bdf57 написал : 2 DMC
...землить все что бьется током...
В первую очередь - все фазные концы. Все беды - от них!.. :-)
13.03.2007 в 11:09:00
bdf57 написал : 2 DMC
...землить все что бьется током...
В первую очередь - все фазные концы. Все беды - от них!.. :-)
13.03.2007 в 11:34:54
2SDMVL :)))
13.03.2007 в 11:50:17
Похожий случай был в моей практике. У клиента на оплётке телевизионного кабеля было вообще вольт 200. Контролька с лампой 60Вт горела вполный накал. Выяснилось что у соседа телевизор был неисправный, пробивал на антену...
13.03.2007 в 12:54:52
dmc написал : Антенщики чего - придут, посмотрять, проверят... Отсоединят все лишнее, напишут протокол... И все..., чего им твоя головная боль?
У меня голова даже с перепоя не болит :) Тем более, не хватало ей болеть от чужих проблем. А то, что я делал в щитке коридорном - еще доказать надо. Да и потом - а что здесь противозаконного???
13.03.2007 в 19:48:22
Voldemar написал : У меня ситуация была аналогичная, током щипало от ТВ кабеля. Как и bdf57, экран магистрального кабеля сединил с щитком. Искра была небольшая, но все работает. Напряжение не измерял. Пусть у антенщиков голова болит :)
У меня то же была похожая ситуация. Пришли, отрезали все лишнее. В подъезде погас свет. Через нашу оплетку, весь подъезд получал "0". Два дня обед готовили на керосинках. Потом электрики из ЖЭКа восстановили "0" на межэтажных щитках. Вообше дибилизм ноль делать шлейфом...
13.03.2007 в 19:54:17
Salty_Ears написал : Через нашу оплетку, весь подъезд получал "0".
Мда, если щитки подключены к нулю, то имеет смысл подумать, землить оплетку или лучше поставить развязку по пост/нч току....
14.03.2007 в 00:08:08
2 DMC
Экран антены заземлен, а комп, судя по всему - нет
либо на батарее имеется низвестный потенциал(разбираться кто его туда навел - это дело соответствующих служб.
Тупая демагогия...
не знаешь что творишь,
А Вы не антеннщик случайно? А то только они у Вас белые и пушистые. :)
А остальные "тупые демагоги" видимо даже не догадываются померять тестером относительно ЗЕМЛЯНОГО провода - где же эти лишние вольты - на телевизоре, на компе, на батарее или все-таки на оплетке антенны. Вот и заземляют что ни попадя.
Есть даже мнение (правда не Ваше), что так и должно быть (пост #27 ) :
Если постоянка, то это норма, скорее всего завод питания услителя, ...
Подавать напряжение 127 вольт для питания антенного усилителя через оплетку - это видимо только "заслуженные" антеннщики умеют. Очень хочется верить, что они "знают, что творят". :)
У человека (Georgi61) совершенно конкретная проблема, которая, как видно из этой ветки, возникает в наших домах не у него одного. ( bdf57, Комментатор, Voldemar, ... )
Видимо это результат безграмотного проекта антенно-кабельного хозяйства в наших домах. Либо его исполнения одаренными рационализаторами.
Люди делятся своими способами решения этих проблем.
Если Вы можете подсказать свои пути решения - ответ в студию! А если можете сказать только что:
разбираться кто его туда навел - это дело соответствующих служб.
то лучше не засорять ветку "острой демагогией".
P.S. Пойду-ка я к доктору, пока не обозвали ещё похуже.
P.P.S. 2 SDMVL :)
В первую очередь - все фазные концы. Все беды - от них!..
Для тех, кто "не знает что творит" - самое то. А "соответствующие службы" все поправят, если придут. :)
15.03.2007 в 13:53:25
В результате нашей всеобщей "демагогии" (просьба никому не обижаться - шутка) в голову лезет мысль , что действительно, может какие то усилители у антенщиков запитываются по радиочастотным кабелям , и со временем то ли недостаточна развязка у них, то ли она вообще отсутствует, или со временем физически просто потом исчезает за счет шаловливых рученок.
15.03.2007 в 18:38:32
2Georgi61
аналогично, НЛ
усилители бывают: на лампах на транзисторах на танках (анекдот такой есть)
и нигде не используется питание 127В по оплетке :)
16.03.2007 в 09:51:09
Да многим антенщикам глубоко параллельно до заземления экрана кабеля. Он может быть заземлен (так правильно), а может, и нет.
В первом случае при отгорании (отключении) нуля ток пойдет по экрану кабеля - пока он тоже не сгорит (см. случай в посте №38). При подключении незаземленного компа к антенне мы будем получать по пальцам переменкой в 110 вольт.
Во втором случае на экране кабеля "благодаря" изоляции от земли уже будет переменка, пришедшая с другого незаземленного компьютера или телевизора. Теперь уже будет бить между антенной и батареей (водопроводом) или заземленным компьютером. А если, не приведи Господь, у кого-то на этажах пробьет напруга на корпус компа или телика (ну, упала кружка светлого на телик :) ), то уж теперь тарантеллу станут плясать все жители подъезда)!
Есть еще вариант со статическим электричеством. Пошаркав мягкими сухими тапками по линолеуму, мы прикасаемся к заземленному компу/антенне/крану/батарее/кружке пива (ненужное вычеркнуть) и получаем неприятные ошушшения. Вдобавок добавлю, что я сам при подключении незаземленного компа к антенне не только пролучил по пальцам (несильно, но неожиданно), но и спалил антенный ввод TV-карты (которую таки поменял по гарантии). Во всех руководствах к видеокартам с TV-out пишется, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отключить антенну от телевизора до того, как подключить вход телевизора к выходу видеокарты - как раз из-за возможного наличия напряжения между разными ящиками.
16.03.2007 в 13:25:11
А если пойти по такому пути: прямо в щитке сделать развязку гальваническую и присоединить кабель ввод антенный который идет в квартиру ко мне. Моя оплетка окажется несоединенной с элементами находящимися под потенциалом. Прокатит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу