Hander36, итак,поскольку Вы просили в личке моего комментария.Для понимания ситуации: у Вас между Вашей и соседской квартирой-сквозное отверстие,в котором организованы квартирные щиты. Щиты поставлены на пену,которая горючая.Пока ничего не горит-это просто нарушение.При возгорании (не дай Бог) в Вашем,или соседском щите,отверстие между квартирами обеспечит тягу даже при закрытых окнах и дверцах щитов,а пена-распространение горения. В лучшем случае-выгорят ОБА щита вместе с пеной.
Как с этим бороться.В любом случае,снимать щит,убирать пену.Вклеивать в отверстие кусок листового негорючего материала,в качестве ограничителя для штукатурной смеси.Само металлическое корыто щита-скорее всего на выброс.Менять на пластиковое встраиваемое корыто щита. Пересобирать,переподключать. 2 момента: 1)Почему не накладной-вижу на фото много кабелей в стене,нет уверенности,что при креплении/сверлении не попадёте в них.Встраиваемый/врезной сажается на штукатурку.2) Я вижу пломбу,значит придётся вызывать Ленэнергосбыт,или что там у Вас,перепломбировать,иначе пересобрать щит очень проблематично.
Попробуйте создать тему в Ищу Мастера Санкт-Петербург.http://www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-sankt-peterburg/