15.06.2019 в 19:25:55
Всем добрый день!
Прошу подсказать, нет ли ошибок в данной схеме.
Вводные данные: Ввод 3 фазы 15кВт. В РЩ на площадке стоит ВА С32А и противопожарное узо 40А/0,1А
15.06.2019 в 19:33:13
mamoruu, чих - это не работающая лампочка. Водогрей, электрику на балкон, кондей, духовой шкаф тёплый пол планируете? На кой столько АВ на освещение?
mamoruu написал: Ввод 3 фазы 15кВт.
Дом какого года?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.06.2019 в 19:37:38
megrad, Водогрея, не будет, балкона нет, кондей фанкоил, (АВ резерв) Духовой шкаф на схеме есть: "ДШ" Освещение на каждую комнату раздельно 2018
15.06.2019 в 19:47:58
mamoruu, собирайте. :) Освещение и розетки расположить под УЗО так чтобы при сработке УЗО в комнате оставалось питание. Про ДСУП в курсе?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.06.2019 в 19:56:06
megrad, Да на надписи АВ особо можно не смотреть, это я так схематично, я буду группировать по мощности потребления и чтобы не было на одном УЗО пары ОС-РОЗ из одной комнаты. Я просто спрашивал про правильность подключения РН -УЗО - группа АВ. ДСУП уже сделана застройщиком, только надо завести в щиток провод
15.06.2019 в 20:09:42
mamoruu, если в ЩЭ стоит АВ 32А, зачем уменьшать номинал вводного АВ в квартирном щите? УЗО в ЩЭ замените на селективное.
15.06.2019 в 20:30:15
СтранникXXI, потому что по ТУ выделено всего 15кВт, поэтому на схеме ВА 25А. А что не так с УЗО в ЩЭ? Там менять оборудование может только УК
15.06.2019 в 20:32:19
mamoruu написал: я буду группировать по мощности потребления
и по вероятности одновременного включения, и по времени потребления мощности включенного прибора. Мощность - иметь в виду термостаты - не только пиковую, но и среднюю
15.06.2019 в 20:35:50
BV, Да, так и буду разводить по фазам
15.06.2019 в 21:55:42
mamoruu написал: потому что по ТУ выделено всего 15кВт, поэтому на схеме ВА 25А.
но Вас же уже 32А ограничили, или приказывают 25 ставить? вводной в щит можно трёхполюсный, на свет половину автоматов можно упростить
15.06.2019 в 22:09:58
юра Т, По ТУ дают только 15кВт, если не будет АВ на 25А 3 фазы не включат (сейчас одна на время ремонта), по освещению упрощения не будет, отдельная линия в каждую комнату.
15.06.2019 в 22:17:06
mamoruu написал: по освещению упрощения не будет, отдельная линия в каждую комнату
я к тому, что если в щите места будет не хватать, то это можно сократить, Вы же не ставите на каждую розетку по автомату, хотя розеточные линии куда больше нагружены
15.06.2019 в 22:21:05
юра Т написал:
mamoruu написал: по освещению упрощения не будет, отдельная линия в каждую комнату
я к тому, что если в щите места будет не хватать, то это можно сократить, Вы же не ставите на каждую розетку по автомату, хотя розеточные линии куда больше нагружены
юра Т, Ну в щите ещё 10 свободных мест, запас есть.
16.06.2019 в 21:44:55
mamoruu написал: СтранникXXI, потому что по ТУ выделено всего 15кВт, поэтому на схеме ВА 25А. А что не так с УЗО в ЩЭ? Там менять оборудование может только УК
mamoruu, что написано в договоре про зону разграничения ответственности? Обычно, все, что после счетчика - Ваше. Если УЗО в ЩЭ не селективное, при замыкании на землю в любой из Ваших линий оно, скорее всего, сработает тоже и обесточит Вам всю квартиру. Если, как Вы говорите, УК заставляет ставить на вводе в ЩК АВ 25А, какого ляда в ЩЭ стоят 32А? Вот и поставили бы туда 25А. Какой кабель идёт от ЩЭ до квартиры?