Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.06.2019 в 15:27:05

юра Т, это чтоб щиток в квартире не ставить, да ? :D
Пихать по 10 жил в СИЗ это конечно трэш...

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.06.2019 в 16:06:48

Vadim 161 написал: Пихать по 10 жил в СИЗ это конечно трэш...

не я, чесн слово. но тем не менее это всё нормально работало

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.06.2019 в 06:55:37

Кстати о стяжках - отрезать их нужно строго «под корень», чтобы никакие хвостики не торчали и не могли повредить руки монтажника.

Это во всех западных инструкциях - от конвейера мерседеса до технологического оборудования.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.06.2019 в 08:33:51

Matviu написал: Вот так допустимо?

Да.

Matviu написал: Откуда-то помню, что длина проводов должна быть с троекоатным запасом (вроде из ПУЭ)

В ПУЭ такого нет. Однако запас для повторного подключения должен быть. Типовые инструкции указывают на длину жил в коробках равную 175 миллиметрам. Естественно особая точность не нужна и я просто использую русскую меру длинны - четверть.

Matviu написал: ГМЛ обжатые точкой в трех местах, термоусадка, изолента.

"Презерватив одетый на свечку..." (с) От ГМЛ достаточно и половинки с одной точкой. Или трубку (достаточно одной), или два слоя ленты ПВХ с полуперекрытием. Для параноиков - ЛЭТСАР. :p

0
Аватар пользователя
Matviu

Местный

Регистрация: 13.12.2018

Челябинск

Сообщений: 16

28.06.2019 в 08:56:49

Уважаемые мастера, еще раз всем спасибо за ответы. Коробки собраны, линии проверены, настало время установки и сборки щитка. В связи с этим появился еще вопрос: насколько сложно собирать щиток однопроволочным проводом? Покупать отдельный инструмент для обжима НШВИ не хотелось бы, а использовать мой ПК-16У для этих целей, вроде как, не совсем правильно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

28.06.2019 в 09:08:13

Matviu, НШВИ ? Да хоть пассатижами , в контактах все равно обожмуться .

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.06.2019 в 10:50:11

Matviu,

насколько сложно собирать щиток однопроволочным проводом?

Всё зависит от физической подготовки. Шварцнеггеру не сложно.

ПК-16у вполне подходят к этой задаче.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2019 в 11:21:23

Matviu написал: ПК-16У для этих целей, вроде как, не совсем правильно.

Прекрасно жмет НШВИ 6 и 2x6, в матрицах 2,5 и 6

Rumato написал: Шварцнеггеру не сложно.

Я далеко не Шварцнеггер, но когда-то спокойно расключал щиты ПВ-1 10 и 16кв.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

28.06.2019 в 15:24:58

Dron/9K написал: Кстати о стяжках - отрезать их нужно строго «под корень», чтобы никакие хвостики не торчали и не могли повредить руки монтажника.

Самое простое - садовым секатором. Можно и электрорезаком (выжигатель-переросток), хвостик стяжки плавится, и уже никогда не расстегнётся, даже если язычок откажет.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.06.2019 в 22:54:04

Matviu написал: насколько сложно собирать щиток однопроволочным проводом?

Бытовые варианты - не представляют затруднений.

Matviu написал: Покупать отдельный инструмент для обжима НШВИ не хотелось бы

В этом нет никакой необходимости. Наконечник будет расплющен зажимом автомата.

Vadim 161 написал:

Rumato написал: Шварцнеггеру не сложно.

Я далеко не Шварцнеггер, но когда-то спокойно расключал щиты ПВ-1 10 и 16кв.

В DIN щитках проблема отнюдь не в дистрофичности монтажника. А в - хлипкости щитков и реек, нежности самих зажимов, малых размерах. Есть у меня опыт впихивания невпихуевомого... 14 пластиковых 2х12 ДКС наружной установки были превращены во встраиваемые, подключены и расключены медью ож 35 мм². Лет 17-ть назад, они и по сей день там стоят и работают.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

28.06.2019 в 23:05:50

ПPOPAБ, Чем гнули 35 квадратов ? :swoon
У меня в модульку такое только с ляминью получилось , с помощью трубки диаметром чуть больше жила+изоляция .

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.06.2019 в 23:23:42

dokar написал: Чем гнули 35 квадратов ? :swoon

Руками конечно. Поскольку пальцы не помещались - одел термоусадку на пассатижи...

dokar написал: У меня в модульку такое только ляминь получилось , с помощью трубки диаметром чуть больше жила+изоляция .

СИП-3 35+ без проблем в сотый габарит модульки входит. Изоляцию только чуток подогреть нужно.

Делал я себе когда-то хитрый "гвоздодёр". Именно для изгибания жил, при чем многопроволочных. Они в отличии от моножилы еще и пружинят адски. Но это обывателю не интересно - сечения свыше 120...

0
Аватар пользователя
Matviu

Местный

Регистрация: 13.12.2018

Челябинск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 13:13:52

В процессе подготовки к установке появился ряд вопросов:

1) Как распределить линии по УЗОшкам? Имеется 18 линий и 3 УЗО 30мА.

Вариант №1. Мокрые линии под отдельное узо, остальные 13 линий поделить между оставшимися двумя.

Беспокоит возможность ложного срабатывания. Судя по расчёту под 30мА узо можно поместить максимум два ВА по 16А и один по 10А. И это без учёта длины кабеля в расчёте. С другой стороны у меня на вводе стоит С50А, т.е. При полной нагрузке ток утечки составит 20мА,что чуть превышает необходимые 15мА.

Вартант №2. Мокрые линии также под отдельное узо, освещение оставить без узо, остальные линии распределить между оставшимися двумя и, возможно, исключить из под дифзащиты ещё несколько линий.

Как поступить?

2) Есть ли какие-то способы уплотнить посадку модуля на динрейке. Новатэковское реле напряжения 106 болтается вверх-вниз.

3) Если кто работал с тэкфоровскими щитками, можно ли там как-то приколхозить дополнительные шинки нулевые? Или не заморачиваться и на динрейку их поставить рядом с соответствующей группой автоматов?

4) Допустимо ли вот такое соединение?

Или лучше подрезать пластик на шинке и ншви, чтобы поглубже зашло? Сидит вроде крепко, ничего не болтается.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

02.07.2019 в 13:21:04

Matviu написал: Мокрые линии также под отдельное узо

Что такое мокрые линии? Чайник, утюг, мультиварка, увлажнитель, аквариум?

Matviu написал: освещение оставить без узо

Почему?

Matviu написал: исключить из под дифзащиты ещё несколько линий

В этом есть какой-то смысл? Полагаете, если все линии оставить под дифзащитой, - это будет слишком хорошо для вас? :a

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

02.07.2019 в 13:23:31

Matviu написал: Допустимо ли вот такое соединение?

Полная фиготень, ненадежно, и гребенка у вас стоит задом наперед.

У этих автоматов, по счастью, есть прорези под вильчатую шину снизу. Оттуда и заводите питание.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу