MaSeVi написал: Всё 2,5

Темным холодным зимнем вечером жена при включенном обогревателе захочет погладить (3+3), 2,5мм протянет разве? Или пиковые нагрузки не в счет? А как же ускоренное старение изоляции? Не погорит, но ресурс сожмется...

MaSeVi написал: Просто возьмите под любое групповое УЗО с номиналом 63А поставьте и всё.

Это ж ванна, туда желательно 10мА утечку ставить.?

MaSeVi написал: Запас оставляют не только под модульное, но и под прокладку проводников кабелей.

36 модульный щиток 2хрядный по 18. Снизу автоматы, сверху - все остальное +-. Думаю самая оптимальное размещение и можно хорошо уложить.?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.06.2019 в 19:35:50

fanlp37 написал: сам энергетик, то решил сам рассчитать и провода, и автоматы в щиток

схема перегружена, вам уже об этом сказали уменьшайте, минимизируйте УЗО все тип А (или В :) ), при этом упоминание АББ совсем необязательно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

fanlp37
fanlp37
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 7

17.06.2019 в 20:27:36

ZooZoo написал: схема перегружена, вам уже об этом сказали уменьшайте, минимизируйте

Не понимаю как. Я конечно понимаю, в бытовой жизни - телевизор, холодильник и чайник/плита - нагрузка 99% всего времени, но не хочу быть скованным одним автоматом на всю квартиру. Подкиньте идейку, хотя бы направление куда лучше думать

ZooZoo написал: АББ совсем необязательно

На ушах наименование просто постоянно висит, у коллег поголовно тоже они стоят, не вижу смысла сопротивляться. Тем более могу в одном известном магазине значительно дешевле достать по стоимости, нежели с обычных специализирующихся. На треть

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.06.2019 в 22:18:30

fanlp37 написал: Темным холодным зимнем вечером жена при включенном обогревателе захочет погладить (3+3), 2,5мм протянет разве?

И кабель 2,5кв, и автомат С16 это спокойно переживут.

0

Грубый, но справедливый

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.06.2019 в 22:34:08

fanlp37 написал: Подкиньте идейку, хотя бы направление куда лучше думать

так вот вам подсказали, что:

MaSeVi написал: Вам 4-х УЗО будет достаточно, да и АВДТ можно спокойно исключить

в моем понимании и 4шт УЗО для вашей квартиры много, но если вы поставите именно 4шт, то особой разницы с 3шт не увидите моветон мешать УЗО и АВДТ, выбирайте что-то одно :) и 36М это мин размер бокса, меньше даже не смотрите (и лучше вообще взять на 48М, поскольку он не особо больше в размерах, но при монтаже вам будет работать гораздо проще и удобнее)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

18.06.2019 в 08:36:14

fanlp37 написал: Не понимаю как. Я конечно понимаю, в бытовой жизни - телевизор, холодильник и чайник/плита - нагрузка 99% всего времени, но не хочу быть скованным одним автоматом на всю квартиру. Подкиньте идейку, хотя бы направление куда лучше думать

Направление -- сокращение не щитка, а расхода кабеля и издырявленности стен.

Нарисуйте себе на бумажках полную монтажную схему, примерную прикидку, сколько где кабелей будет лежать, сколько в какой стене проходок, где распредкоробки можно поставить, вместо того, чтобы еще кабель гнать, сколько где штроб. Слаботочку еще учтите. Вот кабель с проходками и сокращайте в каких-то разумных пределах. А щиток -- как следствие.