22.06.2019 в 10:23:44

Radio написал:

AKI написал: ни вынуть, ни использовать толком

Зачем вынимать? Добить еще три полторашки и будет норм.

Radio, Какая самоуверенность . :a
На песке можно и ещё давадчать и даже пятьдесят...и ничего не добиться по результатам измерений .

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.06.2019 в 10:26:19

Radio написал: Зачем вынимать? Добить еще три полторашки и будет норм.

Забивали варварски, резьбу на верхнем штыре изуродовали. Было год назад, в этом году я у них еще не был, собирались либо добить либо отпилить :)

СтранникXXI написал: А должен доставать до грунтовых вод? Замер сопротивления делали?

Абиссинская "скважина" рядом давала хорошие цифры по замерам (точно уже не помню сколько). Несмотря на фум-ленту на резьбах. А этот штырь зашкаливал милиомметр, пока пять кило соли не вылили. Но после дождей опять стал "высокоомным". На штык лопаты дерн, далее песок. Владимирская область.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20148

22.06.2019 в 10:32:15

А должен доставать до грунтовых вод? СтранникXXI, Странный вопрос . Электроповодность сухого и обводненого грунта может различаться на порядки . И тем более ниже точки промерзания .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20148

22.06.2019 в 10:35:12

AKI написал:

Radio написал: Зачем вынимать? Добить еще три полторашки и будет норм.

Забивали варварски, резьбу на верхнем штыре изуродовали. Было год назад, в этом году я у них еще не был, собирались либо добить либо отпилить :)

СтранникXXI написал: А должен доставать до грунтовых вод? Замер сопротивления делали?

Абиссинская "скважина" рядом давала хорошие цифры по замерам (точно уже не помню сколько). Несмотря на фум-ленту на резьбах. А этот штырь зашкаливал милиомметр, пока пять кило соли не вылили. Но после дождей опять стал "высокоомным". На штык лопаты дерн, далее песок. Владимирская область.

AKI,
На электропроводность грунта влияет уйма факторов. http://zilant.kpfu.ru/kek/gidrogeo/electro_1.php

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.06.2019 в 10:48:38

dokar написал: На электропроводность грунта влияет уйма факторов.

Полностью согласен :) Проникся еще когда лет десять назад составлял методичку для милиомметра. Но самый важный опыт - без замеров вся эта подготовка (расчёт, опросы местных, грунт из скважин-колодцев и гидрологическая карта) - не позволяют что-то гарантировать. Только замеры и с поправками на (возможно) сухой и маловодный год. P.S. Единственный валун в месте забивания может испортить настроение и монтажникам, и заказчику. Безвозвратно ;) Поэтому в забивных системах это еще и лотерея немного...

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.06.2019 в 11:28:08

Dron/9K написал: ...есть фобия что из черного металла всё развалится нафиг... как прогнать её от себя?...

Не читать интернетную ересь(в том числе и здесь), а обратиться к серьёзным источникам... например, "Основы электробезопасности" Манойлов. Там заземлению посвящена целая глава, и в том числе, развеивается миф о скорой коррозии... Проводились многочисленные исследования, раскопки заземлителей(во многих странах), проработавших 20 и более лет.. да, всё ржавое и грязное, но металла столько, что проработает ещё два раза по двадцать... Всё это известно ещё с середины двадцатого века... ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20148

22.06.2019 в 11:44:42

Ixtim, Не ну встречаются агрессивные грунты .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2019 в 12:02:55

dokar написал: А должен доставать до грунтовых вод? СтранникXXI, Странный вопрос . Электроповодность сухого и обводненого грунта может различаться на порядки . И тем более ниже точки промерзания .

Естественно, различается. Но мало ли, на какой глубине грунтовые воды, до них можно и вообще "не добить". Вот и спросил, сколько намеряли на 6-метровом омедненном штыре. Сплошной песок, конечно, не фонтан, но там ведь и не цех заземляется, про который ПРОРАБ говорил.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.06.2019 в 12:40:01

Ixtim написал: обратиться к серьёзным источникам... например, "Основы электробезопасности" Манойлов. Там заземлению посвящена целая глава, и в том числе, развеивается миф о скорой коррозии...

Забавная книжка. Целая глава в ней посвящается осуждению капиталистической системы охраны труда, хотя вся книжка пропитана ссылкам и цифрами из США...

ну да ладно, с момента ее издания в "первоисточниках" тоже не стояли на месте. Вот к примеру целая книжка посвященная практике заземления. К сожалению на английском, но сейчас полно онлайн переводчиков, да и просто на картинки можно посмотреть (сравнить с собственными узлами). И да, обратите внимание на использование материалов (ключевое слово steel). https://www.erico.com/catalog/literature/G157LT99.pdf

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.06.2019 в 14:40:49

AKI написал: ...Забавная книжка. Целая глава в ней посвящается осуждению капиталистической системы охраны труда, хотя вся книжка пропитана ссылкам и цифрами из США...

И что с того? это как-то умаляет её достоинства?

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.06.2019 в 14:55:46

AKI написал: Забавная книжка. Целая глава в ней посвящается осуждению капиталистической системы охраны труда, хотя вся книжка пропитана ссылкам и цифрами из США...

и что с того? это как-то умаляет её достоинства?

AKI написал: Вот к примеру целая книжка посвященная практике заземления. К сожалению на английском, но сейчас полно онлайн переводчиков, да и просто на картинки можно посмотреть (сравнить с собственными узлами). И да, обратите внимание на использование материалов (ключевое слово steel).

убогое карманное пособие для пиндостанских электромонтеров... :(

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.06.2019 в 15:30:03

Ixtim написал: и что с того? это как-то умаляет её достоинства?

С момента ее написания прошло пятьдесят лет. Если в технологиях за это время по-вашему ничего не изменилось - читайте эти мантры про электротравматизм в кап. странах и дальше.

И можно ли узнать где в ней глава (раздел) посвященная теме топика? Желательно с конкретикой и примерами для электромонтеров. Ибо на этот форум люди к ним, а не к профессорам и теоретикам приходят.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.06.2019 в 16:09:07

AKI написал: ...С момента ее написания прошло пятьдесят лет...

:D убого троллите... к вашему сведению, эта книга издавалась несколько раз, в разные годы, с значительными правками от издания к изданию, и по сей день является одним из признанных трудов по данной тематике... в отличие от выкопанных из интернета англоязычных брошюрок... я понимаю, для тролля это не аргумент... :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.06.2019 в 18:08:05

Ixtim написал: по сей день является одним из признанных трудов по данной тематике...

Супер. Книга предназначена для студентов и ниженеров электриков. Но в этой теме не опубликовано ни одного проекта заземления. Все вопросы в практической плоскости. Где в этой книжке практическая информация по заземлению часного жилого дома?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28317

22.06.2019 в 18:18:48

AKI написал: С момента ее написания прошло пятьдесят лет.