Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

19.06.2019 в 17:17:17

#6635252

Добрый день, помогите пожалуйста, знатоки. Планирую устанавливать инсталляцию, в целях удобства ее хотелось бы поставить левее канализационного выхода(чугун) на 33см относительно центров. Интересует, будет ли уклон канализации при таком монтаже удовлетворительным, а так же в какое место трубы и уву (какой переходник, куда) следует подключить дыхательную трубу? Первый этаж, стояк собственный(дом многоквартирный, но..), поэтому и вентиляционная труба имеется. Прикладываю чертежик, где отводы ниже уровня пола - слева на ванну и справа на кухню. Красным нарисовал то, как я это пока вижу - 45 колено на выпуск, и видимо к нему нужно еще градусов на 15.

Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

23.06.2019 в 14:13:59

#6637268

Если ответ на возможность такого монтажа где-то затрагивался, то дайте ссылку, я не нашел.(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

23.06.2019 в 14:33:30

#6637278

Вместо угла 45 град - тройник 45град и в вверх -вакуумный клапан, в боковой отвод - прямую трубу инсталляции и не городить. Тройник опустить пониже. Если пониже не проходит - найти тройник 67 град

0
Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

23.06.2019 в 14:36:43

#6637280

благодарю, BV, уклон будет адекватным?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

23.06.2019 в 14:42:58

#6637282

Rengen_3d написал: благодарю, BV, уклон будет адекватным?

Rengen_3d, для 110 трубы достаточно уклона 1см на метр. Для коротких отводов к сантехприборам - уклон может быть и больше - не нормируется.

А вот перепады уклона не совсем желательны, а на длинных трубах прямо запрещены.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу