Если шов после сварки просит болгарки - сварщику есть куда расти.
Работа очень неаккуратная. Смысл был так кочевряжиться, есть готовые мосты в продаже. Заужения перед кранами - это попытка попасть в межосевое расстояние?
vangogi2000 написал:
Профессионалы, можете оценить качество работы сварщика?
Не профессионал, хотя давно варю сам. Замечу: очень похоже на швы от электросварки. Если так выглядят швы, есть риск непровара. Опресовку делали (воду наливали)?
Да, это электросварка. При заполнении стояков шов на одном стояке сопливит (фото № 7) - замотал полотенцем, на другом (фото 2 ) висит невысыхающая капля.
vangogi2000 написал:
При заполнении стояков шов на одном стояке сопливит (фото № 7) - замотал полотенцем, на другом (фото 2 ) висит невысыхающая капля.
Ух. Если бы я такое увидел у себя, решение одно - отрезать и переварить все. Газом и нормальными руками.
Уже получше, но опять не слава Богу...ну кто ж на резьбе переходы перед краном делает? прррходить с 1 на 3/4 надо было на сварке, а не так, при температурных расширениях стояка вся нагрузка через байпас, как рычаг, будет ложится на наружную резьбу этого перехода. Да и некрасиво.
Что за вентиль у вас стоит? Уверен на 99,9% что это вентиль для двухтрубки потому что ни на данфосс ни на валтек он не похож, соответственно больше для однотрубок никто не делает из широкораспространенных...
Ну про направление подачи подачи не спрашиваю, с таким монтажем об этом конечно никто не думал и инструкции к радиатору не читал.
Не последний вы раз с вопросами на форуме...