просветите, кто разбирается, в гараж подходит фаза и ноль, заземления нет. Соответственно розетки старые двухконтактные. В щитке только счетчик и отдельные апэшки - каждая на свою группу, никаких узо и диф. автоматов нет. Если добавить еще одну розетку с заземляющим контактом и соединить его с болтом в щитке куда подходит ноль. И посадить эту розетку на отдельный автомат. Будет ли это правильное зануление? А именно выполнит ли оно следующую функцию: При пробое фазы на корпус прибора, включенного в данную розетку - возникнет кз и отключится автомат.

0
Аватар пользователя
Samoletov

Местный

Регистрация: 21.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 0

21.11.2019 в 15:41:50

eas0371, я к сожалению не электрик, но что касается проводки в гараже мне скидывали вот эту инфу гляньте, может Вам полезная окажется ?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

17.03.2020 в 23:46:08

Странно что вопрос так долго оставался без ответа....

eas0371 написал: Будет ли это правильное зануление?

Нет! Это будет не просто не правильно, но и опасно даже при исправном приборе.

eas0371 написал: А именно выполнит ли оно следующую функцию: При пробое фазы на корпус прибора, включенного в данную розетку - возникнет кз и отключится автомат.

Да такой вариант развития событий вполне возможен, но Вы до него скорее всего не доживёте.

Если уж хочется иметь заземление, то его лучше сделать. Какую систему при этом выполнять, надо смотреть по месту, но я бы рекомендовал сделать отдельное заземление, соединить его (по возможности) со всеми металлическими конструкциями гаража и таки установить УЗО на вводе.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.03.2020 в 05:52:24

Мегавольт. написал: eas0371 написал: Будет ли это правильное зануление?

Нет! Это будет не просто не правильно, но и опасно даже при исправном приборе.

Мегавольт., а если бы это был не гараж, а квартира в старой хрущёвке, и если эта розетка для электроплиты, а "прибор" -собственно, электроплита, то такое зануление было бы правильным?

eas0371 написал: розетку с заземляющим контактом и соединить его с болтом в щитке куда подходит ноль. И посадить эту розетку на отдельный автомат.

-вроде бы, именно так и выполнено зануление электроплит в старых домах

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.03.2020 в 21:23:54

Грэй написал: а если бы это был не гараж....

То это была бы совсем другая история. Это другая сеть, другая система выравнивания потенциалов. Кстати сейчас, я бы и в старом фонде не рекомендовал бы так делать. Вся естественная система заземления разрушена бездумными ремонтами с применением пластиковых труб. Гараж же это совсем другая история. Кстати если найдёте паспорт от старого холодильника или стиральной машины, то скорее всего найдёте пункт о запрете одновременного касания прибора и труб отопления или водопровода.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

19.03.2020 в 23:43:02

eas0371, Не надо так делать. Защитное зануление применялось в старом жилом фонде, в гараже такое подключение чревато поражением эл током. Для гараж можно заморочиться, и сделать заземление. Если в городской черте - сложно (в Мск вплоть до невозможности), в других местах попроще, может быть. Можно использовать УДТ. Но сажать контакт защитного проводника на нулевую шину точно не надо

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

20.03.2020 в 03:58:51

Грэй написал: Мегавольт., а если бы это был не гараж, а квартира в старой хрущёвке, и если эта розетка для электроплиты, а "прибор" -собственно, электроплита, то такое зануление было бы правильным?

Есть еще кое какие условия кроме наличия электроплиты...

AirMakks написал: Можно использовать УДТ.

А если не использовать УДТ то ТNSC? Линию переложить на десяточку за свой счет?

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

20.03.2020 в 10:40:44

BV написал:

Грэй написал: Мегавольт., а если бы это был не гараж, а квартира в старой хрущёвке, и если эта розетка для электроплиты, а "прибор" -собственно, электроплита, то такое зануление было бы правильным?

Есть еще кое какие условия кроме наличия электроплиты...

AirMakks написал: Можно использовать УДТ.

А если не использовать УДТ то ТNSC? Линию переложить на десяточку за свой счет?

BV, C-S :-))) Говорят похороны в Мск стоят около соточки. За Курск не скажу. Если задача чисто экономическая-тогда решить что дешевле ;)

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.03.2020 в 19:41:48

AirMakks написал: можно заморочиться, и сделать заземление. Если в городской черте - сложно (в Мск вплоть до невозможности)

Не знаю где и как должен располагаться гараж, что бы нельзя было сделать заземление... Но думаю и такой вариант возможен. Вообще, когда говорят о заземлении, у многих, кто не занят этой темой близко, в голове возникает виденье 3х штырей соединённых в треугольник расположенных на улице. Невозможность сделать такую конструкцию расценивают как невозможность сделать заземление. Но конечно это не так. способов сделать заземление великое множество. Ведёрко с землёй и куском арматуры к ним не относится. Такое тоже не считается. :) Узо будет прекрасно работать и при системе ТТ.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

20.03.2020 в 22:04:06

Мегавольт. написал: Не знаю где и как должен располагаться гараж,

Ну вот в гг Москва . Даже в спальном районе попытка вбить например модульно-штыревую конструкцию приведет к пробитию 2-3 труб и пары кабелей :killyourselfbywall: про центр молчу...

Утрирую конечно, но близко к действительному положению дел. На одном из объектов пришлось "линейку" закапывать. По всему периметру здания....внутри подвала. Стоило как крымский мост построить. Но снаружи вообще никак-только за попытку воткнуть лопату-расстрел на месте. :scare

Мегавольт. написал: Узо будет прекрасно работать и при системе ТТ.

Вот поддержу.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

21.03.2020 в 00:47:09

AirMakks написал: Ну вот в гг Москва . Даже в спальном районе попытка вбить например модульно-штыревую конструкцию приведет к пробитию 2-3 труб и пары кабеле

хорошо, если не метро...

0
Аватар пользователя
scrat4er

Местный

Регистрация: 03.12.2014

Новомосковск

Сообщений: 21

25.03.2020 в 14:36:22

AirMakks написал: Ну вот в гг Москва . Даже в спальном районе попытка вбить например модульно-штыревую конструкцию приведет к пробитию 2-3 труб и пары кабелей :killyourselfbywall: про центр молчу...

А погреба или ямы у вас нет в гараже?

0