Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6637398

Приветствую. Имеем двухэтажный загородный дом из камня. Поставщиком выделено 15кВт 0.4кВ. ЩУР по требованию поставщика устанавливается на фасаде дома, необходимо выполнить повторное заземление рабочего нуля. На стадии строительства был забит контур заземления, в доме будет система заземления ТТ. Повторное заземление будет выполнено на отдельный контур.
Вся модулька фирмы EKF: в ЩУР - серии Averes, в ЩР - PROxima. Разводка в ЩУР будет выполнена проводом ПУГВ 1x6, в ЩР - ПУГВ 1х6, 1х4 и 1х1.5 для сигнальных цепей реле напряжения-контактора.

Итак по порядку от источника питания к потребителю. ЩУР:
1) Автомат 4P C25A 6kA
2) Прибор учёта Эмис-Электра 975
3) Фазы со счётчика на селективный 4P УЗО типа AS 25A, 300mA
4) Ноль со счётчика на распред. блок типа КБР и далее на УЗО
5) Автомат 4P C25A 6kA(по дебильному требованию поставщика)

Домашний ЩР:
1)Рубильник 100A
2)Плавкие предохранители на 1А для защиты цепей питания реле напряжения
3)Реле напряжения Новатек РНПП-302
4)АВ 1P B10A 4.5 kA для защиты цепи питания нагрузки
5)Модульный контактор на 63A с 4 нормально-открытыми контактами
6)Шина нулевая в корпусе (4х7) для распределения
7)АВ 4P C25A для зашиты кабеля ВВГнГ(LS) 5x4, питающий ЩР на втором этаже
8)АВ 4P C25A для зашиты кабеля ВВГнГ(LS) 5x4, питающий ЩР в гараже
9)УЗО 2P 32A 10mA для группы сан.узла
10)УЗО 2P 63A 30mA для кухонной группы
Далее стоят 6 АВ без УЗО для розеток в сухих помещениях и света в них-же. Далее под УЗО 2 АВ группы сан.узла и 3 АВ кухонной группы.

Заказчик скупой и вытянуть из него денег на дополнительные УЗО нереально.
Прошу оценить и дать советы, найти ошибки и помочь с оптимизацией щитов. Спасибо за внимание.

Какой на хрен ПЕНь, после 4Р автомата в ЩУР???

QuadroFX написал:
1)Рубильник 100A

А чего не 200А?

QuadroFX написал:
Модульный контактор на 63A с 4 нормально-открытыми контактами

Надеюсь рабочий ноль через него не пойдёт?

По 4Р автоматам это фетиш? Поставить 3Р что-то не позволяет? А экономию обратить в нужное русло.

QuadroFX написал:
Ноль со счётчика на распред. блок типа КБР и далее на УЗО

Сразу в УЗО совсем нельзя? Ну вот прям взять и зажать...

_Какой на хрен ПЕНь, после 4Р автомата в ЩУР???_

Согласен. Косяк.

_А чего не 200А? _

Потому что стоит дешевле чем на меньший ампераж, как не странно. При тех-же габаритах

_Надеюсь рабочий ноль через него не пойдёт?_

Пойдёт, это неправильно?

_По 4Р автоматам это фетиш? Поставить 3Р что-то не позволяет?_

В домашнем ЩР с четырёхполюсниками проще разводку делать. В ЩУР первый четырёхполюсник заменю на трёхполюсник, иначе, как Вы отметили, никакого PEN не выходит. Второй четырёхполюсник в ЩУР опять-же - для упрощения разводки.

_Сразу в УЗО совсем нельзя? Ну вот прям взять и зажать..._

Его сперва надо повторно заземлить, делается это через шину.

QuadroFX написал:
Реле напряжения Новатек РНПП-302

зачем вам трехфазное РКН?

QuadroFX написал:
Заказчик скупой и вытянуть из него денег на дополнительные УЗО нереально.

можно посмотреть фото ваших работ, если начинаете говорить о скупости заказчика, используете 3ф РКН и не понимаете, что после 4Р нет никакого PEN?
и, вообще, у меня много вопросов по вашим комплектующим, но не буду конкретизировать пока.
зы. серию проксима лучше не использовать; берите уж тогда ёёк , только не хоум

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

_зачем вам трехфазное РКН?_

Я так понял, что вы предлагает использовать три однофазных, но это значительно дороже чем трёхфазный+контактор.

_и, вообще, у меня много вопросов по вашим комплектующим, но не буду конкретизировать пока._

Конкретизируйте, я за этим сюда и пришёл.

_зачем вам трехфазное РКН?_

Прошу прощения. Три однофазных РН-125 действительно дешевле. Спасибо

QuadroFX написал:

_и, вообще, у меня много вопросов по вашим комплектующим, но не буду конкретизировать пока._

Конкретизируйте, я за этим сюда и пришёл

вот это сделайте, пож:

ZooZoo написал:
можно посмотреть фото ваших работ, если начинаете говорить о скупости заказчика, используете 3ф РКН и не понимаете, что после 4Р нет никакого PEN?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

_вот это сделайте, пож_

Если-бы мне было что показывать и у меня был значительный опыт, я бы не стал просить советов.

QuadroFX написал:
Если-бы мне было что показывать и у меня был значительный опыт,

это печально, но поправимо - все мы когда-то учились и учимся до сих пор
зы. цитируйте корректно, иначе могут и забанить
зы2. если нет опыта, то за электрику лучше пока не беритесь, ибо чревато (УК наш достаточно суров, есличо)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Как процитировать выделенный текст? Код цитирования не работает.
Опыт сборки щитов есть, но простых и однофазных.
Странный совет - не браться, а как тогда опыта набираться?

QuadroFX написал:
а как тогда опыта набираться?

только с наставником, т.е, в самом простом случае - трудоустройство на работу по трудовой книжке
зы. цитирование у всех работает, а у вас нет? такого не бывает

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

QuadroFX,
Чем меньше в трёхфазной системе рвётся рабочий ноль, тем система надёжней. Единственное место где это необходимо, это трёхфазное УЗО. Во всех остальных случаях N лучше не трогать.
Цитирование с телефона работает очень затейливо.
Вы сказали что 4Р автомат после счётчика это требование сетей, показания меняются?

Rumato написал:
Единственное место где это необходимо, это трёхфазное УЗО. Во всех остальных случаях N лучше не трогать.

Четырехполюсники делают для четырехфазных сетей?

Radio,
Для пятифазных! Одна фаза что бы гарантированно приходила на ТВ.

QuadroFX написал:
в доме будет система заземления ТТ.

QuadroFX написал:

_Сразу в УЗО совсем нельзя? Ну вот прям взять и зажать..._

Его сперва надо повторно заземлить, делается это через шину.

Вам бы сначала теорию изучить, проектировщиком быть еще рановато.

Rumato написал:
Одна фаза что бы гарантированно приходила на ТВ.

Кстати, это не лишено.

Rumato написал:
QuadroFX,
Чем меньше в трёхфазной системе рвётся рабочий ноль, тем система надёжней. Единственное место где это необходимо, это трёхфазное УЗО. Во всех остальных случаях N лучше не трогать.
Цитирование с телефона работает очень затейливо.
Вы сказали что 4Р автомат после счётчика это требование сетей, показания меняются?

Rumato, Требование электросетей - автомат после счётчика, любой.

BV, Изучил, но, видимо, плохо. С повторным заземлением только tn-c-s?