QuadroFX
QuadroFX
Новичок

Регистрация: 20.06.2019

Копейск

Сообщений: 38

23.06.2019 в 19:24:01

Приветствую. Имеем двухэтажный загородный дом из камня. Поставщиком выделено 15кВт 0.4кВ. ЩУР по требованию поставщика устанавливается на фасаде дома, необходимо выполнить повторное заземление рабочего нуля. На стадии строительства был забит контур заземления, в доме будет система заземления ТТ. Повторное заземление будет выполнено на отдельный контур. Вся модулька фирмы EKF: в ЩУР - серии Averes, в ЩР - PROxima. Разводка в ЩУР будет выполнена проводом ПУГВ 1x6, в ЩР - ПУГВ 1х6, 1х4 и 1х1.5 для сигнальных цепей реле напряжения-контактора.

Итак по порядку от источника питания к потребителю. ЩУР: 1) Автомат 4P C25A 6kA 2) Прибор учёта Эмис-Электра 975 3) Фазы со счётчика на селективный 4P УЗО типа AS 25A, 300mA 4) Ноль со счётчика на распред. блок типа КБР и далее на УЗО 5) Автомат 4P C25A 6kA(по дебильному требованию поставщика)

Домашний ЩР: 1)Рубильник 100A 2)Плавкие предохранители на 1А для защиты цепей питания реле напряжения 3)Реле напряжения Новатек РНПП-302 4)АВ 1P B10A 4.5 kA для защиты цепи питания нагрузки 5)Модульный контактор на 63A с 4 нормально-открытыми контактами 6)Шина нулевая в корпусе (4х7) для распределения 7)АВ 4P C25A для зашиты кабеля ВВГнГ(LS) 5x4, питающий ЩР на втором этаже 8)АВ 4P C25A для зашиты кабеля ВВГнГ(LS) 5x4, питающий ЩР в гараже 9)УЗО 2P 32A 10mA для группы сан.узла 10)УЗО 2P 63A 30mA для кухонной группы Далее стоят 6 АВ без УЗО для розеток в сухих помещениях и света в них-же. Далее под УЗО 2 АВ группы сан.узла и 3 АВ кухонной группы.

Заказчик скупой и вытянуть из него денег на дополнительные УЗО нереально. Прошу оценить и дать советы, найти ошибки и помочь с оптимизацией щитов. Спасибо за внимание.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.06.2019 в 19:47:28

Какой на хрен ПЕНь, после 4Р автомата в ЩУР???

QuadroFX написал: 1)Рубильник 100A

А чего не 200А?

QuadroFX написал: Модульный контактор на 63A с 4 нормально-открытыми контактами

Надеюсь рабочий ноль через него не пойдёт?

По 4Р автоматам это фетиш? Поставить 3Р что-то не позволяет? А экономию обратить в нужное русло.

QuadroFX написал: Ноль со счётчика на распред. блок типа КБР и далее на УЗО

Сразу в УЗО совсем нельзя? Ну вот прям взять и зажать...

0
QuadroFX
QuadroFX
Новичок

Регистрация: 20.06.2019

Копейск

Сообщений: 38

23.06.2019 в 19:58:13

Какой на хрен ПЕНь, после 4Р автомата в ЩУР??? Согласен. Косяк. А чего не 200А? Потому что стоит дешевле чем на меньший ампераж, как не странно. При тех-же габаритах Надеюсь рабочий ноль через него не пойдёт? Пойдёт, это неправильно? По 4Р автоматам это фетиш? Поставить 3Р что-то не позволяет? В домашнем ЩР с четырёхполюсниками проще разводку делать. В ЩУР первый четырёхполюсник заменю на трёхполюсник, иначе, как Вы отметили, никакого PEN не выходит. Второй четырёхполюсник в ЩУР опять-же - для упрощения разводки. Сразу в УЗО совсем нельзя? Ну вот прям взять и зажать... Его сперва надо повторно заземлить, делается это через шину.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.06.2019 в 20:02:18

QuadroFX написал: Реле напряжения Новатек РНПП-302

зачем вам трехфазное РКН?

QuadroFX написал: Заказчик скупой и вытянуть из него денег на дополнительные УЗО нереально.

можно посмотреть фото ваших работ, если начинаете говорить о скупости заказчика, используете 3ф РКН и не понимаете, что после 4Р нет никакого PEN? :popcorn и, вообще, у меня много вопросов по вашим комплектующим, но не буду конкретизировать пока. зы. серию проксима лучше не использовать; берите уж тогда ёёк :), только не хоум

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

QuadroFX
QuadroFX
Новичок

Регистрация: 20.06.2019

Копейск

Сообщений: 38

23.06.2019 в 20:19:33

зачем вам трехфазное РКН? Я так понял, что вы предлагает использовать три однофазных, но это значительно дороже чем трёхфазный+контактор. и, вообще, у меня много вопросов по вашим комплектующим, но не буду конкретизировать пока. Конкретизируйте, я за этим сюда и пришёл.

0
QuadroFX
QuadroFX
Новичок

Регистрация: 20.06.2019

Копейск

Сообщений: 38

23.06.2019 в 20:30:29

зачем вам трехфазное РКН? Прошу прощения. Три однофазных РН-125 действительно дешевле. Спасибо

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.06.2019 в 20:31:07

QuadroFX написал: и, вообще, у меня много вопросов по вашим комплектующим, но не буду конкретизировать пока. Конкретизируйте, я за этим сюда и пришёл

вот это сделайте, пож:

ZooZoo написал: можно посмотреть фото ваших работ, если начинаете говорить о скупости заказчика, используете 3ф РКН и не понимаете, что после 4Р нет никакого PEN? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

QuadroFX
QuadroFX
Новичок

Регистрация: 20.06.2019

Копейск

Сообщений: 38

23.06.2019 в 20:32:38

вот это сделайте, пож Если-бы мне было что показывать и у меня был значительный опыт, я бы не стал просить советов.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.06.2019 в 20:37:46

QuadroFX написал: Если-бы мне было что показывать и у меня был значительный опыт,

это печально, но поправимо - все мы когда-то учились и учимся до сих пор зы. цитируйте корректно, иначе могут и забанить :) зы2. если нет опыта, то за электрику лучше пока не беритесь, ибо чревато (УК наш достаточно суров, есличо)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

QuadroFX
QuadroFX
Новичок

Регистрация: 20.06.2019

Копейск

Сообщений: 38

23.06.2019 в 20:46:53

Как процитировать выделенный текст? Код цитирования не работает. Опыт сборки щитов есть, но простых и однофазных. Странный совет - не браться, а как тогда опыта набираться?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.06.2019 в 20:52:53

QuadroFX написал: а как тогда опыта набираться?

только с наставником, т.е, в самом простом случае - трудоустройство на работу по трудовой книжке зы. цитирование у всех работает, а у вас нет? такого не бывает

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу