Приветствую. Имеем двухэтажный загородный дом из камня. Поставщиком выделено 15кВт 0.4кВ. ЩУР по требованию поставщика устанавливается на фасаде дома, необходимо выполнить повторное заземление рабочего нуля. На стадии строительства был забит контур заземления, в доме будет система заземления ТТ. Повторное заземление будет выполнено на отдельный контур. Вся модулька фирмы EKF: в ЩУР - серии Averes, в ЩР - PROxima. Разводка в ЩУР будет выполнена проводом ПУГВ 1x6, в ЩР - ПУГВ 1х6, 1х4 и 1х1.5 для сигнальных цепей реле напряжения-контактора.
Итак по порядку от источника питания к потребителю. ЩУР: 1) Автомат 4P C25A 6kA 2) Прибор учёта Эмис-Электра 975 3) Фазы со счётчика на селективный 4P УЗО типа AS 25A, 300mA 4) Ноль со счётчика на распред. блок типа КБР и далее на УЗО 5) Автомат 4P C25A 6kA(по дебильному требованию поставщика)
Домашний ЩР: 1)Рубильник 100A 2)Плавкие предохранители на 1А для защиты цепей питания реле напряжения 3)Реле напряжения Новатек РНПП-302 4)АВ 1P B10A 4.5 kA для защиты цепи питания нагрузки 5)Модульный контактор на 63A с 4 нормально-открытыми контактами 6)Шина нулевая в корпусе (4х7) для распределения 7)АВ 4P C25A для зашиты кабеля ВВГнГ(LS) 5x4, питающий ЩР на втором этаже 8)АВ 4P C25A для зашиты кабеля ВВГнГ(LS) 5x4, питающий ЩР в гараже 9)УЗО 2P 32A 10mA для группы сан.узла 10)УЗО 2P 63A 30mA для кухонной группы Далее стоят 6 АВ без УЗО для розеток в сухих помещениях и света в них-же. Далее под УЗО 2 АВ группы сан.узла и 3 АВ кухонной группы.
Заказчик скупой и вытянуть из него денег на дополнительные УЗО нереально. Прошу оценить и дать советы, найти ошибки и помочь с оптимизацией щитов. Спасибо за внимание.