Аватар пользователя
kostas407

Местный

Регистрация: 23.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.06.2019 в 19:28:48

Добрый вечер всем. Делаю ремонт в квартире-двушка 67кв.м старый фонд без заземления. 3киловат пока идет на квартиру, но планирую запросить хотя бы до 6киловат. Нужна помощь в подборе узо и автоматов, а так же понимать какие узо на какую группу автоматов поставить.

  1. Коридор- две розетки( 2.5кв и свет 1.5кв.)
  2. Ванная совмещенная с санузлом- 3 розетки с коробки 2.5кв ( из них стиралка и пара на фен или утюг.) отдельный кабель от щитка 2.5кв для водонагревателя. свет 1.5кв.
  3. Кухня- два контура розеток каждый от щитка по 2.5кв( из них один на посудомойку и остальное на кухонные приборы на фартук) микроволновки не будет. отдельно от щитка 4кв на духовку, варочная газовая. отдельно от щитка 2.5кв на холодильник, свет 1.5кв
  4. столовая- розетки 4шт ( телек, и остальные для приборов типа пылесоса или зарядки телефона. по мелочи в общем) кабель 2.5 кв на все. свет 1.5кв
  5. спальня- розетки 2.5 кв 3шт. свет 1.5 кв. думал поставить 2 узо, один на ванную розетки, бойлер, и свет и возможно на холодильник. и второй узо на кухню- розетки общие, духовка и свет. какие узо нужно брать? автоматы понятно, что на розетки 16а и на свет 10а. на духовку где 4кв.мм кабель наверно 20а. А вот какие узо? на сколько ампер не знаю. Заранее благодарен.
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.06.2019 в 19:43:19

kostas407, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, реле напряжения, электрику на балкон, посудомой, конлей планируете? Рисуйте схему - очень наглядно получается.

kostas407 написал: а так же понимать какие узо на какую группу автоматов поставить

Ставите 3 УЗО и распределяете.

kostas407 написал: А вот какие узо?

на 30 мА.

kostas407 написал: на сколько ампер не знаю.

40 А

kostas407 написал: на духовку где 4кв.мм кабель наверно 20а.

Экзотику где то нашли? Обычно в пределах 3,5 кВт.

kostas407 написал: планирую запросить хотя бы до 6киловат.

Как только стояки поменяют - может и разрешат. ;)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
kostas407

Местный

Регистрация: 23.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.06.2019 в 19:55:25

megrad написал: kostas407, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, реле напряжения, электрику на балкон, посудомой, конлей планируете? Рисуйте схему - очень наглядно получается.

kostas407 написал: а так же понимать какие узо на какую группу автоматов поставить

Ставите 3 УЗО и распределяете.

kostas407 написал: А вот какие узо?

на 30 мА.

kostas407 написал: на сколько ампер не знаю.

40 А

kostas407 написал: на духовку где 4кв.мм кабель наверно 20а.

Экзотику где то нашли? Обычно в пределах 3,5 кВт.

kostas407 написал: планирую запросить хотя бы до 6киловат.

Как только стояки поменяют - может и разрешат. ;)

megrad, Схемы честно говоря не видел)) теплого пола не будет, балкона нет, кондея тоже нет. я так понял,что узо нужно подбирать по сумме автоматов которые после него будут идти, то есть если взять к примеру кухню, где два контура розеток -2 автомата по 16а+ духовка 16а+ свет 10а итого сумма автоматов на 58а, значит узо ставим на них 63а? правильно я понимаю?

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

24.06.2019 в 20:10:20

kostas407 написал: узо нужно подбирать по сумме автоматов которые после него будут идти

Или по автомату, который до него.

У вас в старом фонде с газом вводной должен быть 25, от силы 32 ампера -- значит, просто ставите узо на 40 ампер, и неважно, сколько каких автоматов после -- распределяете автоматы по узо, исходя из возможных штатных утечек, а не из номиналов автоматов. Впрочем, пока нет заземления, у вас и штатных утечек быть не должно, можно пока вообще все на одно узо повесить.

0
Аватар пользователя
kostas407

Местный

Регистрация: 23.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.06.2019 в 20:19:19

stroke написал:

kostas407 написал: узо нужно подбирать по сумме автоматов которые после него будут идти

Или по автомату, который до него.

У вас в старом фонде с газом вводной должен быть 25, от силы 32 ампера -- значит, просто ставите узо на 40 ампер, и неважно, сколько каких автоматов после -- распределяете автоматы по узо, исходя из возможных штатных утечек, а не из номиналов автоматов. Впрочем, пока нет заземления, у вас и штатных утечек быть не должно, можно пока вообще все на одно узо повесить.

stroke, Понял, благодарю за ответ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.06.2019 в 20:22:32

kostas407 написал: Схемы честно говоря не видел

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.06.2019 в 21:25:17

kostas407 написал: Делаю ремонт в квартире

Ну вот смотрите. На розетки используйте кабель 3х2,5 и автоматы с номиналом 16 ампер. На освещение используйте кабель 3х1,5 и автоматы с номиналом 6 или 10 ампер. УЗО использовать на 40 ампер, контролируемый ток утечки 30 mA. Это УЗО пойдёт вам и "на вырост".

0
Аватар пользователя
kostas407

Местный

Регистрация: 23.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.06.2019 в 21:33:14

web-rr написал:

kostas407 написал: Делаю ремонт в квартире

Ну вот смотрите. На розетки используйте кабель 3х2,5 и автоматы с номиналом 16 ампер. На освещение используйте кабель 3х1,5 и автоматы с номиналом 6 или 10 ампер. УЗО использовать на 40 ампер, контролируемый ток утечки 30 mA. Это УЗО пойдёт вам и "на вырост".

web-rr, то есть я могу поставить одно УЗО 40 амперное,на кухню где будет три автомата по 16 и 1 на 10 ампер?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.06.2019 в 23:25:56

kostas407 написал: то есть я могу поставить одно УЗО 40 амперное,на кухню где будет три автомата по 16 и 1 на 10 ампер?

Да

0

Грубый, но справедливый