24.06.2019 в 19:28:48
Добрый вечер всем. Делаю ремонт в квартире-двушка 67кв.м старый фонд без заземления. 3киловат пока идет на квартиру, но планирую запросить хотя бы до 6киловат. Нужна помощь в подборе узо и автоматов, а так же понимать какие узо на какую группу автоматов поставить.
24.06.2019 в 19:43:19
kostas407, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, реле напряжения, электрику на балкон, посудомой, конлей планируете? Рисуйте схему - очень наглядно получается.
kostas407 написал: а так же понимать какие узо на какую группу автоматов поставить
Ставите 3 УЗО и распределяете.
kostas407 написал: А вот какие узо?
на 30 мА.
kostas407 написал: на сколько ампер не знаю.
40 А
kostas407 написал: на духовку где 4кв.мм кабель наверно 20а.
Экзотику где то нашли? Обычно в пределах 3,5 кВт.
kostas407 написал: планирую запросить хотя бы до 6киловат.
Как только стояки поменяют - может и разрешат. ;)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.06.2019 в 19:55:25
megrad написал: kostas407, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, реле напряжения, электрику на балкон, посудомой, конлей планируете? Рисуйте схему - очень наглядно получается.
kostas407 написал: а так же понимать какие узо на какую группу автоматов поставить
Ставите 3 УЗО и распределяете.
kostas407 написал: А вот какие узо?
на 30 мА.
kostas407 написал: на сколько ампер не знаю.
40 А
kostas407 написал: на духовку где 4кв.мм кабель наверно 20а.
Экзотику где то нашли? Обычно в пределах 3,5 кВт.
kostas407 написал: планирую запросить хотя бы до 6киловат.
Как только стояки поменяют - может и разрешат. ;)
megrad, Схемы честно говоря не видел)) теплого пола не будет, балкона нет, кондея тоже нет. я так понял,что узо нужно подбирать по сумме автоматов которые после него будут идти, то есть если взять к примеру кухню, где два контура розеток -2 автомата по 16а+ духовка 16а+ свет 10а итого сумма автоматов на 58а, значит узо ставим на них 63а? правильно я понимаю?
24.06.2019 в 20:10:20
kostas407 написал: узо нужно подбирать по сумме автоматов которые после него будут идти
Или по автомату, который до него.
У вас в старом фонде с газом вводной должен быть 25, от силы 32 ампера -- значит, просто ставите узо на 40 ампер, и неважно, сколько каких автоматов после -- распределяете автоматы по узо, исходя из возможных штатных утечек, а не из номиналов автоматов. Впрочем, пока нет заземления, у вас и штатных утечек быть не должно, можно пока вообще все на одно узо повесить.
24.06.2019 в 20:19:19
stroke написал:
kostas407 написал: узо нужно подбирать по сумме автоматов которые после него будут идти
Или по автомату, который до него.
У вас в старом фонде с газом вводной должен быть 25, от силы 32 ампера -- значит, просто ставите узо на 40 ампер, и неважно, сколько каких автоматов после -- распределяете автоматы по узо, исходя из возможных штатных утечек, а не из номиналов автоматов. Впрочем, пока нет заземления, у вас и штатных утечек быть не должно, можно пока вообще все на одно узо повесить.
stroke, Понял, благодарю за ответ.
24.06.2019 в 21:25:17
kostas407 написал: Делаю ремонт в квартире
Ну вот смотрите. На розетки используйте кабель 3х2,5 и автоматы с номиналом 16 ампер. На освещение используйте кабель 3х1,5 и автоматы с номиналом 6 или 10 ампер. УЗО использовать на 40 ампер, контролируемый ток утечки 30 mA. Это УЗО пойдёт вам и "на вырост".
24.06.2019 в 21:33:14
web-rr написал:
kostas407 написал: Делаю ремонт в квартире
Ну вот смотрите. На розетки используйте кабель 3х2,5 и автоматы с номиналом 16 ампер. На освещение используйте кабель 3х1,5 и автоматы с номиналом 6 или 10 ампер. УЗО использовать на 40 ампер, контролируемый ток утечки 30 mA. Это УЗО пойдёт вам и "на вырост".
web-rr, то есть я могу поставить одно УЗО 40 амперное,на кухню где будет три автомата по 16 и 1 на 10 ампер?
24.06.2019 в 23:25:56
kostas407 написал: то есть я могу поставить одно УЗО 40 амперное,на кухню где будет три автомата по 16 и 1 на 10 ампер?
Да
Грубый, но справедливый