Уважаемые товарищи!

Посмотрите, пожалуйста, на правильность сборки щита. Единственное заменю АВ после счетчика на УЗО 32а 100ma и соответственно заведу в него ноль после счетчика и шина на картинке N станет PE.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.06.2019 в 14:27:04

#6638452

Vlad1845, Если делаете TN-C-S, то разделение PEN д.б. ДО счётчика...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

25.06.2019 в 14:33:03

#6638455

MaSeVi, Спасибо, т.е. разделяем PEN на ГЗШ на шины N и PE и ноль на счетчик берем с шины N?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.06.2019 в 14:38:45

#6638462

Vlad1845 написал: ноль на счетчик берем с шины N?

Ну это вам вряд ли позволят :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.06.2019 в 14:39:26

#6638464

MaSeVi написал: разделение PEN д.б. ДО счётчика...

Кстати, почему?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.06.2019 в 14:42:16

#6638468

Radio написал: Кстати, почему?

Разве нет? Всегда терпеть не мог щиты учета...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.06.2019 в 14:46:05

#6638470

MaSeVi написал: Разве нет?

Я давно пытаюсь найти правду, но пока ничего однозначно внятного на сей счет не обнаружил.

По идее, нет. Счетчик может стоять и весьма удаленно, мне попадались варианты, когда учет организован на ктп (обычный ящик сбоку) после которого к потребителю тянется пара сотен метров сипа. Т.е. разделение по любому после счетчика. :)

И такое нынче тоже очень часто, а скоро будет преобладать:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.06.2019 в 14:57:26

#6638479

Vlad1845 написал: Уважаемые товарищи!

Посмотрите, пожалуйста, на правильность сборки щита. Единственное заменю АВ после счетчика на УЗО 32а 100ma и соответственно заведу в него ноль после счетчика и шина на картинке N станет PE.

Даже если СО не завопят про ПЕН в счетчик, подключать многопроволочный люминий к шине - совсем не гут.

0
Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

25.06.2019 в 15:01:44

#6638482

СтранникXXI, я хочу перейти на фасаде хозпостройки (а именно там по ТУ у меня должен быть щит) с СИП на ВВГ НГ. Может разрешат)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.06.2019 в 15:01:54

#6638483

СтранникXXI написал: подключать многопроволочный люминий к шине - совсем не гут.

Но ведь подключают же...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.06.2019 в 15:09:14

#6638487

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: подключать многопроволочный люминий к шине - совсем не гут.

Но ведь подключают же...

MaSeVi, много что и как подключают. Зачем же уподобляться?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.06.2019 в 15:10:03

#6638488

Vlad1845 написал: СтранникXXI, я хочу перейти на фасаде хозпостройки (а именно там по ТУ у меня должен быть щит) с СИП на ВВГ НГ. Может разрешат)

Vlad1845, "Блажен, кто верует" (С).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.06.2019 в 15:24:27

#6638497

Vlad1845, Выбросить 2 синие шинки, как вредительские, установить - https://www.google.com/search?q=блок+кбр&client=ms-android-samsung-ss&prmd=insv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj71Lu0z4TjAhUD5aYKHddkDOAQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=360&bih=560 В остальном всё просто. 7 и 8 клеммы счётчика являются физически одной, коммутационных аппаратов перед ними нет, так что никаких противопоказаний для повторного заземления ноля после счётчика нет.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.06.2019 в 18:03:05

#6638621

Vlad1845 написал: УЗО 32а 100ma

Только селективное, либо на 300мА

Radio написал: а скоро будет преобладать:

Никогда. Все попробовали это г-но, и давно отказались.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.06.2019 в 21:24:34

#6638756

Vlad1845 написал: Уважаемые товарищи!

Посмотрите, пожалуйста, на правильность сборки щита. Единственное заменю АВ после счетчика на УЗО 32а 100ma и соответственно заведу в него ноль после счетчика и шина на картинке N станет PE.

Vlad1845, разделяйте PEN на оригинальной клемме SVK-95, весьма удобно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.06.2019 в 23:53:52

#6638884

Vadim 161 написал: Никогда. Все попробовали это г-но, и давно отказались.

Отнюдь. Только начали массово внедрять. На побережье сплошь внедрили за последние два года.

0
Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

26.06.2019 в 15:09:46

#6639222

ZooZoo, Я так понимаю зачищаем СИП в месте где соединение в колодкой, проводим его напрямую в счетчик. N счетчика в УЗО и с одной стороны клеммы N также на УЗО. С другой стороны выводим на шину PE. Повторную землю цепляем на SVK. Так?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.06.2019 в 19:41:46

#6639325

Vlad1845, нет :) Просто ТТ делайте, а не фигню под названием TN-C-S). И УЗО как выше сказали или 100, или 300мА - по обстановке и селективное. А 4Р ИЕК поставьте на ввод, если выкидывать его не собираетесь).

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.06.2019 в 21:20:47

#6639360

Radio написал: Только начали массово внедрять

До вас технологии всегда поздно доходят, это вам не столица ЮФО :p

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.06.2019 в 21:25:15

#6639363

Vadim 161, это у вас только первая волна прошла, а у нас уже третья :yu:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.06.2019 в 21:54:21

#6639376

Radio написал: Vadim 161, это у вас только первая волна прошла, а у нас уже третья :yu:

Radio, Есно где больше озабочены хищениями , там уже - шторм. )))

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.06.2019 в 22:18:56

#6639382

Vlad1845 написал: ZooZoo, Я так понимаю зачищаем СИП в месте где соединение в колодкой, проводим его напрямую в счетчик. N счетчика в УЗО и с одной стороны клеммы N также на УЗО. С другой стороны выводим на шину PE. Повторную землю цепляем на SVK. Так?

Vlad1845, УЗО может быть, а может и не быть вот здесь разделение сделано после счетчика, думаю, все понятно:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

27.06.2019 в 11:55:34

#6639629

ZooZoo написал: вот здесь разделение сделано после счетчика, думаю, все понятно

Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика. Вариант из первого сообщения может не прокатить у энергетиков, т.к. можно отключить счётчик от нуля и учёт может прекратиться.

Некоторые однофазные счётчики (вероятно с измерителем не только на фазе, но и на нуле) при заземлении нейтрали после прибора могут насчитывать лишнего при утечках через нейтраль в землю. Трёхфазные вроде этим не грешат т.к. нулевая шина без измерителя.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.06.2019 в 16:14:56

#6639838

ser000, много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

27.06.2019 в 16:46:24

#6639854

СтранникXXI написал: много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?

Может и не много, но попадаются и при заземлении нейтрали после счетчика потребитель начинает платить больше за утечки с нейтрали в землю, например, Энергомера некоторые приборы серии CE208, в том числе которые как раз на провода столба вешают (как на картинке выше):

Количество измерительных элементов Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208c2

Обсуждение на оф.сайте: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=36562

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.06.2019 в 22:25:23

#6640129

ser000 написал: Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика.

таким образом можно сделать и "до" и "после" счетчика в данном случае PEN в ЩУ на столбе был повторно заземлен; при этом его (PEN), есс-но, заземлял до счетчика

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

28.06.2019 в 01:31:58

#6640208

MaSeVi написал: Vlad1845, Если делаете TN-C-S, то разделение PEN д.б. ДО счётчика...

MaSeVi, а ноль разве идёт через счётчик? чтобы была разница "до" или "после"?