25.06.2019 в 23:53:52
Vadim 161 написал: Никогда. Все попробовали это г-но, и давно отказались.
Отнюдь. Только начали массово внедрять. На побережье сплошь внедрили за последние два года.
26.06.2019 в 15:09:46
ZooZoo, Я так понимаю зачищаем СИП в месте где соединение в колодкой, проводим его напрямую в счетчик. N счетчика в УЗО и с одной стороны клеммы N также на УЗО. С другой стороны выводим на шину PE. Повторную землю цепляем на SVK. Так?
26.06.2019 в 19:41:46
Vlad1845, нет :) Просто ТТ делайте, а не фигню под названием TN-C-S). И УЗО как выше сказали или 100, или 300мА - по обстановке и селективное. А 4Р ИЕК поставьте на ввод, если выкидывать его не собираетесь).
26.06.2019 в 21:20:47
Radio написал: Только начали массово внедрять
До вас технологии всегда поздно доходят, это вам не столица ЮФО :p
Грубый, но справедливый
26.06.2019 в 21:25:15
Vadim 161, это у вас только первая волна прошла, а у нас уже третья :yu:
26.06.2019 в 21:54:21
Radio написал: Vadim 161, это у вас только первая волна прошла, а у нас уже третья :yu:
Radio, Есно где больше озабочены хищениями , там уже - шторм. )))
26.06.2019 в 22:18:56
Vlad1845 написал: ZooZoo, Я так понимаю зачищаем СИП в месте где соединение в колодкой, проводим его напрямую в счетчик. N счетчика в УЗО и с одной стороны клеммы N также на УЗО. С другой стороны выводим на шину PE. Повторную землю цепляем на SVK. Так?
Vlad1845, УЗО может быть, а может и не быть вот здесь разделение сделано после счетчика, думаю, все понятно:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.06.2019 в 11:55:34
ZooZoo написал: вот здесь разделение сделано после счетчика, думаю, все понятно
Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика. Вариант из первого сообщения может не прокатить у энергетиков, т.к. можно отключить счётчик от нуля и учёт может прекратиться.
Некоторые однофазные счётчики (вероятно с измерителем не только на фазе, но и на нуле) при заземлении нейтрали после прибора могут насчитывать лишнего при утечках через нейтраль в землю. Трёхфазные вроде этим не грешат т.к. нулевая шина без измерителя.
27.06.2019 в 16:14:56
ser000, много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?
27.06.2019 в 16:46:24
СтранникXXI написал: много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?
Может и не много, но попадаются и при заземлении нейтрали после счетчика потребитель начинает платить больше за утечки с нейтрали в землю, например, Энергомера некоторые приборы серии CE208, в том числе которые как раз на провода столба вешают (как на картинке выше):
Количество измерительных элементов Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали)
27.06.2019 в 22:25:23
ser000 написал: Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика.
таким образом можно сделать и "до" и "после" счетчика в данном случае PEN в ЩУ на столбе был повторно заземлен; при этом его (PEN), есс-но, заземлял до счетчика
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.06.2019 в 01:31:58
MaSeVi написал: Vlad1845, Если делаете TN-C-S, то разделение PEN д.б. ДО счётчика...
MaSeVi, а ноль разве идёт через счётчик? чтобы была разница "до" или "после"?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу