MrGalaxy, а линия питающая само помещение?) Вы выше-то читайте, я советовал S УЗО ставить в этажном щите при возможности) И опять же тему про УЗО читайте, зачем и где какие бы не были наши НТД и т.п. рекомендуют его устанавливать). И в терминах у нас в стране большая путаница). Поэтому у кого мозги есть - стоит делать всё максимально безопасно).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.06.2019 в 20:53:01

SB3 написал: СтранникXXI, 1) Сможет без участия человека), допустим замыкание на корпус печки СВЧ при наличии РЕ проводника, 30мА УЗО не сработало ,какова вероятность,что утечка не будет превышать ток срабатывания общего 100мА УЗО ? Участие человека не требуется). 2) Тему выше про УЗО наконец-то почитайте))). Если все электрические цепи помещения под разными УЗО, то под защитой части помещения ))) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений. 4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

SB3,

  1. Дублирование какого-либо элемента означает выполнение ВСЕХ функций этого элемента. УЗО 100мА не может выполнить ВСЕХ функций УЗО 30мА.
  2. Часть 4 статьи 82 - не более, чем очередное свидетельство безграмотности наших нормотворцев, и только. Но даже в этом убогом виде она ни коим образом не предписывает установку вводного УЗО 100мА или 300мА.
  3. УЗО не защищает помещения или части помещений. Оно защищает
    а) человека от поражения электрическим током б) электрические цепи от токов замыкания на землю, способных вызвать перегрев изоляции и возможное возгорание.
  4. УЗО ни коим образом не может предотвратить возникновение пожара как такового.
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.06.2019 в 20:55:35

СтранникXXI, :D не надо заниматься обильным цитированием). по п.4 "УЗО ни коим образом не может предотвратить возникновение пожара как такового." - ну вы Америку открыли, поздравляю) Какую дублирующую функцию общее УЗО выполняет - я вам выше на примере СВЧ печки объяснил. Кроме того поражение током - "вещь" хоть и общая , однако в чем-то индивидуальная, вы же табличку последствий поражения тока в зависимости от силы и длительности тока сопоставьте с временем срабатывания селективного УЗО), нормального УЗО))) и будет видно, что "лучше" держаться :a за оголенный провод под напряжением под защитой общего УЗО, чем вообще без УЗО). И вообще - рассказывайте всё автору, не обращайтесь ко мне. Вы мне ничего умного не скажете и ни в чем не переубедите.

Установка общего селективного УЗО на квартиру, частный домик - это отличный вариант. Его не установка в этих случаях - плохой вариант).Учитываем,что "заземление" естественно есть).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

30.06.2019 в 00:17:21

SB3, никто Вас тут ни в чем убеждать не собирается. Мне просто были интересны аргументы в пользу установки УЗО на вводе. Никаких заслуживающих внимания аргументов я в очередной раз не увидел, только Ваши фантазии, высосанные из пальца.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.06.2019 в 00:29:55

СтранникXXI, это вы тут свои заявления непонятно откуда "высасываете", упорно игнорируя доки упомянутые в теме про УЗО).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18312

30.06.2019 в 11:54:21

ТС давно угомонился, так стоит ли демагогию устраивать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

uaaa
uaaa
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Алматы

Сообщений: 59

05.07.2019 в 07:16:27

MaSeVi, не угомонился)) как раз собираю щиток на месте. В принципе, докупить узо на 300 - не так уж и накладно,если советуют

0
uaaa
uaaa
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Алматы

Сообщений: 59

05.07.2019 в 07:33:29

Как я понимаю, это просто выключатель, даже не автомат

0
uaaa
uaaa
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Алматы

Сообщений: 59

05.07.2019 в 07:35:28

Кто мне еще такой момент объяснит: в щитке моем 4 узо и 4 шины на N. Но есть автоматы, которые пойдут мимо узо. Могу ли я минус с этих линий подключить на одну из узошных шин?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

05.07.2019 в 07:44:39

uaaa написал: Могу ли я минус с этих линий подключить на одну из узошных шин?

uaaa, узо сработает сразу после включения любой нагрузки на этих линиях.

uaaa написал: есть автоматы, которые пойдут мимо узо.

Зачем это нужно?

0
uaaa
uaaa
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Алматы

Сообщений: 59

05.07.2019 в 08:08:03

Radio написал:

uaaa написал: Могу ли я минус с этих линий подключить на одну из узошных шин?

uaaa, узо сработает сразу после включения любой нагрузки на этих линиях.

uaaa написал: есть автоматы, которые пойдут мимо узо.

Зачем это нужно?

Radio, ну в прихожке розетка на роутеры, комп для умного дома и тп, слаботочные. Или через узо их кинуть? Сейчас На узо 63 стоят 4 автомата по 16 и свет на 10. Но одна из узо не сильно загружена - мелкие розетки и тп, поидее, на нее можно кинуть еще пару 10А автоматов со слаботочкой?

0