ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.06.2019 в 22:38:48

bombs1ght написал: цена щитка с 6.0 вместо 4.5 будет стоить мне в 2 раза дороже

да не так все плохо, посмотрите АВ от Чинт (Chint) зы. дело еще в том, что на 4.5кА можно клеммы форк долго-долго искать с двух сторон (и не найти :), да )...
а на 6кА их весьма легко обнаружить... :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

27.06.2019 в 23:28:30

ZooZoo написал:

bombs1ght написал: цена щитка с 6.0 вместо 4.5 будет стоить мне в 2 раза дороже

да не так все плохо, посмотрите АВ от Чинт (Chint) зы. дело еще в том, что на 4.5кА можно клеммы форк долго-долго искать с двух сторон (и не найти :), да )...
а на 6кА их весьма легко обнаружить... :)

ZooZoo, Не у всех артикулов на 6 кА.

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.06.2019 в 23:37:24

dokar написал: Не у всех артикулов на 6 кА.

ну вы же понимаете, что если я говорю про Чинт 6кА, то норм юзер в каталоге посмотрит именно 6кА

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.06.2019 в 00:25:03

У Вас там на картинке аж 11 автоматов. Неужели разница в цене между 4,5 и 6 кА так принципиальна?

PS. Там кстати выше написали сущую правду - в европе автоматы на 4,5 кА фактически не используют.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.06.2019 в 00:27:37

Dron/9K написал: в европе автоматы на 4,5 кА фактически не используют

только на 3кА? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.06.2019 в 06:09:10

Ток КЗ зависит только от мощности трансформатора, расстояния до него и сечения кабеля. При близких повреждениях ток КЗ в квартирах вполне может и превышать 4,5кА. Самым правильным решением будет запросить проект. Если уж так хочется сэкономить, а уточнять возможности нет то хотя бы вводной АВ поставьте на 6кА

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.06.2019 в 07:26:11

tyuk написал: При близких повреждениях ток КЗ в квартирах вполне может и превышать 4,5кА.

Пример можно ? чуть более 1 кА - да , согласен , но 2 ... 3 ... 4 ... в жилом доме :confused:

0

И это пройдёт ...

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.06.2019 в 07:27:02

tyuk написал: Ток КЗ зависит только от мощности трансформатора, расстояния до него и сечения кабеля. При близких повреждениях ток КЗ в квартирах вполне может и превышать 4,5кА. Самым правильным решением будет запросить проект. Если уж так хочется сэкономить, а уточнять возможности нет то хотя бы вводной АВ поставьте на 6кА

tyuk, однако, у Вас богатая фантазия... Если не затруднит, прикиньте сопротивление петли фаза-ноль для такой величины ОТКЗ.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

28.06.2019 в 08:37:40

serj12 написал:

tyuk написал: При близких повреждениях ток КЗ в квартирах вполне может и превышать 4,5кА.

Пример можно ? чуть более 1 кА - да , согласен , но 2 ... 3 ... 4 ... в жилом доме :confused:

serj12, BV все обещал нам такой "ужас" показать , в домике со встроенным КТП . :)

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.06.2019 в 09:14:39

tyuk, полностью с вами согласен. Только уж брать все АВ на 6кА и не париться. Недаром нормальные люди УЗО меньше чем на 10кА и не делали)))

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.06.2019 в 10:08:50

serj12 написал:

tyuk написал: При близких повреждениях ток КЗ в квартирах вполне может и превышать 4,5кА.

Пример можно ? чуть более 1 кА - да , согласен , но 2 ... 3 ... 4 ... в жилом доме :confused:

serj12, Да вполне, у меня от дома до ТП метров 200 До счётчика проложен СИП 35мм2 От счётчика до дома метров 20 4х16 медный

Вполне ток КЗ может быть неплохим :))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.