dokar, нтд почитайте про два УЗО , установленных последовательно).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.07.2019 в 17:17:30

BV написал:

СтранникXXI написал: Просто интересно, как это сделано конструктивно.

Там вроде Мерлин Жерин стоит.... Вроде как писали, что и дизель-генератор есть.... наверное по проекту для питания насосов пожаротушения для спринклеров, тк сетевое давление вряд-ли достанет до верхних этажей

СтранникXXI написал: В моем регионе "сухари" вообще не часто встречаются, тем более, в жилищном строительстве.

Масляные - нельзя. 7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.

Про "сухари" - в курсе.

BV написал:

dokar написал: Нет требований обязательной селективности по времени отключения вводного УЗО на вводе в квартиры

Чем это подтверждается документально?

SB3 написал: dokar, нтд почитайте про два УЗО , установленных последовательно).

СП.2561325800.2016
Оончание пункта А.4.2 Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2019 в 17:19:15

СтранникXXI, попозже почитаю его ещё раз).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

01.07.2019 в 17:26:20

СтранникXXI, Именно, спасибо .

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.07.2019 в 17:34:23

SB3 написал: BV, " общего на несколько квартир - естественно нет " - к чему вы это сказали, мне вообще непонятно). Общее значит есть, но нарушают - не селективное используют). Про 10кА УЗО и раньше говорил, что нормальные люди на меньшее значение и не делали). Надеюсь некоторым понятно теперь , что их мысль о ненужности общего УЗО, как минимум вредна).

SB3, проектировщики работают строго по нормативам. Если НТД допускают не ставить УЗО на некоторые линии, они их (УЗО) не рисуют. При таком раскладе установка вводного УЗО оправдана. Но и в этом случае она только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.07.2019 в 17:35:10

dokar написал: СтранникXXI, Именно, спасибо .

dokar, не на чем (в смысле, не за что).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137507

01.07.2019 в 18:10:19

СтранникXXI написал: СП.2561325800.2016 Оончание пункта А.4.2 Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

СтранникXXI, спасибо!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2019 в 20:42:14

BV ну за что вы спасибо говорите? :D Приложение А (рекомендуемое). А.4.2 При установке УДТ последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах уставки тока срабатывания и время срабатывания УДТ, расположенное ближе к источнику питания, должны быть не менее чем в три раза большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю. Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться. п4 отсылает к ПУЭ), поэтому что там за осветительные щитки (квартирные) - не ясно). Харечко, а он не чета нам всем месте взятым :) , заявляет уже о включении в какие-то нормы обязательно 30мА УЗО на освещение - всё, имеем двухступенчатую схему). И должны применяться более строгие правила - есть письмо от нашего ведомства))). Ну а с домиками частными без вариантов ваще :p В итоге общее селективное УЗО (все УЗО на 10кА), двухполюсные 6кА "автоматы" с характеристикой В, 30мА ( 10мА УЗО при необходимости) УЗО тип А - являются лучшем выбором электрооборудования для использования щитах домиков и квартир). ПыСы к указанному СП вводится изменение 3 с осени -на однофазные плиты 6мм.кв меди :applause: и никакого алюминия))). ПыПыСы пока тут конкретно не объяснят что имеется в виду за (4) с отсылкой ПУЭ - селективность везде при установке двух и более УЗО последовательно))).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

01.07.2019 в 21:27:02

SB3 написал: поэтому что там за осветительные щитки (квартирные) - не ясно).

Действительно, это же огромная тайна, что квартирные электросети относятся к сетям внутреннего электрического освещения, включая и розетки электроплит.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.07.2019 в 21:45:15

SB3 написал: BV ну за что вы спасибо говорите? :D Приложение А (рекомендуемое). А.4.2 При установке УДТ последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах уставки тока срабатывания и время срабатывания УДТ, расположенное ближе к источнику питания, должны быть не менее чем в три раза большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю. Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться. п4 отсылает к ПУЭ), поэтому что там за осветительные щитки (квартирные) - не ясно). Харечко, а он не чета нам всем месте взятым :) , заявляет уже о включении в какие-то нормы обязательно 30мА УЗО на освещение - всё, имеем двухступенчатую схему). И должны применяться более строгие правила - есть письмо от нашего ведомства))). Ну а с домиками частными без вариантов ваще :p В итоге общее селективное УЗО (все УЗО на 10кА), двухполюсные 6кА "автоматы" с характеристикой В, 30мА ( 10мА УЗО при необходимости) УЗО тип А - являются лучшем выбором электрооборудования для использования щитах домиков и квартир). ПыСы к указанному СП вводится изменение 3 с осени -на однофазные плиты 6мм.кв меди :applause: и никакого алюминия))). ПыПыСы пока тут конкретно не объяснят что имеется в виду за (4) с отсылкой ПУЭ - селективность везде при установке двух и более УЗО последовательно))).

SB3, Вы опять что-то нафантазировали, и теперь пытаетесь выдать собственные фантазии за объективную реальность. При этом, похоже, что сами в них верите. Где Вы видели в РОССИЙСКИХ НТД изменения по поводу защиты УЗО линий освещения? Причём тут "частные домики"? И каким боком здесь 2П АВ с характеристикой В? Какие постановления? Какого ведомства? Вы о чем? И опять эта Ваша странная манера, типа,:"Пока мне не объяснят, что чёрное - это чёрное, оно будет белым". Что именно Вам непонятно? Может, вот это: 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Или вот это: 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18320

01.07.2019 в 21:57:47

СтранникXXI, И не лень?)))…

0