01.07.2019 в 21:57:47

СтранникXXI, 7.1.85 при современном, нормальном оснащении квартиры должны быть стыдно цитировать :) А для TN-C - прокатит) И упомянутые СП посмотрите, там вроде есть про освещение с/у под УЗО) к примеру). И если автор в соседней теме не хочет себе ставить именно селективное общее УЗО - это его проблемы, жизнь научит). 1) Устанавливать общее УЗО требует ФЗ - ранее упоминал,поэтому в домах на примере упомянутых BV cтоят общие УЗО) 2) 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. 3) Письмо кого-то там ведомства ,что в целях безопасности и т.п. человека применять БОЛЕЕ СТРОГИЕ НОРМЫ))). Всё, ваших нет и не было ;)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.07.2019 в 22:02:00

SB3 написал: СтранникXXI, 7.1.85 при современном, нормальном оснащении квартиры должны быть стыдно цитировать :)

Это ВЫ так решили?

А для TN-C - прокатит)

Причём здесь TN-C?

И упомянутые СП посмотрите, там вроде есть про освещение с/у под УЗО) к примеру).

Если точнее, там идёт речь о помещениях с повышенной опасностью. Только причём здесь это?

И если автор в соседней теме не хочет себе ставить именно селективное общее УЗО - это его проблемы...

Речь шла о том, что если проектом общее УЗО в ЩЭ не предусмотрено, ставить его в квартире нет смысла.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2019 в 22:38:05

СтранникXXI, если есть мэжэтажный РЕ проводник, то соответствующая квартирная РЕ шина должна быть к нему подключена. И общее селективное УЗО установлено. Если в этом случае в "проекте" нет общего селективного УЗО - у вас очень фиговый "проект" :D Про частные дома при наличии заземления не важно какой системы - общее селективное УЗО должно быть, если по проекту нет - требуйте деньги за "проект" обратно :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.07.2019 в 22:56:59

SB3, а Вы можете чётко и конкретно ответить, что такого ужасного произойдёт, если вышеуказанного УЗО не будет?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2019 в 23:45:41

СтранникXXI, а вы в состоянии ответить почему "установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."?) Тем самым вы сами ответите на свой вопрос, если сможете :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137507

02.07.2019 в 00:41:16

SB3 написал: BV, я не вас имел в виду, не помню, чтобы вы возражали против селективного УЗО на вводе в домике или квартиры.

SB3, считаю его не обязательным, когда все линии под УЗО, но желательным - как второй рубеж, если есть деньги

SB3 написал: если по проекту нет - требуйте деньги за "проект" обратно

Кстати, мне раз в неделю попадаются проекты СРО с грубыми ошибками - как стребовать деньги назад? Есть методика.... ? Сейчас два таких лежит по 20 тыр каждый...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

02.07.2019 в 00:43:52

BV написал: проекты СРО с грубыми ошибками

А ошибки в них кто находил? Вы? Так-то вполне вероятно, что это и не ошибки вовсе...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137507

02.07.2019 в 01:06:53

Radio написал:

BV написал: проекты СРО с грубыми ошибками

А ошибки в них кто находил? Вы? Так-то вполне вероятно, что это и не ошибки вовсе...

Radio, ну да ... просто проекты сделанные на отвали с кучей грязи под копирку... Есть вопросы: Трех фазные квартиры:

  1. Какой кабель ставить на Варочную поверхность?
  2. Какой вводной автомат ставить в щите квартиры, если по АКТу выделено 11 квт, а по проекту дома стоит 32А ?
  3. Сколько потребляет типичная духовка?
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137507

02.07.2019 в 01:16:07

Radio написал:

BV написал: проекты СРО с грубыми ошибками

А ошибки в них кто находил? Вы? Так-то вполне вероятно, что это и не ошибки вовсе...

Radio, http://www.mastergrad.com/forums/t293239-mozhno-li-zaproektirovat-shchitki-po-etoy-sheme/#post6642569

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.07.2019 в 08:09:38

BV написал:

Radio написал:

Есть вопросы: Трех фазные квартиры:

  1. Какой кабель ставить на Варочную поверхность?
  2. Какой вводной автомат ставить в щите квартиры, если по АКТу выделено 11 квт, а по проекту дома стоит 32А ?
  3. Сколько потребляет типичная духовка?

BV, 1 ))) М-да), а однофазно нет желания подключить?) - линия 6мм.кв., а от вилки наверное 4мм.кв.,если 6мм.кв. не подключить никак ))) 3ф - инструкцию открываете, но https://img.mvideo.ru/ins/20039201.pdf там 1ф и 4мм.кв.) а потребляемая мощность 6кВт) , 3ф также там найдёте. 2) 4Р С32А ставьте или В32А), ну не 16А же)))) 3) у типичной духовки типичная вилка на 16А) - более чем под В16А не ставьте).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.07.2019 в 08:13:20

BV написал:

Кстати, мне раз в неделю попадаются проекты СРО с грубыми ошибками - как стребовать деньги назад? Есть методика.... ? Сейчас два таких лежит по 20 тыр каждый...

BV, да), если вы в состоянии написать обоснование в чём плох - пишите и по ФЗ "О защите прав потребителей" требуйте то, что там предписано в таких случаях - исправить, вернуть деньги). Элементарные вещи спрашивайте, чес слово) ПыСы по общему УЗО тоже сказать не можете ,почему до 300мА включительно пишут?

0