Надо подвести электричество от столба к частному дому. Прокладка кабеля под землей, 15 кВт, 3 фазы. Подскажите, какую марку кабеля купитт и нужна ли гофра? А то работяги хотят взять ВВГНГ, а меня терзают смутные сомнения.
bc----, расстояние до дома какое? Непонятно как у вас, но есть к примеру ВББШВ - можно без гофры засыпать).
bc---- написал: А то работяги хотят взять ВВГНГ
Можно, если затянете например в ПНД трубу.
Грубый, но справедливый
SB3 написал: bc----, расстояние до дома какое? Непонятно как у вас, но есть к примеру ВББШВ - можно без гофры засыпать).
SB3, 30 метров плюс-минус пара.
bc----, Посмотрите как сейчас в Москве тянут кабели в парках, к столбам освещения, от ТП к домам и тд и тп - в грунте в трубе...
BV написал: Посмотрите как сейчас в Москве тянут кабели в парках, к столбам освещения
А в нашей деревне этого не видно, что там в Москве делается... поэтому берём пнд трубу и в неё ВВГнг...
sergey_sav написал: BV написал: Посмотрите как сейчас в Москве тянут кабели в парках, к столбам освещения А в нашей деревне этого не видно, что там в Москве делается... поэтому берём пнд трубу и в неё ВВГнг...
sergey_sav написал:
sergey_sav, там вариации несминаемых труб для подземной прокладки - есть и толстостенные и гофрированные
BV написал: bc----, Посмотрите как сейчас в Москве тянут кабели в парках, к столбам освещения, от ТП к домам и тд и тп - в грунте в трубе...
BV, потом они всё равно раскапывают и меняют кабель, возможно и трубу
SB3 написал: BV написал: bc----, Посмотрите как сейчас в Москве тянут кабели в парках, к столбам освещения, от ТП к домам и тд и тп - в грунте в трубе... BV, потом они всё равно раскапывают и меняют кабель, возможно и трубу
SB3 написал:
SB3, еще закопать не успели...