Делал ремонт на балконе. Заказал бригаду, они установили электрический теплый пол (DeviClassic, двужильный), на него плиточный клей и сверху керамогранит. Это было месяц назад. Сейча я его включаю и вижу, что один из участков пола (судя по всему тот, где начинается нагревательный кабель) греется гораздо сильнее остальных (60 градусов против 30). Звоню ремонтникам, спрашиваю, в чем может быть дело. По ходу беседы выясняется, что "лишнюю" часть кабеля они отрезали и ставили термоусадку. Знаю, что это категорически запрещено. А они или не знают или дурачками прикидываются. В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался? Если нет, то в чем может быть причина и главное, что с этим делать? Или может это вариант нормы?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Александр19850901 написал:
Если нет, то в чем может быть причина

Сопротивление на холодную с отключенным термостатом нужно измерить, хотя и так понятно, что кабелю конец.

Александр19850901 написал:
и главное, что с этим делать?

Забыть про тёплый пол на балконе. Он там вообще не нужен. Деньги за пол и монтаж с бригады удержать.

Александр19850901, здесь мы говорим о водяных полах. Но где то в форуме есть специальный раздел по кабельным полам и любители этих полов. Если в Вашем балконе обычный резистивный кабель, то его укорачивание приведёт к равномерному повышению мощности всего кабеля. Местный перегрев может случиться лишь по причине плохого контакта в муфте, что они установили.

В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался?

Нет,
наверняка криво клали.

Александр19850901 написал:
В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался?

да

Александр19850901 написал:
По ходу беседы выясняется, что "лишнюю" часть кабеля они отрезали и ставили термоусадку.

У Вас работали какие-то дебилы. После них может быть что угодно.

Вы же сами знаете, что:

Александр19850901 написал:
Знаю, что это категорически запрещено.

Александр19850901 написал:
Если нет, то в чем может быть причина

Предлагаете заняться угадайкой?

Александр19850901 написал:
что с этим делать?

Демонтаж...
Теоретически, если отрезали совсем чуть, и правильно поставили муфты - может и прокатить, но каким нормальным людям придет в голову резать кабель вместо того, чтобы разложить петли чуть плотнее?
А перегрев может быть из-за того, что в одном месте вокруг кабеля нет клея, либо греется в муфтах - в любом случае - кабель не жилец.

Сейчас углеродный кабель продают катушками режешь сколько нада

Aтос написал:
режешь сколько нада

ну не так просто.... считать и параллельно куски соединять ...
Экрана как я понял нет...

Aтос написал:

Сейчас углеродный кабель продают катушками режешь сколько нада

Aтос, эти китайские макароны для подогрева труб и сголовушек на крышах с максимальной температурой 35-40градусов. В отличии от тёплого пола на крышах управление не требуется.
Александр19850901,
Если самостоятельно обрезать провод, то нарушится баланс: сопротивление уменьшится, ток – увеличится.
Обрезанный от балды кабель вылечит резистор.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ написал:
Aтос, эти китайские макароны для подогрева труб и сголовушек на крышах с максимальной температурой 35-40градусов. В отличии от тёплого пола на крышах управление не требуется.

Это не саморегулирующийся кабель для водостоков....

АПОСТОЛ написал:
Обрезанный от балды кабель вылечит резистор.

Только мощность резистора должна быть не от балды - и куда то его надо упаковать...
А вот поставленные от балды муфты, или пустоты вокруг кабеля ничего не вылечит...

BV написал:

АПОСТОЛ написал:
Aтос, эти китайские макароны для подогрева труб и сголовушек на крышах с максимальной температурой 35-40градусов. В отличии от тёплого пола на крышах управление не требуется.

Это не саморегулирующийся кабель для водостоков....

BV,

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp