Александр19850901
Александр19850901
Новичок

Регистрация: 30.06.2019

Видное

Сообщений: 1

30.06.2019 в 19:16:05

Делал ремонт на балконе. Заказал бригаду, они установили электрический теплый пол (DeviClassic, двужильный), на него плиточный клей и сверху керамогранит. Это было месяц назад. Сейча я его включаю и вижу, что один из участков пола (судя по всему тот, где начинается нагревательный кабель) греется гораздо сильнее остальных (60 градусов против 30). Звоню ремонтникам, спрашиваю, в чем может быть дело. По ходу беседы выясняется, что "лишнюю" часть кабеля они отрезали и ставили термоусадку. Знаю, что это категорически запрещено. А они или не знают или дурачками прикидываются. В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался? Если нет, то в чем может быть причина и главное, что с этим делать? Или может это вариант нормы?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10323

30.06.2019 в 19:27:18

Александр19850901 написал: Если нет, то в чем может быть причина

Сопротивление на холодную с отключенным термостатом нужно измерить, хотя и так понятно, что кабелю конец.

Александр19850901 написал: и главное, что с этим делать?

Забыть про тёплый пол на балконе. Он там вообще не нужен. Деньги за пол и монтаж с бригады удержать.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.06.2019 в 19:37:43

Александр19850901, здесь мы говорим о водяных полах. Но где то в форуме есть специальный раздел по кабельным полам и любители этих полов. Если в Вашем балконе обычный резистивный кабель, то его укорачивание приведёт к равномерному повышению мощности всего кабеля. Местный перегрев может случиться лишь по причине плохого контакта в муфте, что они установили.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4207

30.06.2019 в 19:45:21

В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался?

Нет,
наверняка криво клали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138460

30.06.2019 в 19:52:57

Александр19850901 написал: В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался?

да

Александр19850901 написал: По ходу беседы выясняется, что "лишнюю" часть кабеля они отрезали и ставили термоусадку.

У Вас работали какие-то дебилы. После них может быть что угодно.

Вы же сами знаете, что:

Александр19850901 написал: Знаю, что это категорически запрещено.

Александр19850901 написал: Если нет, то в чем может быть причина

Предлагаете заняться угадайкой?

Александр19850901 написал: что с этим делать?

Демонтаж... Теоретически, если отрезали совсем чуть, и правильно поставили муфты - может и прокатить, но каким нормальным людям придет в голову резать кабель вместо того, чтобы разложить петли чуть плотнее? А перегрев может быть из-за того, что в одном месте вокруг кабеля нет клея, либо греется в муфтах - в любом случае - кабель не жилец.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4207

30.06.2019 в 20:04:27

Сейчас углеродный кабель продают катушками режешь сколько нада

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138460

30.06.2019 в 21:25:29

Aтос написал:

Сейчас углеродный кабель продают катушками режешь сколько нада

Aтос, там написано - 33 ом на метр.... На какое напряжение расчитан кабель?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138460

30.06.2019 в 21:39:36

Aтос написал: режешь сколько нада

ну не так просто.... считать и параллельно куски соединять ... Экрана как я понял нет...

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

30.06.2019 в 23:48:00

Aтос написал:

Сейчас углеродный кабель продают катушками режешь сколько нада

Aтос, эти китайские макароны для подогрева труб и сголовушек на крышах с максимальной температурой 35-40градусов. В отличии от тёплого пола на крышах управление не требуется. Александр19850901,
Если самостоятельно обрезать провод, то нарушится баланс: сопротивление уменьшится, ток – увеличится. Обрезанный от балды кабель вылечит резистор.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138460

01.07.2019 в 02:47:21

АПОСТОЛ написал: Aтос, эти китайские макароны для подогрева труб и сголовушек на крышах с максимальной температурой 35-40градусов. В отличии от тёплого пола на крышах управление не требуется.

Это не саморегулирующийся кабель для водостоков....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138460

01.07.2019 в 02:49:12

АПОСТОЛ написал: Обрезанный от балды кабель вылечит резистор.

Только мощность резистора должна быть не от балды - и куда то его надо упаковать... А вот поставленные от балды муфты, или пустоты вокруг кабеля ничего не вылечит...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.