10.07.2019 в 18:10:29
Входящий ноль не соединен с воротами?
10.07.2019 в 19:37:04
BV, нет, все нейтрали собраны в одну колодку и никуда больше не подсоединены.
10.07.2019 в 19:58:13
Добавить УЗИП и будет совсем гуд. Ну и замеры земли, изоляции, ТКЗ петли
11.07.2019 в 10:01:46
А разве реле напряжения не выполняет функции УЗИП в цепи (или не хватает каких-то характеристик, например, скорости срабатывания)? Как я понял, задача УЗИП в случае серьезной перенапруги заставить сработать автоматы на отключение цепей, открыв проход тока без нагрузки прямо на землю и тем самым создав КЗ, которому соответствует резкий рост силы тока, т.е. добиться разрыва цепи с целью прекращения протекания по нему тока. Реле напряжения также разомкнет фазу в случае превышения напряжения, только "собственными силами", а не за счет автомата. Для однофазного однополюсного автомата конечный результат вроде как вообще ничем не отличается (размыкается фаза). Из плюсов - в случае, если эти приборы переживут скачок напряжения, то сеть через время восстановится сама. В случае с УЗИП придется вручную ее включать опять. И только для автоматов, размыкающих заодно и нейтраль будет существенная разница, т.к. "подзащитные" цепи будут полностью изолированы от внешней сети и ток никаким путем не сможет попасть на них.
Что Вы имеете в виду под замерами земли? Что и как нужно делать и что получить в результате?
11.07.2019 в 10:23:31
demoniqus написал: или не хватает каких-то характеристик, например, скорости срабатывания
Таки да, причём в тысячи раз. Реле напряжения срабатывает через много секунд после начала превышения, УЗИП должен отрабатывать высоковольтные импульсы длительностью в миллисекунды.
demoniqus написал: "подзащитные" цепи будут полностью изолированы от внешней сети и ток никаким путем не сможет попасть на них.
Разомкнутый автомат не является надёжным препятствием для перенапряжения, вызванного грозой.
11.07.2019 в 10:51:23
AlexeyL, BV, ясно. Спасибо за дополнительные подсказки!
Заземление на сопротивление проверю. Про УЗИП еще почитаю, но скорее всего поставлю, как впрочем и дома хочу впихнуть то же реле + этот УЗИП.
А с молниями есть тоже не самый удачный опыт "знакомства". Помнится, что в какое-то грозовое лето из розетки дома наблюдались искровые разряды. Было это только однажды (по крайней мере в моем присутствии), но это было. В компе сгорела сетевуха (провод был тогда проведен кустарно и через крышу) - не выдержал какой-то из радиокомпонентов на ней и взорвался. Также помнится, что по линии, идущей по столбам освещения в частном секторе под нашими окнами в грозу разлетались снопы искр на изоляторах.
12.07.2019 в 22:46:04
demoniqus, снесите гараж и постройте новый. Питание - исключительно от автономного генератора. От соседей и земли изолируйтесь фарфоровыми плитами толщиной не менее 100 мм.