02.07.2019 в 16:15:52
7Sander написал: все что он говорит не правда?!
В том и дело, что не всё. Местами. Но тут надо учитывать, что всей правды вам никто не расскажет. :)
02.07.2019 в 16:17:16
я смотрю не только его видео. Т.е. Вы хотите сказать, что я зря взял автоматы категории (В) и схема не рабочая?!
02.07.2019 в 16:20:46
7Sander, конечно зря. Если деньги жгут руки, то можете взять все автоматы с характеристикой B, если и так есть куда девать деньги, то ставьте все АВ с характеристикой C, и таки почитайте как связаны между собой ВТХ и ТКЗ.
Грубый, но справедливый
02.07.2019 в 16:20:59
7Sander написал: Вы хотите сказать, что я зря взял автоматы категории (В)
Зря. Но больше всего недоумения вызывает то, что вы взяли их случайным образом, вперемешку с ц. Вне всякой логики. Надо было уже или туда, или сюда. :)
7Sander написал: и схема не рабочая?!
Рабочая, разумеется. Ток через себя она будет пропускать однозначно.
Нерациональная, неоптимальная - это вовсе не синонимы не рабочей. Можно наворотить еще трижды по столько, и всё будет работать. :)
02.07.2019 в 16:29:01
Radio, хорошо допустим я заменил (В) на (С), что еще не так?
02.07.2019 в 16:43:34
7Sander, навскидку:
02.07.2019 в 17:02:58
7Sander написал: хорошо допустим я заменил (В) на (С), что еще не так?
Да всё так, просто можно пооптизимировать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.07.2019 в 18:48:35
7Sander, у того же Хагера разница 30 руб примерно на АВ в пользу "С" по цене, какой смысл менять?) Автор,как только вы тут из выше говорящих,что схема так себе, предложите денег - схема сразу станет хорошая и возможно увеличится))).
02.07.2019 в 18:57:00
СтранникXXI выше писал что необходимо убрать вводное селективное УЗО, а если его оставить хуже будет или нет?
02.07.2019 в 19:00:21
то что находится в щитке подъезда
02.07.2019 в 19:18:11
7Sander написал: СтранникXXI выше писал что необходимо убрать вводное селективное УЗО, а если его оставить хуже будет или нет?
Хуже не будет. Лучше - тоже. Особенно, если учесть
7Sander написал:
то что находится в щитке подъезда
УЗО в ЩЭ, коли уж оно стоит, просто замените на селективное. ИЭКу зря не доверяете. Их УЗОшки (как и многое другое) вполне себе приличные.
02.07.2019 в 19:20:02
SB3 написал:
Автор,как только вы тут из выше говорящих,что схема так себе, предложите денег - схема сразу станет хорошая и возможно увеличится))).
SB3, по себе судите?
02.07.2019 в 19:32:05
7Sander, Собирайте, так-то, в конце-концов схема рабочая...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.07.2019 в 19:37:03
MaSeVi написал: 7Sander, Собирайте, так-то, в конце-концов схема рабочая...
Если дензнаков лишних много, учитывая что сие творение предполагается собирать на iC60N и iID...
02.07.2019 в 19:47:22
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал: 7Sander, Собирайте, так-то, в конце-концов схема рабочая...
Если дензнаков лишних много, учитывая что сие творение предполагается собирать на iC60N и iID...
СтранникXXI, Ну, не я же навязываю выбор бренда и модельного ряда, не так ли?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу