Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20851

02.07.2019 в 16:15:52

7Sander написал: все что он говорит не правда?!

В том и дело, что не всё. Местами. Но тут надо учитывать, что всей правды вам никто не расскажет. :)

0
Аватар пользователя
7Sander

Местный

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 16:17:16

я смотрю не только его видео. Т.е. Вы хотите сказать, что я зря взял автоматы категории (В) и схема не рабочая?!

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.07.2019 в 16:20:46

7Sander, конечно зря. Если деньги жгут руки, то можете взять все автоматы с характеристикой B, если и так есть куда девать деньги, то ставьте все АВ с характеристикой C, и таки почитайте как связаны между собой ВТХ и ТКЗ.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20851

02.07.2019 в 16:20:59

7Sander написал: Вы хотите сказать, что я зря взял автоматы категории (В)

Зря. Но больше всего недоумения вызывает то, что вы взяли их случайным образом, вперемешку с ц. Вне всякой логики. Надо было уже или туда, или сюда. :)

7Sander написал: и схема не рабочая?!

Рабочая, разумеется. Ток через себя она будет пропускать однозначно.

Нерациональная, неоптимальная - это вовсе не синонимы не рабочей. Можно наворотить еще трижды по столько, и всё будет работать. :)

0
Аватар пользователя
7Sander

Местный

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 16:29:01

Radio, хорошо допустим я заменил (В) на (С), что еще не так?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.07.2019 в 16:43:34

7Sander, навскидку:

  1. "Неотключаемым" линии - никому не нужная хрень, только усложняющая схему.
  2. Общее УЗО в квартирном щите не нужно от слова "совсем".
  3. Все Ваше многообразие линий можно свести к 15-16 под 3-мя, максимум 4-мя УЗО без какого-либо снижения работоспобности и безопасности.
  4. Если у Вас новостройка, АВ с характеристикой С по ОТКЗ проходят со свистом.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

02.07.2019 в 17:02:58

7Sander написал: хорошо допустим я заменил (В) на (С), что еще не так?

Да всё так, просто можно пооптизимировать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.07.2019 в 18:48:35

7Sander, у того же Хагера разница 30 руб примерно на АВ в пользу "С" по цене, какой смысл менять?) Автор,как только вы тут из выше говорящих,что схема так себе, предложите денег - схема сразу станет хорошая и возможно увеличится))).

0
Аватар пользователя
7Sander

Местный

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 18:57:00

СтранникXXI выше писал что необходимо убрать вводное селективное УЗО, а если его оставить хуже будет или нет?

0
Аватар пользователя
7Sander

Местный

Регистрация: 03.02.2019

Солнечногорск

Сообщений: 16

02.07.2019 в 19:00:21

то что находится в щитке подъезда

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.07.2019 в 19:18:11

7Sander написал: СтранникXXI выше писал что необходимо убрать вводное селективное УЗО, а если его оставить хуже будет или нет?

Хуже не будет. Лучше - тоже. Особенно, если учесть

7Sander написал:

то что находится в щитке подъезда

УЗО в ЩЭ, коли уж оно стоит, просто замените на селективное. ИЭКу зря не доверяете. Их УЗОшки (как и многое другое) вполне себе приличные.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.07.2019 в 19:20:02

SB3 написал:

Автор,как только вы тут из выше говорящих,что схема так себе, предложите денег - схема сразу станет хорошая и возможно увеличится))).

SB3, по себе судите?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

02.07.2019 в 19:32:05

7Sander, Собирайте, так-то, в конце-концов схема рабочая...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.07.2019 в 19:37:03

MaSeVi написал: 7Sander, Собирайте, так-то, в конце-концов схема рабочая...

Если дензнаков лишних много, учитывая что сие творение предполагается собирать на iC60N и iID...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

02.07.2019 в 19:47:22

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: 7Sander, Собирайте, так-то, в конце-концов схема рабочая...

Если дензнаков лишних много, учитывая что сие творение предполагается собирать на iC60N и iID...

СтранникXXI, Ну, не я же навязываю выбор бренда и модельного ряда, не так ли?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу