04.07.2019 в 00:30:15
Кратко о квартире: 3 комнаты, в стояке проводка медь, в квартире был алюминий (да, такое вот чудо оказалось) В щитке общем 3 автомата: на свет, на розетки, на плиту и одно общее УЗО Это всё выкидывается и заменяется автоматом, всё остальное будет в щитке в квартире Собираться будет на ABB. По определенным ограничениям нужно вписаться в щит на 36 позиций. Щит
Проводка выполнена медь, гостовский ВВГ нг (А) LS:
Вводной 3х6 Варочная 3х4 Розетки 3x2,5 Свет 3х1,5 Провода к розеткам в комнатах разведены через распределительные коробки, соединения будут выполнены опрессовкой ГМЛ Шлейфы уже на местах, где 2-3 розетки, разводку заземляющего проводника планирую делать через WAGO, хотя возможно тоже гильзами обожму.
Вопросы есть такие:
04.07.2019 в 00:43:44
morkingt20s написал: Можно ли или даже нужно на варочной сменить автомат с 25А на 32А? Варочная будет на 6-6.5 кВт. Кабель 3х4 нормально выдержит автомат на 32А?
У Вас ввод д.б. на 40А. Соответственно ввод 10 кв.мм., а на варочную 6 кв.мм. На освещение оставьте 3 автомата, более чем хватит. На розетки фартука можно один автомат. Дифф на ванную можно исключить и автомат по какое-нибудь УЗО, да и вообще все дифы можно исключить: использовать УЗО и автоматы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.07.2019 в 14:20:56
morkingt20s написал: разводку заземляющего проводника планирую делать через WAGO
Идиотизм
Грубый, но справедливый
04.07.2019 в 15:22:39
Vadim 161 написал: Идиотизм
Спорный вопрос. Но тут у каждого свое мнение. Я написал планирую, но окончательного решения не принято. Возможно на вагах будут соединения, где потребление минимально, например тв розетка, а где побольше, там гильзами обожму. Почему спорный вопрос... тот же Земсков, в своем каком то видео высказал, делайте на вагах, забудьте про всякие сопли типа паек и сварок. При этом есть такая команда электриков, ГОСТ+ называется, которые как раз не сильно жалуют ваги, при этом очень рекламируют совместные проекты по электрике с Земсковым... И вот как то они уживаются :) Но ваги, гильзы, и т.д. это отдельная тема.
04.07.2019 в 15:25:39
MaSeVi написал: На розетки фартука можно один автомат.
Планировал изначально, но отказался, т.к. не исключаю одновременного включения например вытяжки, чайника, и гриля. Для автомата на 16А это многовато... Поэтому раскидал на разные провода и автоматы.
04.07.2019 в 15:25:59
morkingt20s написал: тот же Земсков, в своем каком то видео высказал, делайте на вагах, забудьте про всякие сопли типа паек и сварок.
Не упоминайте его всуе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.07.2019 в 15:49:18
morkingt20s написал:
MaSeVi написал: На розетки фартука можно один автомат.
Планировал изначально, но отказался, т.к. не исключаю одновременного включения например вытяжки, чайника, и гриля. Для автомата на 16А это многовато... Поэтому раскидал на разные провода и автоматы.
Вы ошибаетесь, автомат от этого тока даже не чихнёт.
04.07.2019 в 16:30:49
morkingt20s написал: вытяжки, чайника, и гриля. Для автомата на 16А это многовато..
Гриль один будет потреблять. Чайник 2 мин. и выключится. Вытяжка вообще копейки ест.
Вечный студент
04.07.2019 в 22:37:50
morkingt20s написал: Спорный вопрос.
Не вижу. Вот накой хрен соединять фазу и ноль на клеммах розеток, а PE в ваги пихать ? Что мешает сделать всё единообразно?
morkingt20s написал: тот же Земсков
Лысый клоун-шоумен, к электрике этот шаромыжник никакого отношения не имеет.
morkingt20s написал: есть такая команда электриков, ГОСТ+ называется
Видел, к сожалению, особенно того что с бородкой и разговаривает женским голосом. Кормят не компетентных и глуповатых людей своей кривой, или вовсе не правильной трактовкой НТД и кучей надуманной отсебятины. чего только стоят рассказы про гофру, "шлейфы" и количество/номиналы УЗО.
Грубый, но справедливый
04.07.2019 в 22:40:08
Vadim 161, Забейте, видите - человек сгенерил тему и исчез, как будто это нам всем надо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.07.2019 в 22:45:02
Видел, к сожалению, особенно того что с бородкой и разговаривает женским голосом. Кормят не компетентных и глуповатых людей своей кривой, или вовсе не правильной трактовкой НТД и кучей надуманной отсебятины. чего только стоят рассказы про гофру, "шлейфы" и количество/номиналы УЗО.
А разве они в этом виноваты? Может стоит задать вопрос авторам НТД - почему их писания каждый воспринимает по своему?
04.07.2019 в 23:07:29
Vadim 161 написал: Вот накой хрен соединять фазу и ноль на клеммах розеток, а PE в ваги пихать ? Что мешает сделать всё единообразно?
А единообразно это как? Насколько смотрел ПУЭ, что через клеммы розеток шлейфом можно соединять всё, кроме PE проводника? Или нужно делать всё на клеммах? У меня в шлейфовом соединении будет объединено 2-3 розетки, не больше. Т.е. к каждой группе розеток идет свой кабель через распайку (ну кроме кухни фактически), а в группе розетки сделаны шлейфом.
MaSeVi написал: человек сгенерил тему и исчез, как будто это нам всем надо...
Ни в коем случае не исчез, внимательно слежу, читаю советы. Свет думаю как лучше объединить. Так что всё смотрю внимательно и читаю. Пока больших замечаний не вижу, думал их будет больше, т.к. я не самый компетентный человек в электрике.
04.07.2019 в 23:13:18
morkingt20s написал: Свет думаю как лучше объединить
По планировке в шахматном порядке...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.07.2019 в 23:40:24
Vadim 161 написал: Можно гмл-п использовать.
От себя добавлю, что могу дать безвозмездно пресс-клещи ПК-16 (пользовал раз 5-6) и термоусадку. За ТС - только гильзы. Могу порыться в закромах, но не уверен, быть может и ГМЛ у себя найду...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу