Кратко о квартире: 3 комнаты, в стояке проводка медь, в квартире был алюминий (да, такое вот чудо оказалось) В щитке общем 3 автомата: на свет, на розетки, на плиту и одно общее УЗО Это всё выкидывается и заменяется автоматом, всё остальное будет в щитке в квартире Собираться будет на ABB. По определенным ограничениям нужно вписаться в щит на 36 позиций. Щит
Проводка выполнена медь, гостовский ВВГ нг (А) LS:
Вводной 3х6 Варочная 3х4 Розетки 3x2,5 Свет 3х1,5 Провода к розеткам в комнатах разведены через распределительные коробки, соединения будут выполнены опрессовкой ГМЛ Шлейфы уже на местах, где 2-3 розетки, разводку заземляющего проводника планирую делать через WAGO, хотя возможно тоже гильзами обожму.
Вопросы есть такие:
- Будет ли в целом работать нормально нарисованный мной щит?
- Автоматы выбрал с характеристикой B, не нужно ли всё таки сменить всё на C? Или вводной сменить на C, в щитке оставить B?
- УЗО пока поставил с типом AC, но склоняюсь поставить тип A.
- Можно ли или даже нужно на варочной сменить автомат с 25А на 32А? Варочная будет на 6-6.5 кВт. Кабель 3х4 нормально выдержит автомат на 32А?