07.07.2019 в 23:45:22
СтранникXXI, та хоть домовой, хоть изя
Грубый, но справедливый
08.07.2019 в 01:25:31
k.a.a.coin написал: Экономить на этом нет смысла, поищу Шнайдер тогда.
Не хотите экономить - покупайте пром серии: у АББ - S, у Легранда DХ или хотябы ТХ. У Шнайдера Акти.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.07.2019 в 01:28:54
megrad, Или Хагер - МY 1XX на 4,5 кА...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2019 в 02:22:51
megrad, не понимаю, зачем покупать пром серию? Чем пром серия хороша для обычной квартиры? Я новичок в вопросах электрики, но как я понял данные серии идут с номинальным напряжением больше 230в, для чего в квартиру такие автоматы ставить? Они надёжнее?
08.07.2019 в 02:26:19
k.a.a.coin написал: megrad, не понимаю, зачем покупать пром серию? Чем пром серия хороша для обычной квартиры? Я новичок в вопросах электрики, но как я понял данные серии идут с номинальным напряжением больше 230в, для чего в квартиру такие автоматы ставить? Они надёжнее?
k.a.a.coin, Они все на одно напряжение, но отличаются конструкцией и некоторыми параметрами. Но выбор Ваш...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2019 в 10:41:33
k.a.a.coin, почитайте вот
Грубый, но справедливый
08.07.2019 в 11:14:28
k.a.a.coin написал: Они надёжнее?
Естественно.
k.a.a.coin написал: не понимаю, зачем покупать пром серию
Я тоже не понимаю зачем покупать хлам.
k.a.a.coin написал: но как я понял данные серии идут с номинальным напряжением больше 230в
ликбез
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.07.2019 в 13:57:01
ВА, в данном случае, предпочтительнее с характеристикой В, а УЗО (либо диф.автомат) тип А
Всё новое это хорошо отмытое старое.
17.07.2019 в 16:12:35
P-17 написал: ВА, в данном случае, предпочтительнее с характеристикой В...
Предпочтительнее чем? И в каком "данном случае"?
21.07.2019 в 05:28:56
СтранникXXI, Данный случай - хрущевка 60-х годов - старая проводка, проводимость хуже, ожидаемый ток КЗ меньше, значит предпочтительнее характеристика В.
Всё новое это хорошо отмытое старое.