megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.07.2019 в 11:14:28

k.a.a.coin написал: Они надёжнее?

Естественно.

k.a.a.coin написал: не понимаю, зачем покупать пром серию

Я тоже не понимаю зачем покупать хлам.

k.a.a.coin написал: но как я понял данные серии идут с номинальным напряжением больше 230в

ликбез ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

P-17
P-17
Новичок

Регистрация: 20.06.2017

Омск

Сообщений: 3

17.07.2019 в 13:57:01

ВА, в данном случае, предпочтительнее с характеристикой В, а УЗО (либо диф.автомат) тип А

0

Всё новое это хорошо отмытое старое.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.07.2019 в 16:12:35

P-17 написал: ВА, в данном случае, предпочтительнее с характеристикой В...

Предпочтительнее чем? И в каком "данном случае"?

0
P-17
P-17
Новичок

Регистрация: 20.06.2017

Омск

Сообщений: 3

21.07.2019 в 05:28:56

СтранникXXI, Данный случай - хрущевка 60-х годов - старая проводка, проводимость хуже, ожидаемый ток КЗ меньше, значит предпочтительнее характеристика В.

0

Всё новое это хорошо отмытое старое.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.