09.03.2007 в 18:01:53
rus_75 BV avmal
Зачем три фазы? Для одной ввод резерва сделать недостаточно?
09.03.2007 в 18:06:32
ВТБ! написал : Зачем три фазы?
rus_75 написал : (потребители равномерно распределены по 3 фазам).
Судя по всему уже так сделано, и найти соотв. переключатель проще, чем переделывать всю проводку....
09.03.2007 в 18:09:19
ВТБ! написал : rus_75 BV avmal
Зачем три фазы? Для одной ввод резерва сделать недостаточно?
Что-то ты не то ляпнул. Кроме того, что надо подключить одну фазу от генератора к нагрузкам, распределенным по трем фазам, надо еще и отключить от нагрузки три фазы.
09.03.2007 в 18:19:41
BV написал : Судя по всему уже так сделано
Судя по всему сейчас этап проектирования.
avmal написал : надо еще и отключить от нагрузки три фазы
Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.
При этом вероятность перегрузить генератор стремится к нулю.
09.03.2007 в 18:42:26
ВТБ! написал : Судя по всему сейчас этап проектирования.
Что скажет автор? ;)
Я бы еще добавил амперметр в фазу от генератора, ну и естественно на генераторе должна быть защита или поставить автомат.... И если использовать пакетник как вводной, то есть вариант бы с 12 контактами, чтобы в среднем положении можно было отключить входящий ноль на случай грозы ... ну или на всякий случай..... хотя, думаю, всё равно нужен вводной автомат 4-х полюсный....
09.03.2007 в 18:47:02
ВТБ! написал : Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.
А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится. Достаточно будет и одного переключателя.
10.03.2007 в 08:04:00
avmal написал : А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится. Достаточно будет и одного переключателя.
Совершенно верно, ведь задача сводится к включению генератора, когда нет напряжения, что бывает очень и очень редко - на это период будет работать только необходимое оборудование -телевизор, холодильник и освещение.
Еще раз большое человеческое спасибо всем участникам топика. Проблема решена !
26.05.2019 в 22:35:03
Всем привет, аналогичный вопрос, есть 3-ех фазный ввод 15 кВт и основной щит с разделением по фазам, есть второй одно фазный ввод 8 кВт, который в данный момент не используется, из него нужно сделать резервный ввод. Видится вот такой вариант, в отдельный щит до основного щита 2 трёх фазных АВ, номиналы дублируют вводные АВ, фазу однофазного ввода заводим на все три контакта АВ, между АВ ставим LEGRAND DX3 РУЧНОЙ ВВОД РЕЗЕРВА 3P (406315). Кто что думает по этой приблуде и схеме в целом или может ещё есть варианты попроще, хотя куда уж проще)
26.05.2019 в 23:14:47
Да, другая линия и подстанция
27.05.2019 в 10:38:07
curved90 написал: Кто что думает по этой приблуде
Идеальная - хотите ВН ставите, хотите АВ. Единственны минус - габарит..
curved90 написал: может ещё есть варианты попроще
Естественно - реверсивный рубильник, минус в том, что
не все можно под нагрузкой переключать. Хагер
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.05.2019 в 17:50:28
megrad написал: Единственны минус - габарит..
Вообще не минус, учитывая, что в сборке сразу оба вводных АВ.
В схеме с рубильником после него надо эти ав добавлять, и в целом получается еще габаритнее.