Уважаемые коллеги, прошу не проходить мимо и высказаться по поводу, ибо я уже всю голову себе сломал. Преамбула: я обслуживаю небольшую загородную гостиницу: в основном слаботочка и иногда по мелочи лампочки поменять, розетки поправить, протянуть в другое помещение. Поэтому настоящим электриком назвать себя наверное не смогу. Изначально разводка и вся внутренняя сеть была запроектирована и выполнена качественно конторой "с именем". Благодаря этому уже много лет по электрике серьёзных проблем объект не испытывает.
Всё началось со смены собственника. Новые хозяева (китайцы) решили переделать кухню под свой вкус и закупили в Китае новое оборудование. Естественно я об этом узнал, когда его разгрузили на склад. Приехало: 1) Две маленьких индукционных плитки на 3,5 кВт каждая 2) Два варочных шкафа (пароварки) с тремя тэнами по 4 кВт в каждом, итого два по 12 кВт 3) Сдвоенная большая индукционная плита два ввода по 15 кВт. 4) Бойлер на 6 кВт. 5) Холодильники по мелочи. Ну ладно, посмотрели, поругались, делать нечего, надо ставить.
В помещении кухни с ГРЩ приходят две линии (три фазы и ноль) 4х10 и 4х16 с общей землей.
Каждая линия заведена в свой щиток. Линия 4х10 под УЗО на 63А + ввод на 40А, линия 4х16 под УЗО на 80А + ввод на 63А.
Собственно, вопрос номер один: Хватит ли мне существующих линий? В сумме всё оборудование тянет на ~100А. Даже запас есть. Вводные автоматы можно поменять, хотя
Не менее важный вопрос номер два: Как это всё подключать? Естественно все инструкции и надписи на китайском, причем на некоторых приборах даже на корпусе никакой информации по току, мощности и проч. нет. Либо эта информация противоречит описанию в инструкции. Итак, начнем:
1) Индукционные плитки. Шнуры из них выходят 4х2.5 (сечение примерно): земля и три фазы. Я имел опыт подключения индукционных плит, но такой схемы не видывал: где-то ноль потерялся... Одну плитку разобрал, никаких перемычек между вводами, чисто три фазы (L1,L2,L3) и земля (GND). То же самое и в большой (сдвоенной), только провод 4х4 (сечение мерял четвёркой НШВИ и рулеткой ~3 мм в диаметре).


2) Варочные шкафы (Пароварки). Внутри установлены три ТЭНа по 4 кВт каждый с маркировкой 220V. и подключены по схеме "звезда", но опять без нуля. Шнур 3х4 (сечение мерял четвёркой НШВИ). В инстркуции даются различные варианты подключения, при этом в описании модели, указано, что она на 380, а на корпусе указано, что 220/380.
Автоматики никакой, то есть вода постоянно кипит, уровень воды поддерживается поплавком как в унитазе. Земля отдельный болт на корпусе.


3) Бойлер. Не смотря на солидные характеристики 9А 6 кВт, имеет четырехжильный шнур максимум на 2,5 кв. мм. Опять же маркировка на 380В три фазы и земля, ноля нет. Внутри установлен пускатель у которого маркировка по мощности 3 кВт при 220V и 5,5кВт при 380V



В итоге: я подобное подключение (без нуля) видел только у электродвигателей. У бытовых приборов не сталкивался. Подскажите пожалуйста как быть с этим китайским цирком, а то ведь погорят...