viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.07.2019 в 21:44:28

Уважаемые коллеги, прошу не проходить мимо и высказаться по поводу, ибо я уже всю голову себе сломал. Преамбула: я обслуживаю небольшую загородную гостиницу: в основном слаботочка и иногда по мелочи лампочки поменять, розетки поправить, протянуть в другое помещение. Поэтому настоящим электриком назвать себя наверное не смогу. Изначально разводка и вся внутренняя сеть была запроектирована и выполнена качественно конторой "с именем". Благодаря этому уже много лет по электрике серьёзных проблем объект не испытывает.

Всё началось со смены собственника. Новые хозяева (китайцы) решили переделать кухню под свой вкус и закупили в Китае новое оборудование. Естественно я об этом узнал, когда его разгрузили на склад. Приехало: 1) Две маленьких индукционных плитки на 3,5 кВт каждая 2) Два варочных шкафа (пароварки) с тремя тэнами по 4 кВт в каждом, итого два по 12 кВт 3) Сдвоенная большая индукционная плита два ввода по 15 кВт. 4) Бойлер на 6 кВт. 5) Холодильники по мелочи. Ну ладно, посмотрели, поругались, делать нечего, надо ставить.

В помещении кухни с ГРЩ приходят две линии (три фазы и ноль) 4х10 и 4х16 с общей землей. Каждая линия заведена в свой щиток. Линия 4х10 под УЗО на 63А + ввод на 40А, линия 4х16 под УЗО на 80А + ввод на 63А. Собственно, вопрос номер один: Хватит ли мне существующих линий? В сумме всё оборудование тянет на ~100А. Даже запас есть. Вводные автоматы можно поменять, хотя Не менее важный вопрос номер два: Как это всё подключать? Естественно все инструкции и надписи на китайском, причем на некоторых приборах даже на корпусе никакой информации по току, мощности и проч. нет. Либо эта информация противоречит описанию в инструкции. Итак, начнем: 1) Индукционные плитки. Шнуры из них выходят 4х2.5 (сечение примерно): земля и три фазы. Я имел опыт подключения индукционных плит, но такой схемы не видывал: где-то ноль потерялся... Одну плитку разобрал, никаких перемычек между вводами, чисто три фазы (L1,L2,L3) и земля (GND). То же самое и в большой (сдвоенной), только провод 4х4 (сечение мерял четвёркой НШВИ и рулеткой ~3 мм в диаметре).

2) Варочные шкафы (Пароварки). Внутри установлены три ТЭНа по 4 кВт каждый с маркировкой 220V. и подключены по схеме "звезда", но опять без нуля. Шнур 3х4 (сечение мерял четвёркой НШВИ). В инстркуции даются различные варианты подключения, при этом в описании модели, указано, что она на 380, а на корпусе указано, что 220/380. Автоматики никакой, то есть вода постоянно кипит, уровень воды поддерживается поплавком как в унитазе. Земля отдельный болт на корпусе.

3) Бойлер. Не смотря на солидные характеристики 9А 6 кВт, имеет четырехжильный шнур максимум на 2,5 кв. мм. Опять же маркировка на 380В три фазы и земля, ноля нет. Внутри установлен пускатель у которого маркировка по мощности 3 кВт при 220V и 5,5кВт при 380V

В итоге: я подобное подключение (без нуля) видел только у электродвигателей. У бытовых приборов не сталкивался. Подскажите пожалуйста как быть с этим китайским цирком, а то ведь погорят...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.07.2019 в 21:51:05

А что тут делать?

  1. Требовать инструкцию по подключению в сетях РФ.
  2. Разбирать каждый прибор и смотреть как он устроен. Досконально. При всём желании больше ничего не придумаешь :confused:
0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.07.2019 в 22:15:56

viiibe написал: такой схемы не видывал: где-то ноль потерялся...

Ноль нигде не терялся, по аналогичной схеме подключаются многие оконечные приборы, например частотники:

viiibe написал: Варочные шкафы (Пароварки). Внутри установлены три ТЭНа по 4 кВт каждый с маркировкой 220V. и подключены по схеме "звезда", но опять без нуля.

Все верно, при соединении звезда на каждом из элементов 220В:

viiibe написал: Бойлер. Не смотря на солидные характеристики 9А 6 кВт, имеет четырехжильный шнур максимум на 2,5 кв. мм. Опять же маркировка на 380В три фазы и земля, ноля нет. Внутри установлен пускатель у которого маркировка по мощности 3 кВт при 220V и 5,5кВт при 380V

Аналогично: включение нагревателей не требует нуля. Про "китайское" сечение и "китайские" киловатты разговор особый. По возможности прозвоните ТЭН-ы и картина чуток прояснится: или сечение недостаточно или киловатты "китайские".

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

09.07.2019 в 22:20:58

Все просто... Далее все по тексту: АВ - трехполюсные (кроме холодильников, про которые непонятно - см на компрессоре ток - и по нему автоматы хар-ка С) Провод если не рядом с пышущей жарой ВВГнг, если рядом с жарой - ПРКС Все девайсы подключать без нуля, но с заземлением в кабеле и отдельно землю на болт корпуса. Собрать небольшие доп щитки у каждого из вводов Розетки и вилки использовать по желанию, вибирать ток по току автоматов - 5ти или 4х контактные (без нуля) либо колодки 4х5ти контактые (да те же КЛК-5С Шнайдер) для подключения шнуров к линиям.

viiibe написал: Линия 4х10 под УЗО на 63А + ввод на 40А,

27квт

viiibe написал: Два варочных шкафа (пароварки) с тремя тэнами по 4 кВт в каждом, итого два по 12 кВт

2шт С20 4х2.5мм2 И 1-2 холодильника, со своими автоматами

viiibe написал: линия 4х16 под УЗО на 80А + ввод на 63А

42квт

viiibe написал: 1) Две маленьких индукционных плитки на 3,5 кВт каждая

2шт С10 4х2.5мм2

viiibe написал: 3) Сдвоенная большая индукционная плита два ввода по 15 кВт.

2шт С25 4х4мм2

viiibe написал: 4) Бойлер на 6 кВт.

1шт С10 4х2.5мм2

и останется запас на

viiibe написал: 5) Холодильники по мелочи.

и розетки для ерунды Все.

0
viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.07.2019 в 22:21:50

Rumato написал: А что тут делать?

  1. Требовать инструкцию по подключению в сетях РФ.
  2. Разбирать каждый прибор и смотреть как он устроен. Досконально. При всём желании больше ничего не придумаешь :confused:

Rumato, 1) Я неуверен, что эти приборы вообще кто-либо из официальных органов мог видеть. Поэтому инструкция какая есть 2) Вот этим я сейчас и занимаюсь))

0
viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.07.2019 в 22:30:04

AKI, я так и написал, электродвигатели и частотники с таким подключением видел и даже сам подключал. А вот бойлеров нетю. У меня про схему "звезда" немного другая картинка, как раз с нулем в центре:

Да уж, сечения то точно сомнительные. Возму завтра штангель, поточней померяю.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.07.2019 в 22:36:19

viiibe написал: У меня про схему "звезда" немного другая картинка, как раз с нулем в центре

Ноль (принудительный) нужен, если нагрузи разные, а если одинаковые не нужен.

0
viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.07.2019 в 22:42:00

BV, спасибо. Четко и по делу! Прошу уточнить, на пароварки предлагаете сечение 2,5? У меня осталось около 30 метров КГТП 4х4. Брал в прошлом году для силовой переноски, да не понадобилось. Как думаете, пойдет этот кабель на подключение? Или на 15 кВт-ные плитки лучше 6 кв.мм взять? С той же переноски силовые розетки и вилки на 16 и 32А (3+1) остались. Тоже думаю пойдут?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

09.07.2019 в 22:57:57

viiibe написал: Прошу уточнить, на пароварки предлагаете сечение 2,5?

уточнил - исправил сообщение выше

viiibe написал: Как думаете, пойдет этот кабель на подключение?

до 50 градусов - что там на кухне и где будет проложен - ХЗ, точнее - вам виднее :)

viiibe написал: Или на 15 кВт-ные плитки лучше 6 кв.мм взять?

Зачем?

viiibe написал: С той же переноски силовые розетки и вилки на 16 и 32А (3+1) остались. Тоже думаю пойдут?

Если там вообще нужны розетки для слоников, но обслуживать оборудование спокойнее - вынул и уверен - что ничего не прилетит. Но розеточки и горят чаще на 12-15 квт

viiibe написал: BV, спасибо.

В карман не положишь - присылайте безналом :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.07.2019 в 19:46:00

BV написал: Все просто... Далее все по тексту: АВ - трехполюсные (кроме холодильников, про которые непонятно - см на компрессоре ток - и по нему автоматы хар-ка С) Провод если не рядом с пышущей жарой ВВГнг, если рядом с жарой - ПРКС Все девайсы подключать без нуля, но с заземлением в кабеле и отдельно землю на болт корпуса. Собрать небольшие доп щитки у каждого из вводов Розетки и вилки использовать по желанию, вибирать ток по току автоматов - 5ти или 4х контактные (без нуля) либо колодки 4х5ти контактые (да те же КЛК-5С Шнайдер) для подключения шнуров к линиям.

viiibe написал: Линия 4х10 под УЗО на 63А + ввод на 40А,

27квт

viiibe написал: Два варочных шкафа (пароварки) с тремя тэнами по 4 кВт в каждом, итого два по 12 кВт

2шт С20 4х2.5мм2 И 1-2 холодильника, со своими автоматами

viiibe написал: линия 4х16 под УЗО на 80А + ввод на 63А

42квт

viiibe написал: 1) Две маленьких индукционных плитки на 3,5 кВт каждая

2шт С10 4х2.5мм2

viiibe написал: 3) Сдвоенная большая индукционная плита два ввода по 15 кВт.

2шт С25 4х4мм2

viiibe написал: 4) Бойлер на 6 кВт.

1шт С10 4х2.5мм2

и останется запас на

viiibe написал: 5) Холодильники по мелочи.

и розетки для ерунды Все.

BV, возьмём, скажем, индукционные плиты по 15кВт. Даже, если взять косинус фи единица, номинальный ток составит 21,67А. Допустим, прокладываем эти два кабеля вместе (а скорее всего, будет именно так), скажем, в коробе. Поправочный коэффициент 0.8. Расчётный ток составит 27А с копейками, т. е. фактически равен ДДТ кабеля 4мм2 для данного способа прокладки. А если учесть, что косинус фи явно не единица, и температура на кухне вполне может составить градусов 35, 4-ки вполне может не хватить.

0