16.07.2019 в 12:15:02
Здравствуйте. Вопрос возможно глупый, но для меня важный.
Делаю черновые полы на лагах в квартире. Для звукоизоляции от ударного шума решил использовать ленту Вибростек-м100: её рекомендуют на форумах, да и производитель сам, явно, заявляет что лента подходит как подкладка под балки. Вопрос такой, т.к. лента из стекловолокна, как её изолировать, чтобы микростеклом этим впоследствии не дышать (ну там, в пленку обернуть или что-то вроде того)?
В целом пирог под подкладкой лаги будет таким: рубероид + вибростек + жесткий линолеум, далее подкладка лаги. Само покрытие: фанера 2 слоя + подкладка под ламинат + ламинат. Пароизоляцию решил не делать - этаж далеко не первый, предыдущие полы лежали 30 лет и предыдущие лаги сохранились в отличном состоянии. Пол только просел по центру, из-за этого и меняю. Возможно сделаю вентиляционные отверстия, ещё не решил (раньше их не было).
16.07.2019 в 14:03:09
f.maxmax, Если у вас не планируется сквозняка под полом, то ничего лететь не будет. Для гарантии (а скорее самоуспокоения) можно обернуть Вибростек нетканным материалом (например, спанбондом).
16.07.2019 в 16:58:53
AKI, Спасибо