Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

27.07.2019 в 22:38:23

Rumato, Vadim 161, dokar, Пыхтачок, и остальные товарищи.Что вы думаете по поводу того, чтобы собрать щит полностью на диффах? т.е на места нынешних узо поставить вот эти ссылка ссылка (бюджет позволяет), добавить вводный двухполюсный С50 и еще один диф С25 на плиту, а теплые полы перекинуть на дифф для розеток С/У (там всего 2 розетки). Просто прикинул тут, сколько будет кабелей, и как будет выглядеть щит если наращивать нули (позже скину, картинки пока не грузятся).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.07.2019 в 22:44:06

SP194, Всё что я думаю, я уже написал. Более не смею мешать играться в электрика :flirt

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

27.07.2019 в 22:54:19

SP194 написал: Что вы думаете по поводу того, чтобы собрать щит полностью на диффах?

Собирайте, коли есть пиастры на это действо, вообще главная книха (она же российская Библия по всякой там электрике) это и рекомендует.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

27.07.2019 в 23:05:10

Rumato, да кто же игрался то, просто найти нормального электрика - та еще задача, вот и думаю, может быть просто переплатить, и не париться.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

27.07.2019 в 23:08:51

SP194, В Екато и нет нормального электрика? Один megrad чего стоит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

27.07.2019 в 23:11:28

MaSeVi, я не из ЕКБ - город сам выбрался, а поменять пока нельзя.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

27.07.2019 в 23:25:39

SP194 написал: MaSeVi, я не из ЕКБ - город сам выбрался, а поменять пока нельзя.

SP194, Ну, ничего страшного...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

27.07.2019 в 23:50:55

SP194 написал: Rumato, Vadim 161, dokar, Пыхтачок, и остальные товарищи.Что вы думаете по поводу того, чтобы собрать щит полностью на диффах? т.е на места нынешних узо поставить вот эти ссылка ссылка (бюджет позволяет), добавить вводный двухполюсный С50 и еще один диф С25 на плиту, а теплые полы перекинуть на дифф для розеток С/У (там всего 2 розетки). Просто прикинул тут, сколько будет кабелей, и как будет выглядеть щит если наращивать нули (позже скину, картинки пока не грузятся).

SP194, что бы там иные не говорили , я против электронных диффов . За эти деньги электромеханика от Чинта кладет Легран на обе лопатки по характеристикам . Имхо P.S.если всё же купите Легран, то не забудьте напомнить электрик, что такое load :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

28.07.2019 в 00:10:20

dokar написал: За эти деньги электромеханика от Чинта кладет Легран на обе лопатки по характеристикам

Да где их взять-то? Да чтобы тип А, да с обвязкой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

28.07.2019 в 00:14:28

MaSeVi,
Что есть обвязка ?

0
Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

28.07.2019 в 00:15:08

dokar, я в фирмах не силен, писали легранд абб шнайдер норм. про чинт первый раз слышу. вы про эти? ссылка ссылка

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

28.07.2019 в 00:19:50

dokar написал: MaSeVi,
Что есть обвязка ?

dokar, Ну, свои гребёнки, заглушки для них, клеммы, щиты и подобное.

SP194 написал: писали легранд абб шнайдер норм

Норм, но цена вопроса. Посмотрите, например, диффы АВВ серии DS 201 и сразу поймёте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

28.07.2019 в 00:27:16

SP194 написал: dokar, я в фирмах не силен, писали легранд абб шнайдер норм. про чинт первый раз слышу. вы про эти? ссылка ссылка

SP194, Да, серия NB1L , все что без буковки Е в конце артиклей является электромеханикой . Электронных у китайцев - полно .

0
Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

29.07.2019 в 20:06:24

dokar, к сожалению, чинт заказать не выйдет. у них на сайте эти дифы ждать 1-3 месяца, + штучно не продают, только упаковками (а нужны еще будут на плиту, полы и вводный двухполюсный все в кол-ве 1шт). Кстати, вот примерно такое безобразие будет, если наращивать нули. Заштрихованные отверстия - нули этих отходящих и придется наращивать.

сегодня проверял, дотянутся ли левые нули от розеток к шине 3. Вроде должны, если взять din шину на 14 контактов. Еще вопрос, для квартиры подойдет отключающая способность 4.5кА? Нашел тут одну темку, но однозначного ответа там так и не дали.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

29.07.2019 в 20:14:37

SP194 написал: для квартиры подойдет отключающая способность 4.5кА?

Боле чем.

А зачем у вас на рисунке Ц10 но Б16? Так дешевле?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу