25.07.2019 в 21:28:16
cineman написал: Или генератор был шибко мощный?
Точно уже не помню, но вроде не слишком мощный. Потому что другой знакомый (у которого дизель 30 кВт) в ответ на это пожаловался, что в случае чего ему стену двухэтажного гостевого дома придется разбирать. Ибо сначала генератор поставили, а потом стены вокруг него выложили. Но эта история началась с его рассказа про скандал с женой по поводу спилки деревьев, уборки клумб и прочей разрухи. Думаю, что банально не предусмотрели ширину проемов. Он и долбить перегородку в подвале начал, потому что обнаружилось, что при строительстве каналью из кухни вывели подвал (в закрытый блок). Просто дальше не смонтировали труб...
cineman написал: Но ломать художественный навес нам не дали. Пришлось выкатывать из под навеса, чтобы краном воспользоваться.
Вот о том и речь - "проэктанты" считают оборудование вечным и готовы обклеить стразами и расписать хохломой. А уж демонтаж...
25.07.2019 в 21:55:12
AKI написал: Вот о том и речь - "проэктанты" считают оборудование вечным и готовы обклеить стразами и расписать хохломой. А уж демонтаж..
С проектантами электроэнергетики были проблемы только на железной дороге. Им платили 25 тыс. руб/месяц. Они на эти деньги и работали только в 2D, от чего при монтаже трубы пересекались в пространстве. В одном вагоне поставили V-образный дизель вплотную к стене вагона, сделав одну сторону дизеля необслуживаемой.
25.07.2019 в 22:02:16
AKI написал: что в случае чего ему стену двухэтажного гостевого дома придется разбирать
Производители чугунных котлов в порядке вещей рассматривают занесение котла в котельную отдельными чугунными секциями с последующей сборкой на месте.
15.05.2020 в 22:54:27
Всем привет ! подскажите делаю электрику в каркасном доме переходы из комнаты в комнату по ПУЭ нужно в металл трубе. Вопрос подскажите в какой трубе нужно это делать? есть ли в продаже специальные ? или можно купить на металл юазе и нарезать сколько мне нужно?
16.05.2020 в 00:32:32
Дмитрий/Сергеевич,
В разделе 13.5 есть все ответы на ваши вопросы.
16.05.2020 в 01:10:48
Дмитрий/Сергеевич написал: Вопрос подскажите в какой трубе нужно это делать?
По "бородатому" ТРЕБОВАНИЮ нормативов со времен когда изоляция проводки поддержывала ГОРЕНИЕ, в продаже были только аппараты защиты от сверх токов и соответственно только за счёт ПОЖАРООПАСНОГО КЗ обеспечивалось защитное отключение НУЖНО в трубах обеспечивающих локализацию ВОЗГОРАНИЯ.
СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
... за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; ...
.
Дмитрий/Сергеевич написал: есть ли в продаже специальные ?
Полностью отвечающих выше приведенному требованию не встречал, в том числе на просторах интернета. .
Дмитрий/Сергеевич написал: или можно купить на металл юазе и нарезать сколько мне нужно?
Можно, но НЕ везде можно применять.
7.1.40. ... В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Так же в некоторых места где не запрещно применять металлические трубы они являются ХУДШИМ решением.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
17.05.2020 в 03:16:28
Radio написал: СП 31-105 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом В разделе 13.5 есть все ответы на ваши вопросы.
Вот не нужно в электрику тащить это пособие для плотников.
Дмитрий/Сергеевич написал: Вопрос подскажите в какой трубе нужно это делать?
Обычной водопроводной достаточно.
17.05.2020 в 07:51:52
ПPOPAБ написал: Вот не нужно в электрику тащить это пособие для плотников.
Это не пособие для плотников, а комплексный сборник правил по строительству таких домов. Всё, сделанное согласно этому СП, абсолютно законно и нормативно.
17.05.2020 в 10:29:57
Посититель написал: Так же в некоторых места где не запрещно применять металлические трубы они являются ХУДШИМ решением.
Вот бы ещё и объяснение к столь категоричному заявлению. Без отсыла на просторы интернета.
17.05.2020 в 17:53:26
Radio написал: Это не пособие для плотников, а комплексный сборник правил по строительству таких домов. Всё, сделанное согласно этому СП, абсолютно законно и нормативно.
Только если не противоречит тому же СП 256.1325800.2016 ...
17.05.2020 в 17:57:50
ПPOPAБ написал: Только если не противоречит тому же СП 256.1325800.2016
А кто сказал, что сп 256 главнее? Нет такого.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.