24.07.2019 в 00:08:37
Приветствую, форумчане. Дано: плита перекрытия (пол/потолок) в кирпичном доме, имеющая незаполненный "прямоугольный сквозной технологический сегмент" размером 1200 на 800 ("дыра в полу"). Задача: восстановить панельную плиту перекрытия. Буду рад советам - как это правильнее и лучше сделать. В моем понимании - как это возможно сделать: сделать подушку из пенополистерола, застелить пленку, засверлиться по периметру буром 10-кой и через сантиметров 15 набить арматуру (10-ку) накрест. Также думаю положить пару листов металлической сетки снизу и сверху арматуры. Всё связать вязальной проволокой. Потом залить всю эту конструкцию смесью ЦПС 300 с наполнителем - мелкой фракцией керамзита или щебня. Предполагаю, что готовая конструкция по высоте должна получится примерно к 150 мм. Вопрос: насколько правильно подобным будет подобное решение? Возможно кто поделится опытом, посоветует состав смеси и пропорции которая позволит достичь приемлемого уровня прочности и т.п.? Спасибо!
24.07.2019 в 00:21:25
MIchael_PL написал: сделать подушку из пенополистерола
из песка... трамбовать до потери пульса... потом пеноплазд масса бетона 300 кг которую вы зальете сверху ...
24.07.2019 в 06:10:24
Сварить конструкцию из мет. уголка и листа. Вложить в проём и закрепить. Пенопласт и бетон не нужны. Либо засыпать керамзитом, либо заложить минватой.
24.07.2019 в 06:18:56
желательно найти концы арматуры в плите и сваркой их нарастить в единое плетение. Важны нижние концы. Верхние можно не трогать. Пустоты внутри сформировать пластиковыми трубами для канализации. Заливать сразу что бы между трубами образовались перемычки жесткости. С низу пленка это правильно, только полистирол надо подпереть досками и столбиками в пол. Так надежней чем болты к потолку. Потом отвердеет и разобрать. Получится хорошая работа.
24.07.2019 в 07:26:07
Скорей всего дыра находятся возле несущих стен и вес наполнителя( бетона) большой роли не играет. Делайте как хотели.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
24.07.2019 в 10:55:24
это первый этаж как я понял может автору погреб сделать ? ;)
24.07.2019 в 11:04:16
Неее - это между третьим и четвертым этажом. ))) Интересуют ещё пропорции смеси и состав.
24.07.2019 в 11:37:15
MIchael_PL написал: Неее - это между третьим и четвертым этажом. ))) Интересуют ещё пропорции смеси и состав.
MIchael_PL, какой нафиг пеноплекс :) опалубка с распорками -сталь труба ! какие пропорции ? заводской пескобетон в мешках плюс пластификатор
24.07.2019 в 11:52:58
MIchael_PL написал: сделать подушку из пенополистерола,
И как вы эту подушку подвесите? Подпорки снизу? И главное - зачем подушка в растянутой зоне, если пеноплекс будет внутри перекрытия? Или вы хотите его как опалубку? Тогда почему не фанера?
MIchael_PL написал: В моем понимании - как это возможно сделать: сделать подушку из пенополистерола, застелить пленку, засверлиться по периметру буром 10-кой и через сантиметров 15 набить арматуру (10-ку) накрест. Также думаю положить пару листов металлической сетки снизу и сверху арматуры. Всё связать вязальной проволокой.
Нарисуйте схему армирования....
id69615251 Александр написал: желательно найти концы арматуры в плите и сваркой их нарастить в единое плетение.
Арматуру не варят. Только в заводских условиях контактной сваркой, не допуская отжига металла
MIchael_PL написал: Неее - это между третьим и четвертым этажом. ))) Интересуют ещё пропорции смеси и состав.
MIchael_PL, Хм, общаетесь с нижними соседями? Может купить их квартиру и лестницу поставить? :)
24.07.2019 в 14:08:18
Про покупку у соседей ниже не вариант ))). Сам этот проем - старая шахта для двух труб пожарки (в настоящий момент трубы демонтированы, схема изменена, площадь пропадает )). И изначально от строителей (дом примерно 80 года постройки) предусмотрены перекрытия в этой шахте - деревянная доска - думаю пятерка (немного ниже уровня нижней поверхности самой плиты) - достаточно прочно закреплена, но с возможностью демонтажа. Вот пенополистирол и планирую на эти доски и проложить, чтобы поднять уровень заливки под нижний край плиты. Пеноплекса не будет в самой плите. Соседи снизу смогут этот пирог из доски и пенополистирола демонтировать в любой момент и наблюдать в итоге у себя на потолке залитую плиту. Соседи сверху именно так и сделали. Но как-то неаккуратно. Я сделал демонтаж этой опалубки у себя на потолке (демонтировал доски)- залито цементом в перемешку с арматурой). А те кто им делал - недоступны для консультаций)). Да в самой плите перекрытия имеются технологические круглые полости. Также думал про совет выше использовать 110-ую сантех трубу и может воткнуть каких металлических круглых труб. Схему постараюсь нарисовать вечерком.
24.07.2019 в 18:12:25
BV написал: общаетесь с нижними соседями?
через такую дыру -приходится общатся :D
24.07.2019 в 18:40:26
))) нее. Снизу доски и зашито по доскам, а сверху бетон. Всё спокойно и тихо.
24.07.2019 в 21:10:34
MIchael_PL написал: Также думал про совет выше использовать 110-ую сантех трубу
под нее надо хорошенечко бетона накатить а потом уже укладывать реально так никто не делает заливают сплошняк и баста дешевле в разы будет керамзита забабахать с целью экономии раствора у вас там всего 6 мешков пескобетона по цене черного рынка 1200 руб а труба канашка вам обойдется в половину этой суммы зачем ?
24.07.2019 в 21:57:04
Деньги тут вторично. Главное надёжно и крепко. ))
24.07.2019 в 21:59:56