26.07.2019 в 13:50:59
Здравствуйте,
Частая проблема, что на старой советской проводке портится-обгорает изоляция, начинает коротить, итп. Кабель в стене, заменить-перетянуть легко нереально. Место где кабель обгорел видно, но в глубине розетки, поэтому замотать изолентой нереально.
Поискал в инете вроде бывает жидкая электроизоляция - может такой штукой пользовался? Какие впечатления? Надёжно-долговечно-безопасно?
Кто как решает подобные проблемы?
26.07.2019 в 14:03:22
Vopros написал: Кто как решает подобные проблемы?
Замена проводки, пока пожар не случился и не принёс большие потери для бюджета.
Vopros написал: Какие впечатления? Надёжно-долговечно-безопасно?
А при пожаре успеете ноги унести?
Vopros написал: Место где кабель обгорел видно, но в глубине розетки, поэтому замотать изолентой нереально.
Делаете из изоленты маленький цилиндр и мотаете, при достаточном терпении конечно.
26.07.2019 в 14:12:16
Очень интересно. А по заданным вопросам есть что сказать? :)
26.07.2019 в 15:22:03
Сначала устраните причину обгорания изоляции, а затем уже думайте как заизолировать повреждение. Для изоляции трубку термоусадочную
26.07.2019 в 15:27:20
Причина обгорания как правило - это либо недостаточное разведение в пространстве 2х жил провода при вводе в розетку предыдущим электриком, либо залом старого алюминиевого провода жили или изоляции, либо засыхание+обсыпание изоляции в следствии чего начинает пробегать искра и ещё сильнее обгорает изоляция.
Фото конкретное не важно, тк подобных случаев у меня (НЕ электрика, а просто дружелюбного соседа) уже 3. Так что интересно обсудить кто как подходит к решению таким проблем в целом?
26.07.2019 в 15:53:12
Vopros написал: Кто как решает подобные проблемы
Похоронить. Запитать розетку с другой точки.
Vopros написал: Поискал в инете вроде бывает жидкая электроизоляция - может такой штукой пользовался? Какие впечатления?
Устали от жизни или семья надоела?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2019 в 16:03:57
26.07.2019 в 16:21:40
Vopros, на заборах много чего написано.... Хотя .... испытайте - отпишитесь о впечатлениях. Вы только одно не учитываете, если
mpei написал: не устраните причину обгорания изоляции
жидкая также обгорит.
Vopros написал: Причина обгорания как правило - это либо недостаточное разведение в пространстве 2х жил провода при вводе в розетку
Vopros написал: либо залом старого алюминиевого провода жили или изоляции, либо засыхание+обсыпание изоляции в следствии чего начинает пробегать искра и ещё сильнее обгорает изоляция
:mad: Обгорание изоляции - либо перегруз, либо плохой контакт. Ага искра пробегает ... там в месте с ней ни чего не бегает зелёненького...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2019 в 18:12:26
С той стороны, откуда приходит кабель (обычно сверху) бурится отверстие под подрозетник, в него вытягивается кабель, устанавливаются две розетки под двойную рамку.
26.07.2019 в 20:40:57
Vopros написал: Частая проблема, что на старой советской проводке портится-обгорает изоляция,
Какой номинал автомата установлен на эту группу? Относительно безопасный номинал для старой алюминиевой проводки - 10 ампер. Оптимально 6 ампер. Но народ упорно ставит не только 16, но и 25А, "шобневыбивало", с предсказуемым результатом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу