strider1978 написал:
С той стороны, откуда приходит кабель (обычно сверху) бурится отверстие под подрозетник, в него вытягивается кабель, устанавливаются две розетки под двойную рамку.
strider1978,
Именно так и было кем-то сделано и опять обгорело и замыкает и тока в розетке нет.
Для мелких транзисторов на печатных платах (пайка типа хобби) я использую просто 2-3 слоя густого акрилового лака - всё супер.
Может ещё какие-нибудь жидкие диэлектрики бывают, но погуще чем тот NanoProtech спрей?
Vopros, как вариант что сумма воздействий на провод привела его в нерабочее состояние.
И костыли в виде изоленты и скруток Вам не помогу.
Vopros написал:
Именно так и было кем-то сделано и опять обгорело
Да Вы сами с особым цинизмом уничтожаете свою собственность.
Как отметил
AlexeyL написал:
Относительно безопасный номинал для старой алюминиевой проводки - 10 ампер. Оптимально 6 ампер.
Поэтому, либо меняете проводку, либо не используете данную розетку, либо
если хочется поизголятся над собой: вскрываете штукатурку на расстояние и глубину необходимое
для выполнения нормального соединения, выполняете соединение с помощью обжима прессом
или надёжного винтового ;) соединения. Как вариант поставить ещё проходной подрозетник,
в котором разместить соединение и закрыть всё декоративной накладкой.
Vopros написал:
Может ещё какие-нибудь жидкие диэлектрики бывают, но погуще чем тот NanoProtech спрей
Может пора придушить земноводное, пока кто нибудь из семьи не пострадал?
Или стремитесь за кромку своим путём? Про премию даврина знаете - пора
заявку отправлять.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vopros написал:
Мало полезных советов, а пространных слов много.
Ну да, участники форума ДОЛЖНЫ найти Вам решение, которое
как то поможет спасти Вас от .... лени. Как вариант силиконовый герметик,
только герметик не спасёт от плохого контакта и провод также будет греться.
Вам не однократно указали, что без вскрытия реанимация не возможна.
Продолжение смолечения соплями аварийной розетки может привести к тяжёлым последствиям.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vopros написал:
Мало полезных советов, а пространных слов много.
Ответьте, пожалуйста, на конкретный принципиально важный вопрос: какой номинал автомата стоит сейчас на эту группу розеток? Если ваше автоматическое ограничение по току не соответствует возможностям ваших проводов и соединений, то гореть будет при любой изоляции.