Alexxj
Alexxj
Новичок

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 09:32:43

Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).

0
Alexxj
Alexxj
Новичок

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 09:40:57

План квартиры

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

02.08.2019 в 09:41:24

схема не профессиональная (рисовал экономист). Alexxj, Вот так на диффах экономисты и разоряют страну. ))) И свет в регионах веерно отключат . )))

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

02.08.2019 в 10:09:32

Alexxj, Если автомат в этажном шкафу не вызывает недоверия то вводной АВ заменить на выключатель нагрузки. Диф.автоматы заменить на связку УЗО + автоматы соответствующего номинала, аналогично свету. (это в разы дешевле). Резервные автоматы исключить или завести под УЗО. УЗО целесобразно применить на 63А

0
Alexxj
Alexxj
Новичок

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 10:17:46

tyuk, в этажном щитке вообще ничего не вызывает доверие

0
Alexxj
Alexxj
Новичок

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 10:18:20

0
Alexxj
Alexxj
Новичок

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 10:22:15

tyuk,те что ко мне квартиру, видимо первые 4 слева

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

02.08.2019 в 10:26:07

Alexxj, Это надо конечно менять. И в шкафу ревизия будет не лишней. Особенно внимание уделить контактным соединениям нуля. Но земля есть уже не плохо. Кстати про реле напряжения тоже стоит подумать

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

02.08.2019 в 10:36:39

Alexxj написал: Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).

Alexxj, Поставить 3 УЗО на 40А и под них всё распределить.

  1. Духовой шкаф отдельной линией, микроволновая печь - на розетки кухни;
  2. Ванная: стиральная - отдельная линия, полотенцесушитель - отдельная линия (край объединить с розеткой), свет под группы света;
  3. Группы света сократить до 2-3-х;
  4. Розетки коридора объединить с линией розеток какой-нибудь комнаты, например, комнаты, прилегающей к кухне
  5. АВДТ DSH941R сняты с производства, имейте это в виду, плюс они глючные...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.08.2019 в 10:43:56

Alexxj, чем не устроили схемы форума? Аквастрож, электрику на балкон, водогрей, кондей, сигналку планируете? Чем обосновано столько АВ на освещение? Вводной на схеме вызывает сомнения.

Alexxj написал: На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).

Потребуйте документ с печатью, то потом придётся ремонтировать стояк за свой счёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexxj
Alexxj
Новичок

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 11:57:07

MaSeVi, АВДТ DSH941R сняты с производства, имейте это в виду, плюс они глючные... А в чём проявляется глюк?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу