02.08.2019 в 09:32:43
Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).
02.08.2019 в 09:40:57
План квартиры
02.08.2019 в 09:41:24
схема не профессиональная (рисовал экономист). Alexxj, Вот так на диффах экономисты и разоряют страну. ))) И свет в регионах веерно отключат . )))
02.08.2019 в 10:09:32
Alexxj, Если автомат в этажном шкафу не вызывает недоверия то вводной АВ заменить на выключатель нагрузки. Диф.автоматы заменить на связку УЗО + автоматы соответствующего номинала, аналогично свету. (это в разы дешевле). Резервные автоматы исключить или завести под УЗО. УЗО целесобразно применить на 63А
02.08.2019 в 10:17:46
tyuk, в этажном щитке вообще ничего не вызывает доверие
02.08.2019 в 10:18:20
02.08.2019 в 10:22:15
tyuk,те что ко мне квартиру, видимо первые 4 слева
02.08.2019 в 10:26:07
Alexxj, Это надо конечно менять. И в шкафу ревизия будет не лишней. Особенно внимание уделить контактным соединениям нуля. Но земля есть уже не плохо. Кстати про реле напряжения тоже стоит подумать
02.08.2019 в 10:36:39
Alexxj написал: Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).
Alexxj, Поставить 3 УЗО на 40А и под них всё распределить.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2019 в 10:43:56
Alexxj, чем не устроили схемы форума? Аквастрож, электрику на балкон, водогрей, кондей, сигналку планируете? Чем обосновано столько АВ на освещение? Вводной на схеме вызывает сомнения.
Alexxj написал: На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).
Потребуйте документ с печатью, то потом придётся ремонтировать стояк за свой счёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.08.2019 в 11:57:07
MaSeVi, АВДТ DSH941R сняты с производства, имейте это в виду, плюс они глючные... А в чём проявляется глюк?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу