Аватар пользователя
Alexxj

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 09:32:43

Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).

0
Аватар пользователя
Alexxj

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 09:40:57

План квартиры

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

02.08.2019 в 09:41:24

схема не профессиональная (рисовал экономист). Alexxj, Вот так на диффах экономисты и разоряют страну. ))) И свет в регионах веерно отключат . )))

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

02.08.2019 в 10:09:32

Alexxj, Если автомат в этажном шкафу не вызывает недоверия то вводной АВ заменить на выключатель нагрузки. Диф.автоматы заменить на связку УЗО + автоматы соответствующего номинала, аналогично свету. (это в разы дешевле). Резервные автоматы исключить или завести под УЗО. УЗО целесобразно применить на 63А

0
Аватар пользователя
Alexxj

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 10:17:46

tyuk, в этажном щитке вообще ничего не вызывает доверие

0
Аватар пользователя
Alexxj

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 10:18:20

0
Аватар пользователя
Alexxj

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 10:22:15

tyuk,те что ко мне квартиру, видимо первые 4 слева

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

02.08.2019 в 10:26:07

Alexxj, Это надо конечно менять. И в шкафу ревизия будет не лишней. Особенно внимание уделить контактным соединениям нуля. Но земля есть уже не плохо. Кстати про реле напряжения тоже стоит подумать

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

02.08.2019 в 10:36:39

Alexxj написал: Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).

Alexxj, Поставить 3 УЗО на 40А и под них всё распределить.

  1. Духовой шкаф отдельной линией, микроволновая печь - на розетки кухни;
  2. Ванная: стиральная - отдельная линия, полотенцесушитель - отдельная линия (край объединить с розеткой), свет под группы света;
  3. Группы света сократить до 2-3-х;
  4. Розетки коридора объединить с линией розеток какой-нибудь комнаты, например, комнаты, прилегающей к кухне
  5. АВДТ DSH941R сняты с производства, имейте это в виду, плюс они глючные...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.08.2019 в 10:43:56

Alexxj, чем не устроили схемы форума? Аквастрож, электрику на балкон, водогрей, кондей, сигналку планируете? Чем обосновано столько АВ на освещение? Вводной на схеме вызывает сомнения.

Alexxj написал: На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).

Потребуйте документ с печатью, то потом придётся ремонтировать стояк за свой счёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexxj

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 11:57:07

MaSeVi, АВДТ DSH941R сняты с производства, имейте это в виду, плюс они глючные... А в чём проявляется глюк?

0
Аватар пользователя
Alexxj

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Москва

Сообщений: 28

02.08.2019 в 12:05:36

megrad, на форуме не нашел схем, наверное поиском не умею пользоваться только электрика на балкон (свет, розетка - отдельный кабель от щитка) такое АВ на освещения обусловлено тем, что каждая комната независима от другой Документ с печатью вероятно будет существенно отличаться от факта/реальности, потому как опять же на словах главный инженер сказал, что на дом, но скорее на подъезд выделено 207 кВт, в подъезде 68 квартир, соответственно бумажная мощность на квартиру чуть более 3 кВт. На форуме как то обсуждался вопрос получение бумажки от УК http://www.mastergrad.com/forums/t225980-kak-poluchit-ofic-razreshenie-balansoderzhatelya-uk-na-prisoedinenie-moshchnosti/, но развязка не ясна

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

02.08.2019 в 12:11:55

Alexxj написал: А в чём проявляется глюк?

Да неважно, если хотите дифы, то берите новую серию - DSH201R. А так я Вам ещё раз посоветую схему на связке УЗО - АВ. Ну, а если уж захотите крепкую схему на дифах и бюджет позволяет, то берите серию DS201

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.08.2019 в 12:17:33

Alexxj написал: на форуме не нашел схем

ссылка ссылка

Alexxj написал: мощность на квартиру чуть более 3 кВт.

дом с электроплитами?

Alexxj написал: такое АВ на освещения обусловлено тем, что каждая комната независима от другой

И все они находятся под одним УЗО :cool: .... интересная логика. Как уже отмечали,что выполнение схемы на дифах достаточно затратно, плюс изменение габаритов щита в большую сторону. Если только не использовать одномодульные дифы, цена которых далека от бюджета.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

02.08.2019 в 12:21:43

megrad написал: дом с электроплитами?

П44 других и не бывает)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу