02.08.2019 в 13:17:19
Alexxj написал: Главный инженер от УК опять же не уверенно сказал, что изначально предусмотрено 3 автомата: 25 - плита и по 16 на свет и розетки, итого 57.
Alexxj, Есть такие коэффициенты: спроса и одновременности, с помощью которых и считается мощность на квартиру...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2019 в 13:22:54
Vadim 161 написал: megrad, это откуда так получается ? Всю жизнь 8кВт было.
Vadim 161, 7 на самом деле . До 2006 года.
02.08.2019 в 13:38:55
dokar, ну не знаю, не знаю, всю жизнь все УК и ТСЖ ставили АВ 40А, т.е. такого-же номинала как и старые пакетники. А 2006г тут кстати причем ? СП31-106-2002 как бы явно не 2006г.
Грубый, но справедливый
02.08.2019 в 13:48:09
MrGalaxy, первым делом и обратился в Мосэнергосбыт, направили в УК
02.08.2019 в 13:54:03
dokar написал: 7 на самом деле . До 2006 года.
Потом вроде до 11 подняли... Но на новые дома.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.08.2019 в 13:54:44
Alexxj написал: MrGalaxy, первым делом и обратился в Мосэнергосбыт, направили в УК
Alexxj, Ставьте на ввод 40А. И переделывайте схему, если, конечно же пожелаете...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2019 в 13:57:26
MaSeVi написал: Есть такие коэффициенты: спроса и одновременности, с помощью которых и считается мощность на квартиру...
Вот только используемые мощности до 2006 года и теперь различаются. Примерно с 2010 года вся техника превышающая 2 кВт стала доступна основной массе населения, и народ радостно кинулся дожигать проводку застойных времён.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.08.2019 в 14:00:13
megrad написал: Вот только используемые мощности до 2006 года и теперь различаются.
Согласен, но всё-таки дома серии П44 проектировались всё-таки уже по-другому...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2019 в 14:01:53
Подскажите, еще пжл. по кабелю от этажного до квартирного щитка. Сейчас проложили 6 кв.мм., но по факту померив диаметр и посчитав площадь на 6 не вышли (около 5,5), соответственно есть мысль поменять его на 10 кв.мм., электрик конечно сопротивляется. Имеет ли смысл стоять на своём?
02.08.2019 в 14:02:37
Vadim 161 написал: dokar, ну не знаю, не знаю, всю жизнь все УК и ТСЖ ставили АВ 40А, т.е. такого-же номинала как и старые пакетники. А 2006г тут кстати причем ? СП31-106-2002 как бы явно не 2006г.
Vadim 161,
На дома второй категори - 7квт , а в них жило большинство - там табличка есть
02.08.2019 в 14:05:39
Alexxj написал: электрик конечно сопротивляется
Что это он сопротивляется?
Alexxj написал: Имеет ли смысл стоять на своём?
Смысл имеет. Вдруг будет реконструкция стояков, в данном случае, больше не меньше...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу