08.08.2019 в 02:36:34

Добрый день! Требуется расширить дверной проем в доме П-44 1984 года постройки. Сейчас верх проема сделан с углом, высота с одной стороны 2.11 м с другой 2.14 м. Планирую стяжку 6-7 см., плюс плитка, соответственно высота проема уменьшится где то на 8 см., то есть станет 2,06-2,05. Для установки двери требуется высота проема 2,07метра. Подскажите могу ли я снять пару сантиметров бетона не доходя до арматуры? Не нарушит ли это целостность и надежность проема

?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

08.08.2019 в 08:29:13

Прорезать и сдолбить конус можно, арматуры в этих 2-3 см нет. При желании Дверь возможно установить в проём h2055. Не понятно только зачем такой слой стяжки заливать?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

08.08.2019 в 08:48:25

АПОСТОЛ, разводка Электрики планируется по полу в гофре. Толщина гофры 2 см., что бы Стяжка была прочной над гофрой должно быть около 3см. Поэтому получается около 6 см стяжки. Не согласны? Спасибо

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

08.08.2019 в 09:55:45

Александр7777 написал: АПОСТОЛ, разводка Электрики планируется по полу в гофре. Толщина гофры 2 см., что бы Стяжка была прочной над гофрой должно быть около 3см. Поэтому получается около 6 см стяжки. Не согласны? Спасибо

Александр7777, не согласен. В таком случае нужно рассматривать наливные смеси, дабы уменьшить вес стяжки и выиграть в высоте помещений. Чтобы окончательно с экономить на наливных смесях, рассмотрите силовой кабель который можно прокладывать без гофры.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.08.2019 в 10:13:28

Александр7777 написал: разводка Электрики планируется по полу в гофре. Толщина гофры 2 см., что бы Стяжка была прочной над гофрой должно быть около 3см. Поэтому получается около 6 см стяжки.

А зачем гофра при таком монтаже? У вас что, сейсмически опасный район или надеетесь кабель перетягивать? P.S. Сами создаете себе дополнительные расходы, головную боль, ухудшаете условия проживания и НИЧЕГО не получаете взамен.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19433

08.08.2019 в 10:51:37

Александр7777, кабель плоский 3х2,5, гофра 16, стяжка максимум 5см. Конус придется срезать на 1-1,5см. Лучше штроборезом, а не перфом. От последней розетки класть обратный кабель к щитку. Под стяжку пенотерм-10.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

08.08.2019 в 12:44:04

... и здесь тоже самое налейте "стяжку" 20 см - проложите в ней еще каналью до кучи а лучше всю квартиру бетоном до потолка налейте чтобы не мучить себя и окружающих слов нет просто откуда такие деятели берутся ?

впору уже вводить госкомиссии по ремонтам согласование -проект -замеры на стадии до и после только так можно спасти эти несчастные перегруженые домишки от стяжек по 10 см и их заливателей в гофрах

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113212

08.08.2019 в 15:30:37

fhntv написал: только так можно спасти эти несчастные перегруженые домишки от стяжек по 10 см и их заливателей в гофрах

Спасение уже нашли - льют монолитные перекрытия толщиной 18-20см... Там от застройщика стяжки до 12-15см доходят :)

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

08.08.2019 в 19:17:44

АПОСТОЛ, подскажите какой кабель можно заложить в наливной пол? Производитель это разрешает? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

08.08.2019 в 19:19:53

AKI написал:

Александр7777 написал: разводка Электрики планируется по полу в гофре. Толщина гофры 2 см., что бы Стяжка была прочной над гофрой должно быть около 3см. Поэтому получается около 6 см стяжки.

А зачем гофра при таком монтаже? У вас что, сейсмически опасный район или надеетесь кабель перетягивать? P.S. Сами создаете себе дополнительные расходы, головную боль, ухудшаете условия проживания и НИЧЕГО не получаете взамен.

AKI,Вы имеете ввиду проложить кабель без гофры? Скажите марку кабеля. Спасибо

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

08.08.2019 в 19:23:14

АПОСТОЛ написал:

Александр7777 написал: АПОСТОЛ, разводка Электрики планируется по полу в гофре. Толщина гофры 2 см., что бы Стяжка была прочной над гофрой должно быть около 3см. Поэтому получается около 6 см стяжки. Не согласны? Спасибо

Александр7777, не согласен. В таком случае нужно рассматривать наливные смеси, дабы уменьшить вес стяжки и выиграть в высоте помещений. Чтобы окончательно с экономить на наливных смесях, рассмотрите силовой кабель который можно прокладывать без гофры.

АПОСТОЛ, подскажите марку кабеля, производитель это разрешает? Спасибо

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

08.08.2019 в 19:39:46

sanya1965 написал: Александр7777, кабель плоский 3х2,5, гофра 16, стяжка максимум 5см. Конус придется срезать на 1-1,5см. Лучше штроборезом, а не перфом. От последней розетки класть обратный кабель к щитку. Под стяжку пенотерм-10.

sanya1965, подскажите пенотерм-10 обязателен? Что будет если не положить? Над гофрой 3.5 см достаточно в случае стяжки?

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

08.08.2019 в 19:45:38

fhntv написал: ... и здесь тоже самое налейте "стяжку" 20 см - проложите в ней еще каналью до кучи а лучше всю квартиру бетоном до потолка налейте чтобы не мучить себя и окружающих слов нет просто откуда такие деятели берутся ?

впору уже вводить госкомиссии по ремонтам согласование -проект -замеры на стадии до и после только так можно спасти эти несчастные перегруженые домишки от стяжек по 10 см и их заливателей в гофрах

fhntv, такие «деятели» берутся от Горе ремонтников, которые свои идеи безграмотные толкают, а потом проверять все их предложения приходится. Ответ очень полезный :clapping

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

08.08.2019 в 20:10:05

Александр7777 написал: Ответ очень полезный

современная электрика вообще в стяжку не заливается по потолку все идет под натяжным не видно

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

08.08.2019 в 21:59:30

fhntv написал:

Александр7777 написал: Ответ очень полезный

современная электрика вообще в стяжку не заливается по потолку все идет под натяжным не видно

fhntv, Знаю, не хотим натяжной потолок просто