10.08.2019 в 13:10:17
Всем здравствуйте. В комнате 18 кв.м. установлен конвектор, рабочая длина 1190 мм . Высота подоконника 95 см, ширина 1500 мм. Кожуха нет.
Проблема в избыточной мощности, зимой приходится постоянно держать балконную дверь открытой а окна на лоджии на проветривании. А это шум, сквозняк и всё-равно температура для сна не комфортная. Зимой температура теплоносителя регулируется по погоде, нестерипимо горячей труба бывеет только при сильном морозе. Т.е. в среднем 50-60 град.
Есть предложение отрезать всё резьбовое и приварить байпас на 1/2 дюйма и отводы с регулировочной и запорной аппаратурой, отопительный прибор на мой вкус, исполнитель предлагает биметалл. Сам я бы хотел оставить существующий конвектор, но исполнитель говорит что однозначно менять т.к. ширины подоконного пространства не хватает. На мой взгляд лучшим решением было бы установить такой-же конвектор как сейчас но покороче и с терморегулятором. Только где взять четырехтрубные на 3/4 дюйма? Или придётся городить 2 этажа из стандартных?
10.08.2019 в 14:53:06
wladislav написал: Проблема в избыточной мощности
покрывало помогает
wladislav написал: Сам я бы хотел оставить существующий конвектор, но исполнитель говорит что однозначно менять т.к. ширины подоконного пространства не хватает.
Хватит, удлинение произойдет на несколько сантиметров, запас позволяет. Конвектор почистите от пыли.
wladislav написал: На мой взгляд лучшим решением было бы установить такой-же конвектор как сейчас но покороче и с терморегулятором
Нет. Тогда на биметалл.
10.08.2019 в 20:08:24
wladislav, если бы был кожух - в нём заслонка штатная для уменьшения теплоотдачи.
11.08.2019 в 08:31:39
wladislav, у меня есть, сколько вам нужно?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
16.09.2019 в 08:31:11
wladislav написал: Проблема в избыточной мощности, зимой приходится постоянно держать балконную дверь открытой а окна на лоджии на проветривании.
wladislav написал: Есть предложение отрезать всё резьбовое и приварить байпас на 1/2 дюйма и отводы с регулировочной и запорной аппаратурой, отопительный прибор на мой вкус, исполнитель предлагает биметалл.
wladislav написал: На мой взгляд лучшим решением было бы установить такой-же конвектор как сейчас но покороче и с терморегуляторо
Не советую ставить отопительный прибор короче, чем оконный проем. Ставьте конвектор такой максимальной длины, чтобы он закрывал максимально ширину оконного проёма, но помещался с учетом присоединения и выступающей термоголовки на "калаче" справа.
Термоклапан советую Данфосс RTR-G dn20 проходной. Размещение термоклапана в Вашем случае лучше сделать справа конвектора на "калаче".
Байпас не заужайте, т.е. делайте таким же диаметром, как и стояк. После байпаса поставьте полнопроходные шаровые краны (перед термоклапаном).
Мощность конвектора можно подобрать за счет подбора количества "этажей" внутри кожуха конвектора, и за счет глубины конвектора.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.09.2019 в 10:32:07
Всем спасибо. За счёт глубины это понятно. Как за счет "этажей" внутри кожуха не понятно. Все кожухи рассчитаны на один этаж. У них у всех малый по высоте вырез под трубы.
Двухэтажных не видел.
16.09.2019 в 11:46:09
wladislav написал: Как за счет "этажей" внутри кожуха не понятно. Все кожухи рассчитаны на один этаж.
Имеется в виду, сколько "этажей" оребренных труб находится в кожухе по высоте. Бывает от одной до четырех труб ("этажей"). А не только один "этаж".
К примеру, здесь два "этажа".
А на картинке ниже - один этаж. Кстати на этом фото изображен конвектор, который имеет регулировку теплоотдачи за счёт ручного регулирования воздушной заслонки (сейчас такой конвектор устарел морально и эстетически).
И еще ниже картинка, где четыре этажа.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу