2015Moskva
2015Moskva
Новичок

Регистрация: 01.03.2015

Москва

Сообщений: 34

14.08.2019 в 20:35:08

Добрый день! Есть инд. дом из пеноблоков с вентфасадом, он обложен минватой, какой именно не знаю, на ощупь не слишком плотная. Если заменить её на более плотную, 80-100 кг / куб, даст ли это ощутимый эффект ?

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

14.08.2019 в 20:55:01

2015Moskva написал: Добрый день! Есть инд. дом из пеноблоков с вентфасадом, он обложен минватой, какой именно не знаю, на ощупь не слишком плотная. Если заменить её на более плотную, 80-100 кг / куб, даст ли это ощутимый эффект ?

2015Moskva, Какой блок, какая его толщина, какой регион?

0
2015Moskva
2015Moskva
Новичок

Регистрация: 01.03.2015

Москва

Сообщений: 34

14.08.2019 в 21:28:35

Московская обл, блок 300 мм, вата 100 мм. Сюда же вопрос про теплоизоляцию двухскатной кровли более плотной минватой. В помещении под крышей летом сильно жарче чем этажом ниже.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

14.08.2019 в 21:45:05

2015Moskva написал: Московская обл, блок 300 мм, вата 100 мм. Сюда же вопрос про теплоизоляцию двухскатной кровли более плотной минватой. В помещении под крышей летом сильно жарче чем этажом ниже.

2015Moskva, У вентилируемого фасада теплотехническая однородность низкая, порядка 0,5, поэтому из 100мм минваты у вас реально работает только 50мм. Если есть другие нарушения, то теплотехническая однородность ещё меньше.

0
2015Moskva
2015Moskva
Новичок

Регистрация: 01.03.2015

Москва

Сообщений: 34

14.08.2019 в 22:13:31

nadegniy, спасибо за ответ. Минвата прикреплена на пластиковые дюбель-гвозди и закрыта мембраной. Имеет смысл покупать плотную минвату для приклейки её на клей для минваты, чтобы она 100% плотно прилегала ? Возможно, в самой кладке клей с дырками положен, но швы планируется заново промазать.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

14.08.2019 в 22:22:38

2015Moskva написал: nadegniy, спасибо за ответ. Минвата прикреплена на пластиковые дюбель-гвозди и закрыта мембраной. Имеет смысл покупать плотную минвату для приклейки её на клей для минваты, чтобы она 100% плотно прилегала ? Возможно, в самой кладке клей с дырками положен, но швы планируется заново промазать.

2015Moskva, Смысл отдать работы специалистам, кто умеет это делать, они вам купят правильную минвату, дюбеля и выполнят работы.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

31.08.2019 в 23:11:45

2015Moskva написал: Добрый день! Есть инд. дом из пеноблоков с вентфасадом, он обложен минватой, какой именно не знаю, на ощупь не слишком плотная. Если заменить её на более плотную, 80-100 кг / куб, даст ли это ощутимый эффект ?

2015Moskva, нет не даст. При увеличении плотности любого утеплителя теплопроводность возрастает.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

01.09.2019 в 21:53:51

VaLLeon написал:

2015Moskva написал: Добрый день! Есть инд. дом из пеноблоков с вентфасадом, он обложен минватой, какой именно не знаю, на ощупь не слишком плотная. Если заменить её на более плотную, 80-100 кг / куб, даст ли это ощутимый эффект ?

2015Moskva, нет не даст. При увеличении плотности любого утеплителя теплопроводность возрастает.

VaLLeon, Глупость.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14062

02.09.2019 в 22:45:23

nadegniy написал:Глупость.

nadegniy, очередная и опять от вас совпадение ? увы-с :D
чем плотнее материал - тем менее он изолирует

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

02.09.2019 в 23:01:48

fhntv написал:

nadegniy написал:Глупость.

nadegniy, очередная и опять от вас совпадение ? увы-с :D
чем плотнее материал - тем менее он изолирует

fhntv, Рыхлая минвата не держит тепло, выаетривает. Поэтому в вентилируемых фасадах используется минеральная вата плотностью от 80-90 кг/м3. Учите матчасть, школьный учебник физики для начала.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14062

03.09.2019 в 11:26:20

nadegniy написал: Рыхлая минвата не держит тепло

опять газификация луж ... задача вентфасада не держать тепло а не пускать холод вы физику в школе болели всю наверное ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу