Victor S1
Victor S1
Новичок

Регистрация: 17.08.2019

Тула

Сообщений: 4

17.08.2019 в 02:06:56

Привет! Пытался найти ответ - так и не нашел, прошу подсказать, наверняка уже было такое.

Частный дом. К щитку в дом идет 3 фазы и ноль. В щитке собирается заземление от розеток и выводится наружу, присоединяется к вкопанному в землю сооружению из металла.

Если отсоединить провод заземления идущий от щитка от металлического сооружения вкопанного в землю, то в доме, между Нулем и Землей будет напряжение от 5В до 18В. Чем больше автоматов включено, тем больше напряжение получается. При этом никакие приборы не включены в розетки, свет не включен.

Если замерить напряжение между отсоединенным проводом заземления (от щитка) и вкопанным в землю металлом, то 14 В.

Мучает вопрос - откуда берется это напряжение? // Если провод заземления соединен с металлом в земле, то напряжение между Нулем и Землей = 0.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140075

17.08.2019 в 02:33:18

Victor S1 написал: // Если провод заземления соединен с металлом в земле, то напряжение между Нулем и Землей = 0

Значит где-то у Вас соединен ноль и земля - в щитке, либо до щитка. Но в щитке, насколько видно по фото - такого соединения не видно. Есть вариант, что на ближайшем столбе или столбах выполнено уж очень хорошее поторное заземление, с очень низким сопротивлением. Но даже в этом случае осталось бы небольшое напряжение - 1-2 вольта. Попробуйте повторить эксперимент - если вот прям совсем ноль - на малом пределе вольтметра - значит где-то есть металлическое соединение. Нужна доп информация, что до щитка и как устроен ввод в дом от линии.

Victor S1 написал: Если замерить напряжение между отсоединенным проводом заземления (от щитка) и вкопанным в землю металлом, то 14 В.

По нулю линии, к которой подсоедине Ваш дом течет ток от других домов. Нулевой проводник линии имеет какое-то сопротивление. По закону ома: Ток х сопротивление = напряжение.

Victor S1 написал: Если отсоединить провод заземления идущий от щитка от металлического сооружения вкопанного в землю, то в доме, между Нулем и Землей будет напряжение от 5В до 18В.

Ток в линии меняется - кто-то включил что-то, кто-то выключил.

Victor S1 написал: Чем больше автоматов включено, тем больше напряжение получается. При этом никакие приборы не включены в розетки, свет не включен.

Вот этому нет логичного обьяснения. Возможно, просто совпало с увеличением тока в линии от других домов. Попробуйте повторить этот эксперимент.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

17.08.2019 в 06:09:29

Victor S1 написал: Мучает вопрос - откуда берется это напряжение?

Наука - электротехника, всё в соответствии с её законами. Изучайте, и много вопросов отпадёт ;) ...

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 09:30:21

Victor S1, Не хотите заняться более важными делами? Вас не смущает, что у Вас нет фазовой селективности, защиты от длительных и импульсных перенапряжений? Как у Вас с системой заземления, со схемой питания? Были измерения петель Фаза-ноль, номиналы и характеристики автоматов подобраны правильно?

1
Victor S1
Victor S1
Новичок

Регистрация: 17.08.2019

Тула

Сообщений: 4

17.08.2019 в 17:22:10

На входе в дом (к щитку) 3 фазы и ноль. Рядом с домом в земле металлический "штырь". Замерил между входящим нулем и землёй (штырем) - показывает ноль. Между фазой и нулем - 219, между фазой и штырем - 219.

Теперь что касается внутри дома - приборов нет, розетки и выключатели выключены. Если включаем автоматы, то на зелено-желтом проводе появляется напряжение. (Замерял его между штырем и этим зелёным проводом, который привинчивается к штырь). Закономерность такая: если включаю автомат который на короткий провод выходит, то получается 1.5В. Если длиннее провод, то 3В. Самый большой провод для розеток, подключенных шлейфом показывает 16.5В.

Это напряжение не скачет, оно стабильное. Не знаю насчёт насколько сильный ток...

Ещё такой момент, что автоматы (видимо на разных фазах?) - если их включать, то некоторые это напряжение на зелёном проводе уменьшают (как бы "вычитают").

Вот это интересно узнать - почему возникает напряжение?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.08.2019 в 17:43:29

Victor S1 написал: Закономерность такая: если включаю автомат который на короткий провод выходит, то получается 1.5В. Если длиннее провод, то 3В. Самый большой провод для розеток, подключенных шлейфом показывает 16.5В.

Попробуйте провести измерения с лампой (на 220В) накаливания включённой параллельно щупам прибора...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140075

17.08.2019 в 18:52:39

Victor S1 написал: Вот это интересно узнать - почему возникает напряжение?

это - наводки с фазного провдника на отключенный заземляющий.

Если возьмете старый стрелочный вольтметр без батареек - он покажет НОЛЬ :)

1
Victor S1
Victor S1
Новичок

Регистрация: 17.08.2019

Тула

Сообщений: 4

17.08.2019 в 18:58:33

Alex___dr написал:

Victor S1 написал: Закономерность такая: если включаю автомат который на короткий провод выходит, то получается 1.5В. Если длиннее провод, то 3В. Самый большой провод для розеток, подключенных шлейфом показывает 16.5В.

Попробуйте провести измерения с лампой (на 220В) накаливания включённой параллельно щупам прибора...

Alex___dr, Если с лампой 95 Вт параллельно, то показывает ноль.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.08.2019 в 19:05:41

Victor S1 написал: Если с лампой 95 Вт параллельно, то показывает ноль.

Соответственно -

BV написал: это - наводки с фазного провдника на отключенный заземляющий.

Чем длиннее провода, тем она больше.

0
Victor S1
Victor S1
Новичок

Регистрация: 17.08.2019

Тула

Сообщений: 4

18.08.2019 в 00:29:36

Alex___dr,
А как оценить - опасное это наведенное напряжение или нет? мультиметр не верно показывает? Зачем паралельно лампу подключали? Что она показывает? Что очень слабый ток в наведенном проводе?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

18.08.2019 в 00:30:59

Victor S1 написал: А как оценить - опасное это наведенное напряжение или нет? мультиметр не верно показывает?

Мультиметр очень чувствителен.

Victor S1 написал: Зачем паралельно лампу подключали? Что она показывает? Что очень слабый ток в наведенном проводе?

Именно так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.