17.08.2019 в 18:05:34
#6670642
марк аврелий написал: Сейчас предлагает вместо вводного дифавтомата на 32 поставить узо на 40 т.к. узо менее чувствителен чем дифавтомат
Поскольку тот факт, что этот "электрик", полный идиот, Вас не останавливает, я думаю стоит продолжать сотрудничество с ним.
17.08.2019 в 18:06:03
#6670644
марк аврелий написал: на плиту, кондей, духовку пр 25А
Какие вилки на этих приборах? Под обычную розетку, или что-то другое?
17.08.2019 в 18:12:08
#6670646
марк аврелий написал: Но сколько ремонтов сделал никто не жаловался.
Да просто потому, что никто не понимает, что в красивой обертке лежит какашка. Вот когда какашка вдруг начинает вонять - тогда грызут локти, но уже поздно :killyourselfbywall:
марк аврелий написал: он ремонты в комплексе делает всё с нуля с пола до потолка.
Есть хорошие универсалы. Но в данном случае в электрике он дуб. Самое печальное - что самоуверенный дуб
марк аврелий написал: Вызвал местного электрика он смотрел смотрел потом тыкнул в щиток в квартире отверткой и все заработало. Оказалось плохо затянуты контакты были, все подтянул и больше такого не было,
еще одно подтверждение некомпетентности...
марк аврелий написал: но вот периодически дифавтомат на входе квартиры вырубает
уже говорил - все это смотреть на месте надо с приборами
марк аврелий написал: Сейчас предлагает вместо вводного дифавтомата на 32 поставить узо на 40 т.к. узо менее чувствителен чем дифавтомат
марк аврелий, ваш элехтрих - идиот полный
17.08.2019 в 18:14:12
#6670647
марк аврелий написал: Всем спасибо, я как будто с другой планеты,
угу.... Вас жестоко нае.... обманули - взяли деньги за отвратительно выполненную работу.
17.08.2019 в 18:34:52
#6670650
AlexeyL, это уже кухонщик устанавливал технику а не электрик, варочная напрямую провода в пазах затянуты, духовка микроволновка обычные вилки, а кондеи провода висят пока, кондеев нет
18.08.2019 в 00:06:11
#6670843
марк аврелий написал: AlexeyL, это уже кухонщик устанавливал технику а не электрик, варочная напрямую провода в пазах затянуты, духовка микроволновка обычные вилки, а кондеи провода висят пока, кондеев нет
марк аврелий, Давайте фото щитов. Господи, всё одно и тоже, и когда это закончится...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
18.08.2019 в 07:21:37
#6670902
MaSeVi написал:
марк аврелий написал: AlexeyL, это уже кухонщик устанавливал технику а не электрик, варочная напрямую провода в пазах затянуты, духовка микроволновка обычные вилки, а кондеи провода висят пока, кондеев нет
марк аврелий, Давайте фото щитов. Господи, всё одно и тоже, и когда это закончится...
MaSeVi, однажды кончится… Но как писал классик «Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне ни тебе»(с) ;)
ТОК-СМЕРТЬ!
18.08.2019 в 09:17:49
#6670924
марк аврелий, Вы не одиноки. Я встречал в подмосковном селе Развилка достаточно свежий многоэтажный дом, где такое же безобразие сделано во всех квартирах. И это не ошибка на отдельно взятом этаже. Безобразие отображено схемой, наклеенной на дверцу щита.
18.08.2019 в 10:29:59
#6670944
cineman,
Вы о чём? :eek:
Русским языком сказано, что электрику делал "специалист", в перерывах между поклейкой обоев.
При чём здесь все квартиры?
18.08.2019 в 11:16:38
#6670954
Rumato написал: Вы о чём?
Я о том, что маляры и электричество проектируют в МКД.
18.08.2019 в 23:25:14
#6671387
Щиток сам не разберу, жду электрика, потом сфотаю. А правильно я понимаю, что если три фазы то узо 4х полюсное только должно быть?
18.08.2019 в 23:39:29
#6671401
При трех фазах есть только две концепции при отсутствии 3ф потребителей и наличии межэтажного РЕ проводника. 1) Общее 4Р селективное УЗО на 100мА или 300мА ( по теории :) оно должно стоять в этажном щитке) - 2Р УЗО до 30мА на фазах в нужном количестве. 2) И три 2Р селективных УЗО на 100мА или 300мА ( тут скорее для частных домиков одноквартирных)), по 1 на фазу и далее 2Р УЗО до 30мА на фазах в нужном количестве. Всё остальное от лукавого).
18.08.2019 в 23:44:07
#6671404
SB3, там и так с вероятностью 99% стоит в этажном щите селективный Ставропольский АВДТ 100мА
Грубый, но справедливый
18.08.2019 в 23:46:03
#6671405
Vadim 161, начихать - выкинуть.
19.08.2019 в 00:22:02
#6671429
Vadim 161 написал: SB3, там и так с вероятностью 99% стоит в этажном щите селективный Ставропольский АВДТ 100мА
Vadim 161,
Меня терзают смутные сомнения , что селективный и на 100мА. Могли обнаглеть и поставить простой на 30мА и не выбиться не из каких нормативов .
19.08.2019 в 08:46:05
#6671523
dokar, не, там какой то на 60. Вечером гляну, напишу. Спасибо, что отвечаете.
19.08.2019 в 08:52:22
#6671527
марк аврелий написал: Щиток сам не разберу, жду электрика, потом сфотаю. А правильно я понимаю, что если три фазы то узо 4х полюсное только должно быть?
марк аврелий, ждёте того же самого, кто вас обманул?:)
19.08.2019 в 11:06:17
#6671626
марк аврелий написал: dokar, не, там какой то на 60. Вечером гляну, напишу. Спасибо, что отвечаете.
марк аврелий, Нам нужно фото , а глаза у нас , простите - найдутся. Четкое фото и вероятность четких ответов может увеличиться на порядок . Заодно и диагноз и силу пенделя штукатур/электрику - уточним .)))
19.08.2019 в 22:19:15
#6672075
dokar, щит на площадке
19.08.2019 в 22:20:07
#6672077
Щит нв площадке
19.08.2019 в 22:21:28
#6672079
Щиток в квартире, если нужно приблизить скажите
19.08.2019 в 22:22:29
#6672081
марк аврелий написал: Щиток в квартире
марк аврелий, фото нужно со снятой крышкой. Хотя.... не надо, и так понятно, что ВЕСЬ ЩИТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
19.08.2019 в 22:24:00
#6672082
BV, да, он деньги взял, пусть пытается пока исправить, нет, буду думать дальше
19.08.2019 в 22:26:37
#6672085
BV, да, он деньги взял, пусть пытается пока исправить, нет, буду думать дальше, ну и если вызывать тест лабораторию у нас в жк стоит 12.000. Ок, конечно столькл платить я не готов, ввзову частника, это будет стоить думаю 5000 и результат негарантирован т.к.этого частникк я не знаю. Пусть пока старый электрик попытается
19.08.2019 в 22:28:00
#6672087
Верхний ряд
19.08.2019 в 22:28:06
#6672088
марк аврелий написал: да, он деньги взял, пусть пытается пока исправить
Лучше пусть вернет деньги и идёт с миром. Для вас это будет намного безопаснее и дешевле в итоге.
19.08.2019 в 22:28:33
#6672089
Нижний ряд
19.08.2019 в 22:29:26
#6672090
марк аврелий написал: Щит нв площадке
марк аврелий, Это исходное состояние подъездного щитка , или ваш электрик уже заменил диффавтомат на УЗО ?
19.08.2019 в 22:30:55
#6672092
Radio, уже не вернет. Он мне делал весь комплекс работ. Я понимаю что так будет лучще, но он еще знакомый жены, а жена у меня пипец, если в голову вобьет что он "специалист" уже ничего не выбить, проще жену поменять, понимаю, но это уже другая история