Здравствуйте хочу поменять электрику и решил посмотреть что там в щитке собственно вопросы

  1. Может быть что там автомат реально на 40А нужен или что было то и поставили. Дом с газом 84 года постройки проводке столько же
  2. Можно ли напрячь УК чтоб она все скрутки переделала в орехи и закрыла орех который есть

0
andr656
andr656
Новичок

Регистрация: 17.08.2019

Архангельск

Сообщений: 29

17.08.2019 в 20:54:15

если там реально 40А то это получается нужен кабель 3*10? Если нет то какой вводной автомат ставить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129995

17.08.2019 в 21:15:09

andr656 написал: Можно ли напрячь УК чтоб она все скрутки переделала в орехи и закрыла орех который есть

можно попробовать напрячь...

andr656 написал: если там реально 40А то это получается нужен кабель 3*10? Если нет то какой вводной автомат ставить?

andr656, да. А точный ответ про автомат содержится в проекте дома.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17558

17.08.2019 в 23:53:35

andr656 написал: Здравствуйте хочу поменять электрику и решил посмотреть что там в щитке собственно вопросы

  1. Может быть что там автомат реально на 40А нужен или что было то и поставили. Дом с газом 84 года постройки проводке столько же
  2. Можно ли напрячь УК чтоб она все скрутки переделала в орехи и закрыла орех который есть

andr656,

  1. 25А;
  2. Обязательно
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2019 в 07:46:23

andr656 написал: Может быть что там автомат реально на 40А нужен или что было то и поставили. Дом с газом 84 года постройки проводке столько же

Разрешённая мощность для домов с газом в 84 г. 3 кВт.

andr656 написал: Можно ли напрячь УК чтоб она все скрутки переделала в орехи и закрыла орех который есть

Нужно - это их прямая обязанность.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.08.2019 в 09:19:15

andr656 написал: Можно ли напрячь УК чтоб она все скрутки переделала в орехи и закрыла орех который есть

Конечно можно. Любой каприз - за ваши деньги.. ;)

0
andr656
andr656
Новичок

Регистрация: 17.08.2019

Архангельск

Сообщений: 29

18.08.2019 в 18:25:01

MaSeVi, т.е. вводной мне нужен 25А и можно ли после такого автомата ставить узо на 63А или обязательно на 40А

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2019 в 18:48:40

andr656 написал: можно ли после такого автомата ставить узо на 63А или обязательно на 40А

Не принципиально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

18.08.2019 в 19:00:52

Композиционно в щитке не хватает ИЕКа :-) сорри за флуд.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17558

18.08.2019 в 19:34:26

andr656 написал: на 40А

Вам всё равно с домом для газа больше 32 на ввод не дадут, то бишь УЗО 40А хватит за глаза...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.08.2019 в 16:19:27

andr656 написал: ... какой вводной автомат ставить?

Замерить ожидаемый ток короткого замыкания и исходя из результата измерения, выбрать номинал автомата. Это если по фэн-шую... если "шобневыбивало", то можно автомат вообще выбросить, а провода скрутить напрямую.. :D

0