22.08.2019 в 01:02:59
borzov, Вас послушать - так все встраиваемые трапы надо отменить.
Например, Ostendorf, один из отличных производителей канализационных труб, не запрещает заливать свои трубы в бетон и оговаривает только условия предохранения стыков и обеспечения температурных деформаций.
09.09.2019 в 20:18:07
Сантехник отказывается переделывать бесплатно, мотивируя тем, что никакими СНИПами такой вариант не запрещен (в СНИПе действительно речь только про крестовины, а не тройники или повороты), а из его опыта всегда работало нормально. Есть ли еще какие аргументы, рекомендации, правила, подтвержденные документально?
09.09.2019 в 21:40:06
PGUP, пусть утрётся: СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб "п. 4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применениеотводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2x22,5°. п. 4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощьютройника 90° (87,5°) п. 4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.)."
09.09.2019 в 22:20:36
Спасибо. Но ведь здесь речь идет про отводы от стояка? Т.е. применительно к моим картинкам (особенно интересует последняя) какие из указанных пунктов работают? Разжуйте, пожалуйста, для неспециалиста :o
09.09.2019 в 22:34:21
Замажьте алебастром трубу. Можно и раствором, но смысла нет. С резинками там ничего не будет, даже если подсохнут это произойдёт лет через пятьдесят и с наслоениями грязи течь скорее всего ничего не будет. И слив для посудомойки поставил около кухонного сифона, будет промывать жирную трубу лишний раз. Я бы поставил ревизионный люк-завинчивающую пробку на трубу для раковины, врезал около ввода в фановую. Чтобы прочистить можно было в случае чего.
09.09.2019 в 22:46:45
PGUP, в качестве стояка у Вас есть один вертикальный участок, втыкающийся в лежак тройником под 90 градусов (фото 4) - нарушение.
Дальше снова вертикальные участки, переходящие в лежак под углом 90 (фото 1 и 2) - нарушение. Если от этих двух пунктов ещё можно попробовать отбрехаться, то следующие - вообще приговор без вариантов:
Все повороты в горизонте на всех пяти фотографиях - одним отводом 90 градусов - нарушение.
На третьем фото локальное изменение уклона - так запрещено делать (СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. "п. 8.3.2. ... Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.")
Слив в канализацию (белая вставка с двумя патрубками) - нарушение, требуется разрыв струи - это сифон + воронка, а никак не трубки напрямую в каналью.
Просто 100% трэша.
09.09.2019 в 22:57:27
Mazayac, Огромное спасибо
09.09.2019 в 23:18:20
Mazayac написал: Слив в канализацию (белая вставка с двумя патрубками) - нарушение, требуется разрыв струи - это сифон + воронка, а никак не трубки напрямую в каналью.
Интересна Ваша версия разрыва струи, /тут один сантехник, ожидал болшего от него..., потер мои посты/.
Mazayac написал: На третьем фото локальное изменение уклона
Даже прямой тройник не так страшен, как штроба в бетоне... А труба - просто не укреплена еще...
Баш майсторът
09.09.2019 в 23:23:43
jekasus, Штробы на самом деле арматуру практически не задевают (может, пара тонких арматурин). Остальные темные точки, это камни. Труба да, уже закреплена :) По поводу слива через вставку с патрубками - даже не придал бы значения, если бы не указали. Но ведь раз такие вставки выпускают, значит они допустимы?
10.09.2019 в 00:17:59
PGUP написал: раз такие вставки выпускают, значит они допустимы?
А ещё выпускают канализационные уголки и тройники 90 градусов, которых у Вас понатыкано везде. Вот только они для других задач. Только Вам решать, хотите ли сразу у сливного крана (думаю, это для промывных фильтров) иметь канализационную среду с бактериями. При открывании-закрывании часть может попасть в водопровод, поэтому требования - гигиенические.