22.08.2019 в 10:32:58
Доброго дня! Прошу не пинать, я человек новый, если есть похожая тема, то буду рад ссылкам. Вопрос вот в чем. Ремонт, подошло дело к стяжке. По плите перекрытия проходят трубы отопления. Разводка горизонтальная. Трубы Рехау. Радиаторы сейчас сняты. Так как трубы будут залиты стяжкой, то считаю обязательным опрессовать трубы, чтобы убедится в их целостности. Строителями были возведены стены из кирпича, штукатурка, вполне могли повредить где-то. Чтобы потом не переделывать весь ремонт, считаю проверка обязательна. Вообщем, подскажите порядок проведения опрессовки труб в квартире от коллектора на лестничной клетке.
22.08.2019 в 16:04:00
Anyon
22.08.2019 в 17:47:38
TAB, вот только нормативные документы говорят совсем иное. Излагаю сразу адаптированно и для пластика:
Накачиваем рабочее давление (где-то 2-3 атм), потом полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - накачиваем до 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 атм и через два часа - ещё не более чем на 0,2 атм.
Если уже на первом этапе давление стремительно падает, а нигде ничего не течёт - ищем и удаляем воздух из системы.
22.08.2019 в 20:11:37
Mazayac, я эту методику взял из руководства Uponor и мне она кажется для пластика более подходящей. А ваша (нормативная) более подходит для труб стальных. Отличия в том, что внутренний объем пластиковых труб под давлением меняется, причем это изменение запаздывает относительно изменений испытательного давления. Методика Uponor аккуратнее учитывает этот факт, чем замеры давления через промежутки времени. Вот график из их руководства:
У себя я опрессовывал СО по обеим методикам, нормативной и Uponor. Вторая показалась удобнее, а ее результат однозначнее.
22.08.2019 в 21:39:02
TAB, я же написал, что последовательность разная, для стали другие как время выдержки, так и допустимое падение.
С другой стороны, полно абстрактных алгоритмов в сети, и вероятно все они приемлемы для диагностики.
29.08.2019 в 20:26:01
Mazayac написал: TAB, вот только нормативные документы говорят совсем иное. Излагаю сразу адаптированно и для пластика:
Накачиваем рабочее давление (где-то 2-3 атм), потом полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - накачиваем до 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 атм и через два часа - ещё не более чем на 0,2 атм.
Если уже на первом этапе давление стремительно падает, а нигде ничего не течёт - ищем и удаляем воздух из системы.
Mazayac, Можно сцылочку на "нормативный документ", с оговоренным давлением в 10 атмосфер?
29.08.2019 в 20:48:59
gayanovv, могу дать ссылочку на методику опрессовки в личке.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.08.2019 в 23:27:46
gayanovv, "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Пункт 9.2.13. "Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже: элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10 кгс/см2); системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);"
30.08.2019 в 06:36:08
Mazayac написал: gayanovv, "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Пункт 9.2.13. "Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже: элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10 кгс/см2); системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);"
Mazayac, А почему сразу не взять правила для эксплуатации АЭС? Опрессовка системы отопления регулируется другим нормативным документом, а именно СП 73.13330.2016 Поэтому 1.5 рабочего давления, но не ниже 6.0 bаr.
30.08.2019 в 10:27:41
gayanovv написал: А почему сразу не взять правила для эксплуатации АЭС?
Вон на Фукусиме, наверняка, правила соблюдали. Тем не менее, эта АЭС взорвалась.
Поэтому, как говорится: "Делай хорошо, а плохо - само получится!". :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.08.2019 в 11:01:56
gayanovv, что Вас не устраивает в чётко прописанных "системах отопления" и "горячего водоснабжения"? Пороги давления приведены с учётом типа радиаторов, то есть это не документ на опрессовку котлов.
Или ближе к дому это отопление и водоснабжение теряют свои свойства и становятся мягче что-ли?