Доброго дня! Прошу не пинать, я человек новый, если есть похожая тема, то буду рад ссылкам. Вопрос вот в чем. Ремонт, подошло дело к стяжке. По плите перекрытия проходят трубы отопления. Разводка горизонтальная. Трубы Рехау. Радиаторы сейчас сняты. Так как трубы будут залиты стяжкой, то считаю обязательным опрессовать трубы, чтобы убедится в их целостности. Строителями были возведены стены из кирпича, штукатурка, вполне могли повредить где-то. Чтобы потом не переделывать весь ремонт, считаю проверка обязательна. Вообщем, подскажите порядок проведения опрессовки труб в квартире от коллектора на лестничной клетке.

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.08.2019 в 16:04:00

Anyon

  1. Берете насос в аренду
  2. Заполняете систему водой и выгоняете воздух.
  3. Подключаете насос и качаете давление 1.5 от рабочего (но не менее 6 бар).
  4. Ждете полчаса, в это время все соединения осматриваются.
  5. Быстро сбрасываете давление до 0.5 от рабочего и больше вентиль насоса не трогаете. Сначала давление поднимется выше 0.5 от рабочего (трубы будут сужаться после сброса давления), затем оно устаканится.
  6. Ждете полтора часа. Если установившееся давление не падает - все ОК.
0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2019 в 17:47:38

TAB, вот только нормативные документы говорят совсем иное. Излагаю сразу адаптированно и для пластика:

Накачиваем рабочее давление (где-то 2-3 атм), потом полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - накачиваем до 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 атм и через два часа - ещё не более чем на 0,2 атм.

Если уже на первом этапе давление стремительно падает, а нигде ничего не течёт - ищем и удаляем воздух из системы.

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.08.2019 в 20:11:37

Mazayac, я эту методику взял из руководства Uponor и мне она кажется для пластика более подходящей. А ваша (нормативная) более подходит для труб стальных. Отличия в том, что внутренний объем пластиковых труб под давлением меняется, причем это изменение запаздывает относительно изменений испытательного давления. Методика Uponor аккуратнее учитывает этот факт, чем замеры давления через промежутки времени. Вот график из их руководства:

У себя я опрессовывал СО по обеим методикам, нормативной и Uponor. Вторая показалась удобнее, а ее результат однозначнее.

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2019 в 21:39:02

TAB, я же написал, что последовательность разная, для стали другие как время выдержки, так и допустимое падение.

С другой стороны, полно абстрактных алгоритмов в сети, и вероятно все они приемлемы для диагностики.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

29.08.2019 в 20:26:01

Mazayac написал: TAB, вот только нормативные документы говорят совсем иное. Излагаю сразу адаптированно и для пластика:

Накачиваем рабочее давление (где-то 2-3 атм), потом полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - накачиваем до 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 атм и через два часа - ещё не более чем на 0,2 атм.

Если уже на первом этапе давление стремительно падает, а нигде ничего не течёт - ищем и удаляем воздух из системы.

Mazayac, Можно сцылочку на "нормативный документ", с оговоренным давлением в 10 атмосфер?

0
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.08.2019 в 20:48:59

gayanovv, могу дать ссылочку на методику опрессовки в личке.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.08.2019 в 23:27:46

gayanovv, "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Пункт 9.2.13. "Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже: элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10 кгс/см2); системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);"

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

30.08.2019 в 06:36:08

Mazayac написал: gayanovv, "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Пункт 9.2.13. "Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже: элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10 кгс/см2); системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);"

Mazayac, А почему сразу не взять правила для эксплуатации АЭС? Опрессовка системы отопления регулируется другим нормативным документом, а именно СП 73.13330.2016 Поэтому 1.5 рабочего давления, но не ниже 6.0 bаr.

0
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.08.2019 в 10:27:41

gayanovv написал: А почему сразу не взять правила для эксплуатации АЭС?

Вон на Фукусиме, наверняка, правила соблюдали. Тем не менее, эта АЭС взорвалась.

Поэтому, как говорится: "Делай хорошо, а плохо - само получится!". :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.08.2019 в 11:01:56

gayanovv, что Вас не устраивает в чётко прописанных "системах отопления" и "горячего водоснабжения"? Пороги давления приведены с учётом типа радиаторов, то есть это не документ на опрессовку котлов.

Или ближе к дому это отопление и водоснабжение теряют свои свойства и становятся мягче что-ли?