Mazayac написал:
gayanovv,
Разуйте глазоньки уже и почитайте весь приведённый мной документ.
В нём описаны разные пороги для стальных и для пластиковых труб:
"Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования; при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);
при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);
при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин не превысило
0,05 МПа (0,5 кгс/см2);
пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин и при дальнейшем падении в течение 2 ч не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).“
Mazayac,
Разул глазоньки, разул.
И вижу, что как минимум сей нормативный акт неактуален. Исключительно по дате.
Что касаемо подмены нормативных документов, то я аккурат тружусь на монтаже. И с завидной регулярностью сдаю выполненные системы службе технического надзора. И что характерно, именно в соответствии с вышеприведенным СП 2016 года.
Вот смонтированные ИТП, те да, сдаются по другим нормам.
А вообще, неряшливость в пользовании нормативной базой, кагбэ намекает...